目    次
前言        III
1 总则        1
1.1 范围        1
1.2 规范性引用文件        1
1.3 检验项目类别        1
1.4 检验规则        1
2 火灾自动报警控制系统        3
2.1 系统形式        3
2.2 布线        3
2.3 火灾探测器        5
2.4 手动火灾报警按钮        7
2.5 火灾报警控制器        8
2.6 火灾显示盘        10
2.7 系统接地        12
2.8 消防联动控制设备        12
3 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统和室内消火栓系统        14
3.1 消防供水        14
3.2 报警阀组        18
3.3 管网        21
3.4 系统试压        25
3.5 系统冲洗        25
3.6 喷头        25
3.7 报警控制装置功能        27
3.8 报警阀功能试验        27
3.9 系统联动试验        28
3.10 室内消火栓系统        28
4 气体灭火系统        30
4.1 灭火剂贮存容器        30
4.2 集流管        31
4.3 选择阀        32
4.4 阀驱动装置        32
4.5 灭火剂输送管道        33
4.6 喷嘴        35
4.7 安全要求        35
4.8 系统控制与操作装置        35
4.9 系统功能试验        36
5 泡沫灭火系统        37
5.1 泡沫液储罐        37
5.2 泡沫比例混合器        38
5.3 泡沫发生装置        38
5.4 消防供水        39
5.5 管道、阀门、消火栓        39
5.6 系统功能试验        41
6 防火卷帘、防火门系统        42
6.1 防火卷帘        42
6.2 防火门        46
7 防排烟、空调通风系统        48
7.1 机械防烟系统        48
7.2 机械排烟系统        49
7.3 通风和空气调节系统        50
8 火灾应急照明及疏散指示        51
8.1 火灾应急照明        51
8.2 疏散指示        51
9 消防通讯、火灾事故广播和火灾警报装置        52
9.1 消防通讯        52
9.2 火灾事故广播和火灾警报装置        53
10 消防电梯        54
10.1 消防电梯的设置        54
10.2 消防电梯的性能要求        55
10.3 消防电梯的控制功能        55
11 消防供电        55
11.1 消防电源        55
11.2 消防配电线路        56

前    言
本标准的全部技术内容为强制性。
本标准与DB15/353—2000《内蒙古自治区建筑消防设施检验规程》相比主要变化如下:
——总体编排和结构按GB/T1.1—2000 进行修改;
——对自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统和室内消火栓系统的消防供水、喷头的检验要求(2000版的3.1.3、3.1.4、3.6;本版的3.1.3、3.1.4、3.6)进行了修改;
——对气体灭火系统的系统控制与操作装置的检验要求(2000版的4.8;本版的4.8)进行了修改;
——对泡沫灭火系统的固定式消防泵组(2000版的5.4;本版的5.4)进行了修改;
——对防火卷帘、防火门系统的防火卷帘控制装置的检验要求(2000版的6.1.5;本版的6.1.5)进行了修改;
本标准由内蒙古公安消防总队提出。
本标准由内蒙古公安消防总队负责解释。
本标准起草单位:内蒙古产品质量监督检验第十七站。         
本标准主要起草人:于利群  韩利  张树旗。
本标准所代替的DB15/353 于2000年首次发布,本次为首次修订。


内蒙古自治区建筑消防设施检验规程
1 总则
1.1 范围
本标准规定了建筑消防设施中:火灾自动报警控制系统,自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统和室内消火栓系统,气体灭火系统,泡沫灭火系统,防火卷帘、防火门系统,防排烟、通风和空调系统,火灾事故广播、警报装置和消防通讯系统,消防电梯,消防供电,火灾应急照明及疏散指示等消防设施安装、施工质量的检验要求、检验类别、检验方法及检验规则。
    本标准适用于工业和民用建筑中消防设施的检验,不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等爆炸危险场所的消防设施检验。
1.2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB4717-1993    火灾报警控制器通用技术条件
GB16806-1997   消防联动控制设备通用技术条件
GB17429-1998   火灾显示盘通用技术条件
