19、装置的控制室、变配电室、化验室的布置应符合哪些防火规定?
答:(1)控制室、变配电室宜设在建筑物的底层,若生产需要或受其他条件限制时,可将控制室、变配电室布置在第二层或更高层;
(2)在可能散发比空气重的可燃气体的装置内,控制室、变配电室、化验室的室内地面,应至少比室外地坪高0.6m;
(3)控制室朝向具有火灾危险性的设备侧的外墙,应为无门窗、洞口的非燃烧材料实体墙;
(4)控制室或化验室的室内,不得安装可燃气体、液化烃、可燃液体的在线分析一次仪表。当上述仪表安装在控制室、化验室的相邻房间时,中间隔墙应为防火墙。
20、一般的多层辅助厂房跨度、柱距、进深、层高和开间为多少?
答:建筑物的跨距、柱距、层高等除有特殊要求者外,一般应按照建筑统一模数设计。常用模数如下:
(1)跨度: 6.0,7.5,9.0,10.5,12.0,15.0,18.0(m);
(2)柱距:4.0,6.0,9.0,12.0(m);钢筋混凝土结构厂房柱距多用6m;
(3)进深:4.2,4.8,5.4,6.0,6.6,7.2(m);
(4)居高: 2.4+0.3的倍数(m);
(5)开间:(2.7),3.0, 3.3, 3.6, 3.9(m)。
21、在什么情况下需设围堰?围堰设计应符合什么要求?
答:(1)在操作或检修过程中有可能被油品、腐蚀性介质或有毒物料污染的区域应设围堰;处理腐蚀性介质的设备区尚应铺设防腐蚀地面。
(2)围堰应符合下列要求:
l)围堰应比堰区地面的高出150- 200mm;
2)围堰内应有排水设施;
3)围堰内地面应坡向排水设施,坡度不宜小于3‰。
22、生产装置的通道设置应符合哪些要求?装置内通道的最小宽度和最小净高是多少?
答:进行设备布置时,应根据施工、维护、操作和消防的需要,综合考虑设置必要的通道和场地。在装置内部,应用道路将装置分隔成占地面积不大于10000m2的设备、建筑物区。当合成纤维装置的酯化聚合、抽丝与后加工厂房的占地面积大于 10000m2时,应在其两侧设置通道。装置内主要车行通道,应与工厂道路衔接。
(l)装置消防通道的设置应符合下列要求:
l)当装置宽度大于60m时,应在装置内设贯通式消防通道;
2)装置宽度小于或等于60m、且装置外两侧有消防通道时,可不设贯通式消防通道。装置内的不贯通式道路应设有回车场地。
3)道路的宽度不应小于4m,道路路肩上管架与路面边缘净距不应小于lm,路面内线转弯半径不宜小于7m,路面上的净空高度不应小于4.5m。
(2)检修通道应满足机动检修用机具对道路的宽度、转弯半径和承受荷载的要求、并能通向设备检修的吊装孔。
(3)装置内主要车行通道、消防通道、检修通道应合并设置。
(4)操作通道,应根据生产操作、巡回检查、小型维修等的频繁程度和操作点的分布决定。
(5)装置内通道的最小宽度和最小净高要求如表5.1.47。
装置内通道的最小宽度和最小净高
通道名称 最小宽度/m 最小净高/m 通道名称 最小宽度/m 最小净高/m
消防通道 4.0① 4.5① 管廊下泵区检修通道 2.0(3.0) 3.0(3.3)
主要车行通道 4.0(6.0)② 4.5(5.0)② 操作通道 0.8 2.2
次要车行通道 3.0(3.5) 3.0(4.5)
注:①对于可能有大型通行机具通过的装置,主要车行通道的净宽和净高要求如表5.1.47。
②表中括弧内的数据为化工行业标准的规定。 |
评分
-