以梦为马,不负韶华

搜索
楼主: 马后炮火
收起左侧

[原创] 马医生答疑解惑:Flarenet&Flaresim软件应用答疑帖

[复制链接]

 成长值: 42615

发表于 2015-8-7 19:26:27 显示全部楼层
madow 发表于 2016-1-5 20:13
扩散计算时出现请问乐哥是怎么回事啊?如何修改参数设置?

哥们,你这个问题我真的没遇到过,好像我们用的软件业不同。

点评

不是FLARESIM软件吗?酸性气组分0.54的CO2,0.41的H2S,0.05的H2O,泄放压力60kPag,温度45度。火炬筒体DN400高度96m,火炬头DN400高度4m,能帮我核算下JET扩散和GAUSS扩散的H2S浓度分布吗?  详情 回复 发表于 2016-1-7 17:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-7 19:26:27 显示全部楼层
tvb 发表于 2016-1-6 21:02
哥们,你这个问题我真的没遇到过,好像我们用的软件业不同。

不是FLARESIM软件吗?酸性气组分0.54的CO2,0.41的H2S,0.05的H2O,泄放压力60kPag,温度45度。火炬筒体DN400高度96m,火炬头DN400高度4m,能帮我核算下JET扩散和GAUSS扩散的H2S浓度分布吗?

点评

tvb
我用的是flare system analyzer ,核算火炬官网的软件。  详情 回复 发表于 2016-1-7 19:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 42615

发表于 2015-8-7 19:26:27 显示全部楼层
madow 发表于 2016-1-7 17:30
不是FLARESIM软件吗?酸性气组分0.54的CO2,0.41的H2S,0.05的H2O,泄放压力60kPag,温度45度。火炬筒体D ...

我用的是flare system analyzer ,核算火炬官网的软件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-7 19:26:27 显示全部楼层
dingzx 发表于 2015-12-30 00:07
您好,我做天然气冷排放时&#65 ...

当我看不同高程下的等值线图时,仿佛看到了天然气扩散的空间立体形态,也就理解了这个问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-7 19:26:27 显示全部楼层
马哥,关于flarenet请教几个问题:
1.如果result里的flow map里没有显示红点,是不是就代表是正常流体?如果有红点,无论是分层流、波状流、环状流或者是气弹状流,都是属于有问题的,需要重新调整模拟参数?
2.result里的profile中,允许背压是不是就是刚开始输入安全阀时需要给定的最大允许背压?那这个值有什么用呢?
3.分液罐我选的是卧式罐,卧式罐显示有一个入口没有连接,运行后左下角还是显示的edit,点结果,profile和flow map都显示的是计算不完整,想请教下该怎么设置?
4.有时候我点击运行后安全阀的流量就变为0了,压力也还原到默认值了,请问您遇到过相似的问题吗?

点评

1、一般是有液相才会出现,单相不出现 2、设个是你设定的时候没有点击确定 3.一个进口选立式 两个进口选卧式 4查是不是忽略,不参与计算、工况是否对  详情 回复 发表于 2016-1-17 15:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-7 19:26:27 显示全部楼层
tessal 发表于 2016-1-13 15:24
马哥,关于flarenet请教几个问题:
1.如果result里的flow map里没有显示红点,是不是就代表是正常流体?如 ...

1、一般是有液相才会出现,单相不出现
2、设个是你设定的时候没有点击确定
3.一个进口选立式  两个进口选卧式
4查是不是忽略,不参与计算、工况是否对

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
tessal + 10 谢谢帮助

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-7 19:26:27 显示全部楼层
本帖最后由 tessal 于 2016-1-18 17:24 编辑

乐哥,非常感谢您的回答,您说的第2点,设定的时候没有点确定是什么意思呢?没有看明白。第4点,我确定没有忽略所有的都参与了计算、工况也是对的。我把附件传上,如果有时间请您帮忙看下,我明明已经定义了fire工况并且已经添加了安全阀的,模型检查一直说fire没有泄放源,只有把所有的安全阀都放在fare上才能计算,计算后安全阀的流量就变为0了,压力也恢复了默认值,折腾了好久,一直没弄明白,恳请乐哥指点!!

afsa.fnwx

44.24 KB, 下载次数: 8

售价: 2 个韶华币  [记录]

点评

意思是输入完没有点击确定 所以组分还是原来的 没有改变  详情 回复 发表于 2016-2-16 08:45
麻烦吧售价去除了再发上来 另外我版本现在只有7.2的 8.X版本还没有装  详情 回复 发表于 2016-1-18 22:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-7 19:26:27 显示全部楼层
tessal 发表于 2016-1-18 16:34
乐哥,非常感谢您的回答,您说的第2点,设定的时候没有点确定是什么意思呢?没有看明白。第4点,我确定没有 ...