GB/T 1348       球墨铸铁件
GB/T 3091       低压流体输送用焊接钢管
GB/T 8162       结构用无缝钢管
GA30.1-2002     固定消防给水设备的性能要求和试验方法 第 1 部分 :消防气压给水设备
GA30.2-2002     固定消防给水设备的性能要求和试验方法 第 2 部分 :消防自动恒压给水设备
CJ/T 1562-2001   沟槽式管接头
1.3 检验项目类别
本标准检验项目分类是根据被检验项目在整个消防系统中,对消防系统运行所起作用的重要程度确定的。
A类项(关键项):系指直接关系到消防系统运行功能和可能对人身安全造成危害的项目。
    B类项(重要项):系指对消防系统的运行质量有重要影响,影响自动消防系统运行功能的项目。
    C类项(一般项):系指对消防系统工程质量有轻微影响,消防规范中又规定需要检验的项目。
    同一检验条款中,如检验项目类别相同,只写出检验项目类别号。
1.4 检验规则
1.4.1 检验类别
    本标准检验类别分验收前检验和定期检验。
1.4.2 检验项目和抽样比例
1.4.2.1 验收前检验    验收前检验项目按检验要求进行100%检验。
1.4.2.2 定期检验项目和抽样比例
定期检验项目和抽样比例应符合表1规定,并应在系统中分区、分层随机抽样;除表1规定外,
其余检验项目均按检验要求进行100%检验。

表1 定期检验项目和抽样比例
序号        检验项目        抽样比例及数量
1        布线        每层抽检一处
2        火灾探测器        抽检10%但不少于10只(不同类型的探测器分别按比例抽检)
3        手动火灾报警按钮        抽检10%但不少于10只
4        区域报警控制器        抽检50%但不少于5台
5        火灾显示盘        抽检10%但不少于5台
6        报警阀        抽检10%但不少于5台
7        喷头        抽检10%但不少于10只
8        水流指示器、末端试水装置        抽检50%但不少于5处
9        消火栓箱        抽检20%但不少于10个
10        消火栓按钮        抽检20%但不少于10个
11        灭火剂贮存容器        抽检50%但不少于10只
12        防火门、防火卷帘        抽检10%但不少于5樘
13        送风口        每防火分区抽检一处
14        排烟口        每防火分区抽检一处
15        防、排烟风机        抽检20%但不少于5个
16        防火阀        抽检20%但不少于5个
17        火灾事故广播        每防火分区抽检一处
18        电话插孔        抽检10%但不少于10只
19        火灾警报装置        抽检20%但不少于5个
20        非消防电源切换        抽检50%但不少于5个防火分区
21        应急照明、疏散指示        抽检20%但不少于10个

1.4.3 判定原则
1.4.3.1 本标准根据功能划分十个系统分别进行检验。
1.4.3.2 单系统判定时,当A类项目的检验合格率为100%,B类项目的检验合格率不小于90%,C类项
目的检验合格率不小于80%,则该系统判定为合格。
1.4.3.3  实际检验时,如B类项目或C类项目的检验合格率小于1.4.3.2所规定的要求时,允许施工单位现场修复,并对检验不合格项目按表1规定加倍抽检,如复检后检验合格率达到1.4.3.2所规定的要求,则判定为合格;若复检后检验合格率仍达不到1.4.3.2所规定的要求,则判定为不合格。
2 火灾自动报警控制系统
2.1 系统形式   
检验要求:
a)  区域报警系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器的数量不应超过两台。
    b)  集中报警系统应设置一台集中火灾报警控制器和两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台集中火灾报警控制器和两台及以上火灾显示盘。系统中应设置消防联动控制设备。
c)  控制中心报警系统应设置一台集中火灾报警控制器、一台专用消防联动控制设备和两台及以上区域火灾报警控制器;或至少设置一台火灾报警控制器、一台消防联动控制设备和两台及以上火灾显示盘。
    检验类别:A类
    检验方法:查设计图纸、现场查看。
2.2 布线
2.2.1 布线外观
    检验要求:
a)  在吊顶内敷设各类管路和线槽时,应采用单独的卡具吊装或支撑物固定。
b)  线槽在下列部位应设置吊点或支点,吊装线槽的钢制吊杆直径应≥6mm。
1)  线槽直线段每隔1.0~1.5m;
2)  线槽接头处;
3)  距接线盒0.2m处;
4)  线槽走向改变或转角处。
c)  管线经过建筑的变形缝处应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。
d)  弱电绝缘导线采用穿管保护时,穿管应到位。
e)  敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。
