以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 3131|回复: 0
收起左侧

石油化工管道的安装常识(四)

[复制链接]
发表于 2009-9-16 20:52:22 显示全部楼层 |阅读模式
9、空冷器的布置一般要求是什么?
答:(l)空气冷却器(以下简称空冷器)宜布置在装置全年最小频率风向的下风侧;
(2)空冷器应布置在主管廊的上方、构架的顶层或塔顶;
(3)空冷器不应布置在操作温度等于或高于物料自燃点和输送、储存液化烃设备的上方;否则应采用非燃烧材料的隔板隔离保护;
(4)多组空冷器布置在一起时,应布置形式一致,宜采用成列式布置;应避免一部分成列式布置而另一部分成排布置;
(5)斜顶式空冷器不宜把通风面对着夏季的主导风向。斜顶式空冷器宜成列布置,如成排布置时,两排中间应有不小于3m的空间;
(6)并排布置的两台增湿空冷器或干湿联合空冷器的构架立柱之间的距离,不应小于3m;
(7)空冷器管束两端管箱和传动机械处应设置平台;
(8)布置空冷器的构架或主管廊的一侧地面上应留有必要的检修场地和通道。
10、空冷器的布置如何避免自身的或相互间的热风循环?
答:(1)同类型空冷器布置在同一高度;
(2)相邻空冷器靠紧布置;
(3)成组的干式鼓风式空冷器与引风式空冷器分开布置,引风式空冷器应布置在鼓风式空冷器的常年最小频率风向的下风侧;
(4)引风式空冷器与鼓风式空冷器布置在一起时,应将鼓风式空冷器管束提高。
11、加热炉的布置一般要求是什么?
答:加热炉的布置应符合下列要求:
(1)明火加热炉宜集中布置在装置的边缘井靠近消防通道,且应于可燃气体、液化烃、甲B 类液体设备的全年最小频率风向的下风侧;
(2)加热炉与其他明火设备应布置在一起;
(3)几座加热炉可按炉子中心线对齐成排布置。两座加热炉净距不宜小于3m;
(4)当采用机动维修机具吊装加热炉炉管时,应有机动维修机具通行的通道和检修场地。对于带有水平炉管的加热炉,在抽出炉管的一侧,检修场地的长度不应小于炉管长度加2m;                                                                                                                                                                           
(5)加热炉外壁与检修道路边缘的间距不应小于3m;
(6)对于设有蒸汽发生器的加热炉,汽包宜设在加热炉顶部或邻近的构架上;
(7)加热炉与其附属的燃料气分液罐、燃料气加热器的间距,不应小于6m;
(8)当加热炉有空气预热器、鼓风机、引风机等辅助设备时,辅助设备的布置应不妨碍其本身和加热炉的检修;
(9)加热炉与露天布置的液化烃设备间的防火间距不应小于22.5m,当设备之间设置非燃烧材料的实体墙时,其间距可减少,但不得小于15m。实体墙的高度不宜小于3m,距加热炉不宜大于5m,并应能防止可燃气体窜入炉体;
当液化烃设备的厂房或甲类气体压缩机房朝向加热炉一面为封闭墙时,加热炉与厂房的间距可减少,但不得小于15m。
12 、立式容器布置的方式有哪些要求?
答:立式容器的外形与塔类似,只是内部结构没有塔的内部结构复杂,立式容器的布置方式和安装高度等可参考塔的布置要求,另外尚应考虑以下要求:
(1)为了操作方便,立式容器可以安装在地面、楼板或平台上,也可以穿越楼板或平台,用支耳支撑在楼板或平台上;
(2)立式容器穿越楼板或平台安装时,应尽可能避免容器上的液面指示、控制仪表也穿越楼板或平台;
(3)立式容器为了防止粘稠物料的凝固或固体物料的沉降,其内部带有大负荷的搅拌器时,为了避免振动影响,应尽可能从地面设置支承结构;
(4)对于顶部开口的立式容器,需要人工加料时,加料点的高度不宜高出楼板或平台1m,,如高出 lm时,应考虑设加料平台或台阶。

评分

参与人数 4韶华币 +10 收起 理由
chenhaijunsjy + 2 积极发表议题
hanpingsiping + 2
zhuniuBB + 5
liuw3036 + 1

查看全部评分

发表于 2009-9-16 20:52:22 显示全部楼层
LZ这资料很给力
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-16 20:52:22 显示全部楼层
谢谢分享, 辛苦了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-4-6 04:41

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表