麻烦吧售价去除了再发上来   另外我版本现在只有7.2的 8.X版本还没有装
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-7 19:26:27 显示全部楼层
tessal 发表于 2016-1-18 16:34
乐哥,非常感谢您的回答,您说的第2点,设定的时候没有点确定是什么意思呢?没有看明白。第4点,我确定没有 ...

意思是输入完没有点击确定 所以组分还是原来的 没有改变
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-7 19:26:27 显示全部楼层
乐哥,我明白了,是因为我的工况定义没定义对,我设置的参数是在默认工况下设置的,所以其他工况是没有参数的,谢谢乐哥!!{:1106_382:}{:1106_382:}{:1106_382:}

点评

恭喜  发表于 2016-2-22 08:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-7 19:26:27 显示全部楼层
马哥,再请教个问题,液化天然气中有常温排放和低温排放之分,一般厂家指设一个火炬,低温排放气先复温后进入火炬,那我在flarenet中应该怎么表示低温排放呢?它里面没有加热装置

点评

可以等价加热处理完成  详情 回复 发表于 2016-3-16 08:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-7 19:26:27 显示全部楼层
马哥,还是上次请教的问题,低温排放气是先复温后进入火炬,我能不能直接用2个火炬模型代替呢?@马后炮火

点评

[attachimg]73595[/attachimg] 你看有等价加热处理的  详情 回复 发表于 2016-3-16 08:48
不需要 直接等价加热处理 在管道设置里 我记得有加热处理的设置  详情 回复 发表于 2016-3-16 08:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-7 19:26:27 显示全部楼层
tessal 发表于 2016-2-25 14:09
马哥,再请教个问题,液化天然气中有常温排放和低温排放之分,一般厂家指设一个火炬,低温排放气先复温后进 ...

可以等价加热处理完成
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-7 19:26:27 显示全部楼层
tessal 发表于 2016-3-2 15:36
马哥,还是上次请教的问题,低温排放气是先复温后进入火炬,我能不能直接用2个火炬模型代替呢?@马后炮火

不需要 直接等价加热处理 在管道设置里 我记得有加热处理的设置
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-7 19:26:27 显示全部楼层
tessal 发表于 2016-3-2 15:36
马哥,还是上次请教的问题,低温排放气是先复温后进入火炬,我能不能直接用2个火炬模型代替呢?@马后炮火

QQ图片20160316084808.png

你看有等价加热处理的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-7 19:26:27 显示全部楼层
嗯,看到了,灰常感谢啊{:1106_383:}{:1106_383:}{:1106_382:}{:1106_382:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-7 19:26:27 显示全部楼层
马哥,再请教个问题,MABP Approach是实际背压与最大背压的比值吗?我自己计算了,但还是与软件自动显示的MABP Approach有差异

点评

应该是计算背压与设定的背压值得比值  详情 回复 发表于 2016-3-16 14:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-7 19:26:27 显示全部楼层
tessal 发表于 2016-3-16 14:10
马哥,再请教个问题,MABP Approach是实际背压与最大背压的比值吗?我自己计算了,但还是与软件自动显示的M ...

应该是计算背压与设定的背压值得比值
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-7 19:26:27 显示全部楼层
哦,好的,谢谢,其实我也是这么认为的,但我根据数值计算出来的值总是跟软件的MABP Approach有一点差异

点评

非常抱歉 账号一直忘记没有实名 忘记这回事了 每次回复的时候就想起来了 然后一忙就忙 刚让老大给整好账号 有一点差异正常的 毕竟软件和手算有一点点差别  详情 回复 发表于 2018-10-22 09:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-7 19:26:27 显示全部楼层
马哥,我用flare计算的时候,安全阀实际出口的那段管子,在flarenet中应该可以看做是尾管来计算吧?那一段管子长度可以看做是尾管的长度吧?

点评

对的 注意考虑等价长度 布置的时候弯头三通之类的  详情 回复 发表于 2018-10-22 09:32
回复 支持 反对

使用道具 举报