f)  管路长度超过下列数值时,应分别在便于接线处装设接线盒:
1)  管子长度每超过45m,无弯曲;
2)  管子长度每超过30m,有一个弯曲;   
3)        管子长度每超过20m,有两个弯曲;
4)        管子长度每超过12m,有三个弯曲。
g)  管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口;在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。
h)  管路进入火灾探测器、扬声器处应装设接线盒。
i)  导线在管内或线槽内不应有接头或扭结;导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。   
j)  焊接连接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂,焊点应饱满;端子连接时,连接应牢固。
k) 弱电导线端子连接时,导线应先做镀锡处理。
l)  接线端子箱内的端子应选择压接或带锡焊接点的端子板,其接线端子上应有相应的编号。
    m)  不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔内。
    n)  探测器的“+”线应为红色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分,但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。
o)  火灾自动报警系统的传输线路不应与其他系统的传输网络合用。
    检验类别:i)、o)A类;d)、h)、j)、k) 、l)、m)B类;a) 、b)、c)、e)、f)、g)、n)C类
    检验器具:0~5m、0~50m钢卷尺
    检验方法:实地测量、现场查看。
2.2.2 传输线路导线
    检验要求:
    a)  火灾自动报警系统的传输线路,应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆,其耐压等级不应低于交流250V。
    b)  传输线路导线截面积应符合设计要求,且:
        1)  穿管敷设的绝缘导线线芯截面积≥1.00mm2;
        2)  线槽内敷设的绝缘导线线芯截面积≥0.75mm2;
        3)  多芯电缆线芯截面积≥0.50mm2。
    检验类别:B类
    检验器具:0~25mm外径千分尺
    检验方法:
    a)  用千分尺测量单根导线直径d(mm),导线截面积S=nπd2/4(mm2) (n为导线根数)。
    b)  查看导线材料记录。
2.2.3 管路材料及保护
    检验要求:
    a)  火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。
    b)  消防控制、通讯和警报线路采用暗敷设时,应采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃体的结构层内,且保护层厚度不小于30mm;当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火措施;采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。
    c)  火灾自动报警系统用的电缆竖井,应与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置。如受条件限制必须合用时,两种电缆应分别布置在竖井的两侧。
    d)  从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路均应加金属软管保护,其长度不应大于2m。
    检验类别:a)、b)、c)A类;d)B类
    检验器具:0~300mm钢尺
    检验方法:测保护层厚度,现场查看保护措施。
2.2.4 绝缘电阻
    检验要求:
    系统每个回路导线的绝缘电阻应≥20MΩ。
    检验类别:A类
    检验器具:绝缘电阻测试仪
检验方法:断开探测器与控制器的连接,使受试回路与控制器脱离,将探测器所有接点相互短接, 在该短接处和穿线金属管(或接地线)间测量。
2.2.5 模块
检验要求:
a)  火灾自动报警及消防联动控制系统中使用的输入、输出、总线隔离等模块,在管道井内安装时,可明设在墙上。安装于吊顶内时应有明显的部位指示和检修孔,且不得安装在管道及其支、吊架上。
b)  模块应安装牢固,并应采取防潮、防腐等措施。 检验类别:a)B类;b)C类
    检验方法:现场查看。
2.3 火灾探测器
2.3.1 外观质量
    检验要求:
    a)  表面无腐蚀、剥落、起泡现象,无污垢,无明显划痕、毛刺等机械损坏,文字符号和标志清晰。
    b)  探测器底部安装应牢固,不得有明显松动。
    检验类别:b)B类;a)C类
    检验方法:现场查看。
2.3.2 安装位置
    检验要求:
    a)  探测器的安装位置应符合设计要求。
    b)  探测器周围0.5m内不应有遮挡物。
    c)  探测器中心至墙壁、梁边的水平距离应不小于0.5m。
    d)  探测器中心至空调送风口边缘的水平距离应不小于1.5m。
    e)  探测器中心至多孔送风顶棚孔口边缘的水平距离应不小于0.5m。
f)  线型红外光束感烟火灾探测器的安装应符合下列要求:
1)        线型红外光束感烟火灾探测器光束轴线至顶棚的垂直距离应为0.3~1.0m,在大空间场所安装时,光束轴线距地高度不应超过20m。                                   
2)        线型红外光束感烟火灾探测器发射器和接收器之间的光路距离不应超过100m。
3)        相邻两组线型红外光束感烟探测器的水平距离不应大于14m。探测器至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m。
4)        线型红外光束感烟火灾探测器发射器和接收器之间的光路上应无遮挡物或干扰源。
5)        线型红外光束感烟火灾探测器发射器和接收器应安装牢固,防止位移。
g)  敷设在顶棚下方的空气管式线型差温探测器,至顶棚距离应为0.1m,相邻探测器之间水平距离不应大于5 m;探测器至墙壁距离应为1~1.5m。
h)  缆式线型感温探测器在电缆桥架、变压器等设备上安装时,应采用接触式布置;在各种皮带输送装置上敷设时,应敷设在装置的过热点附近。
i)  空气采样火灾探测器的安装应符合下列要求:
1)        空气采样火灾探测器的采样管(含支管)的长度和采样孔应符合产品说明书的要求。
2)        空气采样火灾探测器的不应安装在天棚高度大于16m的场所。
  j)  可燃气体探测器的安装应符合下列要求:
1)        可燃气体探测器的安装位置应根据探测气体密度确定。若其密度小于空气密度(如氢气、甲烷等),探测器应位于可能出现泄露点的上方或探测气体的最高可能聚集点上方;若其密度大于或等于空气密度,探测器应位于可能出现泄露点的下方。
2)        在可燃气体探测器周围应适当留出更换和标定的空间。
3)        在有防爆要求场所的可燃气体探测器,应按防爆要求施工。
4)        线型可燃气体探测器在安装时,应使发射器和接收器的窗口避免日光直射,且在发射和接               
收器之间不应有遮挡物;两组探测器之间的距离不应大于14m。
k)  点型火焰探测器的安装应符合下列要求:
1)        点型火焰探测器的安装位置应保证其视场角覆盖被保护区域;
2)        点型火焰探测器与保护区之间不应有遮挡物;
3)        点型火焰探测器在室外安装时应有防雨措施。
检验类别:a)、d)、e)、f)、g)、h)、i)、j) 、k)B类;b)、c)C类
    检验器具:0~5m钢卷尺、测距仪
    检验方法:实地测量。
2.3.3 安装间距
    检验要求:
    a)  保护半径及保护面积应符合表2要求:
               
                           表2 火灾探测器保护半径及保护面积                                 

探测器
种  类        
地 面
面 积
S
(m2)        
房  间
高  度
H
(m)        一只火灾探测器保护面积A和保护半径R
                        屋顶坡度θ
                        θ≤15°        15°<θ≤30°        θ>30°
                        A
(m2)        R
(m)        A
(m2)        R
(m)        A
(m2)        R
(m)
感  烟        S≤80        H≤12        80        6.7        80        7.2        80        8.0
        S>80        6<H≤12        80        6.7        100        8.0        120        9.9
                H≤6        60        5.8        80        7.2        100        9.0
感  温        S≤30        H≤8        30        4.4        30        4.9        30        5.5
        s>30        H≤8        20            3.6        30        4.9        40        6.3

    b)  在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,感温探测器的安装间距应不超过10m,感烟探测器的安装间距不超过15m,探测器距端墙的距离,应不大于探测器安装间距的一半。
    检验类别:A类
    检验器具:0~50m钢卷尺、测距仪
    检验方法:实地测量。
2.3.4 安装倾斜角
    检验要求:探测器应水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角应不大于45°。
    检验类别:C类
    检验器具:电子倾斜仪
    检验方法:实地测量。
2.3.5 底座、确认灯的安装
检验要求:
a)  探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。
b)  探测器底座的连接导线,应留有不小于150mm的余量,入端处应有明显标志。
c)  探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕的探测器底座应采取保护措施。
d)  探测器的确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向。
    检验类别:a)B类;b)、c)、d)C类
    检验方法:现场查看。
2.3.6 探测器编码
    检验要求:探测器编码应与竣工图标识、控制器显示相对应,并应能反映探测器的实际位置。
    检验类别:B类
    检验器具:火灾探测器试验器
    检验方法:用火灾探测器试验器产生火灾信号,探测器报警后核实编码。
2.3.7 报警功能
    检验要求:
    a)  当监视区域发生火情,其响应参数达到预定值时,探测器应输出火警信号。
    b)  探测器报警后,应能启动报警确认灯。
检验类别:a)A类;b)B类
    检验器具:火灾探测器试验器
    检验方法:用火灾探测器试验器向探测器施加火灾模拟信号,并通过对讲机了解探测器的报警情     况。
2.4 手动火灾报警按钮
2.4.1 安装要求:
    检验要求:
    a)  组件应完整,有明显标志。
    b)  安装应牢固,不应有明显松动,不得倾斜。
    c)  手动火灾报警按钮其底边距地面高度应为1.3~1.5m。
    d)  每个防火分区至少设置一个手动火灾报警按钮,从一个防火分区内任何位置到最近一个手动火灾报警按钮的步行距离,应不大于30m。
    e)  手动火灾报警按钮应设在公共活动场所的出入口处。
    f)  手动火灾报警按钮的连接导线,应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志。
检验类别:d)A类;a)、b)、c)、e)、 f)C类
    检验器具:0~50m钢卷尺
    检验方法:实地测量。
2.4.2 报警按钮编码
    检验要求:
    报警按钮编码应与竣工图标识、控制器显示相对应,并应能反映报警按钮的实际位置。
    检验类别:B类
    检验方法:按下按钮产生报警信号,核实报警按钮编码。
2.4.3 报警功能     检验要求:
    a)  当现场发生火灾时,操作启动装置,报警按钮应输出火灾报警信号,直到启动部位复原,报警按钮方可复位。
    b)  启动报警按钮时,应有可见光指示。
    检验类别:a)A类;b)B类
    检验方法:实地操作。
2.5 火灾报警控制器
2.5.1 控制器铭牌、型号
    检验要求:
    a)  应选用国家质量认证的产品。
    b)  标识内容应齐全、清晰。
    检验类别:a)A类;b)B类
    检验方法:现场查看。
2.5.2 壁挂式报警控制器的安装
    检验要求:
    a)  安装牢固、平稳、不得倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施。
    b)  底边距地面的高度不小于1.5m,且应操作方便。
    c)  靠近门轴的侧面距墙不小于0.5m。
    d)  正面操作距离应不小于1.2m。
    检验类别:a)、b)B类;c)、d)C类
    检验器具:0~5m钢卷尺
    检验方法:实地测量。
2.5.3 落地式报警控制器安装
    检验要求:
    a)  安装牢固、平稳、不得倾斜。
    b)  其正面操作距离,当设备单列布置时,应不小于1.5m,双列布置时,应不小于2m。
    c)  当其中一侧靠墙安装时,另一侧距墙应不小于1m。
    d)  需从后面检修时,其后面板距墙应不小于1m。
    e)  在值班人员经常工作的一面,距墙不应小于3m。   
    检验类别:a)、d)B类;b)、c)、e)C类
    检验器具:0~5m钢卷尺
    检验方法:实地测量。
2.5.4 柜内配线
    检验要求:
    a)  配线清晰、整齐、避免交叉,并应固定牢靠;端子板不应受外界应力。
    b)  电缆安装和所配导线的端部均应标明编号,编号应与图纸符合,字迹清晰,不易褪色。
    c)  端子板的每个接线端子,其接线不得超过两根。
    d)  导线应绑扎成捆,防止导线接错。
    e)  电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量。
    f)  导线引入线穿管后,在进线管处应封堵。
    检验类别:b)、c)B类;a)、d)、e)、f)C类。
    检验器具:0~5m钢卷尺
    检验方法:实地查看、测量。
2.5.5 电源与接地形式
    检验要求:
    a)  火灾报警控制器应设主电源和直流备用电源。
    b)  控制器的主电源应采用消防电源,其引入线应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。
    c)  火灾自动报警系统中的CRT显示器、消防通讯等设备电源应由UPS装置供电。
    d)  主电源的保护开关不应采用漏电保护开关。
    e)  主电源应有明显标志。
    f)  控制器应有接地保护。
    g)  控制器接地应有标志,且接地标志应明显、持久。
    检验类别:a)、b)、d)、f)A类;c)B类;e)、g)C类
    检验方法:实地查看。
2.5.6 隔离器的设置
    检验要求:
    a)  采用总线传输信号的火灾报警控制器,应在其总线上设有隔离器;若探测器、报警按钮等部件本身带有隔离作用,可不再设置隔离器。
    b)  火灾报警线路中任一回路发生短路故障时,隔离器应能将该回路隔离,并显示被隔离回路的位置。
    检验类别:A类
    检验方法:在任一回路中模拟短路故障,查看火灾报警控制器的工作状况。
2.5.7 控制器基本功能
    检验要求:
    a)  能为火灾探测器供电。
    b)  火灾报警功能:能直接或间接地接收来自火灾探测器及其他报警触发器件的火灾报警信号,发出声、光报警信号,指示火灾发生部位,声报警信号应明显区别于背景噪音。
    c)  二次报警功能:控制器第一次报警时,可手动消除声报警信号,此时如再次有火灾报警信号输入时,应能重新启动。
    d)  故障报警功能:当火灾探测器内部,控制器与火灾探测器, 控制器与传输火灾报警信号作用的部件发生故障时,应能在100s 内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号。
    e)  自检功能:控制器应有本机自检功能。
    f)  火灾优先功能:当火灾和故障同时发生时,火灾应优先发出声、光报警信号。
    g)  记忆功能:具有显示或打印火灾报警信号和报警时间的功能。
    h)  消音、复位功能:控制器处于火灾报警状态时,可手动消除声报警信号,并能手动复位。
    i)  处理、储存和显示功能:火灾报警条件下,100回路以下的火灾报警控制器应能处理、储存、显示来自所有各回路的状态变化信息;超过100回路的火灾报警控制器应能处理、储存、显示来自所有10%回路(不少于100回路)的状态变化信息。
    j)  电源转换功能:当主电源断电时,能自动切换到备用电源;当主电源恢复时,能自动转换到主电源。
    k)  电源指示功能:主备电源自动转换时,主备电源指示灯功能应正常。
    l)  备用电源自动充电功能:备用电源应有充放电自动保护功能,主电源恢复后,备用电源自动切除,并自动充电,充电达到额定值后,自动断开,处于备用状态。
    检验类别:a)、b)、c)、d)、e)、f)、g)、h)、i)、j)、l)A类;k)B类
    检验器具:火灾探测器试验器
    检验方法:
    a)  按设备操作规程测试自检功能。
    b)  在控制器面板上执行电源转换、消音、复位操作。
    c)  由火灾探测器试验器发出火灾报警信号,检查其他功能项。
2.5.8 电源容量试验
    检验要求:控制器主电源容量应能在现场最大负载条件下,连续正常工作4h;备用电源容量在正常监视状态下工作24h后,应能在最大负载条件下连续工作30min。
    检验类别:A类
    检验器具:火灾探测器试验器,计时器
    检验方法:按GB4717中的5.5执行。
2.5.9 电源电性能试验
    检验要求:主电源应能在交流电网电压波动范围内和现场最大负载及最大线路电阻条件下可靠工作。
    检验类别:A类
    检验器具:火灾探测器试验器、自耦调压器、交流稳压电源、数字万用表、计时器
    检验方法:按GB4717中的5.5执行。
2.6 火灾显示盘
2.6.1 火灾显示盘铭牌、型号
    检验要求:
    a)  应选用国家检测中心检验合格的产品。
    b)  标识内容应齐全、清晰。
    检验类别:a)A类;b)B类
    检验方法:查检验报告。
2.6.2 火灾显示盘的安装
    检验要求:
    a)  每个防火分区至少应设置一个火灾显示盘。
    b)  安装牢固、平稳、不得倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施。
    c)  底边距地面的高度不小于1.5m,且应操作方便。
d)  靠近门轴的侧面距墙不小于0.5m。
e)  正面操作距离应不小于1.2m。
    检验类别:a)A类;b)、c)B类;d)、e)C类
    检验器具:0~5m钢卷尺
    检验方法:实地测量。
2.6.3 柜内配线
    检验要求:
    a)  配线清晰、整齐、避免交叉,并应固定牢靠;端子板不应受外界应力。
    b)  电缆安装和所配导线的端部均应标明编号,编号应与图纸符合,字迹清晰,不易褪色。
    c)  端子板的每个接线端子,其接线不得超过两根。
    d)  导线应绑扎成捆,防止导线接错。
    e)  电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量。
    f)  导线引入线穿管后,在进线管处应封堵。
    检验类别:b)、c)B类;a)、d)、e)、f)C类
    检验器具:0~5m钢卷尺
    检验方法:实地查看、测量。
2.6.4 非火灾报警控制器供电的火灾显示盘电源与接地形式
    检验要求:
    a)  火灾显示盘应设主电源和直流备用电源。
    b)  火灾显示盘的主电源应采用消防电源,其引入线应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。
    c)  主电源应有明显标志。
    d)  火灾显示盘应有接地保护。
    e)  火灾显示盘接地应有标志,且接地标志应明显、持久。
    检验类别:a)、b)、d)A类;c)、e)C类
    检验方法:实地查看。
2.6.5 火灾显示盘基本功能
    检验要求:
    a)  只能接收火灾报警控制器发出的信号,不应给火灾探测器、手动按钮及其它探测器供电。
    b)  火灾报警功能:能接收来自火灾报警控制器的火灾报警信号,发出声、 光报警信号,指示火灾发生部位。
    c)  二次报警功能:火灾显示盘第一次报警时,可手动消除声报警信号,此时如再次有火灾报警信号输入时,应能重新启动。
    d)  故障报警功能:非火灾报警控制器供电的火灾显示盘在主电源断电;给备用电源充电的充电器与备用电源之间连线断路、短路;备用电源与其负载之间连线断线、短路或由备用电源单独供电时其电压不能保障火灾显示盘正常工作,应能在100s 内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号。
    e)  自检功能:火灾显示盘应有本机自检功能。
    f)  火灾优先功能:当火灾和故障同时发生时,火灾应优先发出声、光报警信号。
    g)  延迟时间:火灾显示盘对于接收火灾报警输入信号的延时应不超过3s。
h)  非火灾报警控制器供电的火灾显示盘电源转换性能:当主电源断电时, 能自动切换到备用电源;当主电源恢复时,能自动转换到主电源,主备电源自动转换时,主电源指示灯功能应正常。
i)  备用电源自动充电功能:备用电源应有充放电自动保护功能,主电源恢复后,备用电源自动切除,并自动充电,充电达到额定值后,自动断开,处于备用状态。
    检验类别:A类     检验器具:火灾探测器试验器
    检验方法:
    a)  按设备操作规程测试自检功能。
    b)  在火灾显示盘面板上执行电源转换、消音操作。
    c)  由火灾探测器试验器发出火灾报警信号,检查其他功能项。
2.6.6 非火灾报警控制器供电的火灾显示盘电源容量试验
    检验要求:火灾显示盘主电源容量应能在现场最大负载条件下,连续正常工作4h;备用电源容量在正常监视状态下工作8h后,应能在最大负载条件下连续工作30min。
    检验类别:A类
    检验器具:火灾探测器试验器,计时器
    检验方法:按GB17429中的4.5执行。
2.6.7 非火灾报警控制器供电的火灾显示盘电源电性能试验
    检验要求:主电源应能在交流电网电压波动范围内可靠工作。
    检验类别:A类
    检验器具:火灾探测器试验器、自耦调压器、交流稳压电源、数字万用表、计时器
    检验方法:按GB17429中的4.5执行。
2.7 系统接地
2.7.1 工作接地
    检验要求:
    a)  消防控制室应设置专用接地板,接地位置的接地电阻值:采用专用接地装置时,不应大于4Ω; 采用共用接地装置时,不应大于1Ω。
    b)  火灾自动报警系统应设专用接地线,由消防控制室引至接地体,专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面积不应小于25mm2,专用接地干线应穿硬质塑料管埋设至接地体。
    c)  由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯塑料绝缘导线, 其线芯截面积不应小于4mm2。
    d)  工作接地与保护接地必须分开设置。
检验类别:a)、b) 、d) A类;(c)B类
    检验器具:接地电阻测试仪、0~25mm外径千分尺
    检验方法:
    a)  接地电阻的测量见SDJ8-79《电力设备接地设计技术规程》中附录六:接地电阻的测量方法。
    b)  用千分尺测单根导线直径d(mm),计算截面积S=nπd2/4 (mm2) (n为导线根数)。
2.7.2 保护接地
    检验要求:
    a)  消防电子设备采用交流供电时,设备金属外壳和金属支架应做接地保护, 接地线应与电气保护接地干线相连接。
    b)  保护接地导体不应采用金属软管。
    检验类别:B类
    检验方法:实地查看。
2.8 消防联动控制设备
2.8.1 铭牌、型号
    检验要求:
    a)  应选用国家质量认证的产品。
    b)  标识内容应齐全、清晰。
    检验类别:a)A类;b)B类
    检验方法:现场查看。
2.8.2 安装
    检验要求:
    a)  盘前操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m。
    b)  在值班人员经常工作的一面,控制盘至墙距离不应小于3m。
    c)  盘后维修距离不应小于1m。
    d)  控制盘的排列长度大于4m时,控制盘两端应设宽度不小于1m的通道。
    e)  控制盘应安装牢固,不得倾斜、松动。
    检验类别:c)、e)B类;a)、b)、d)C类
    检验器具:0~5m钢卷尺
    检验方法:现场测量。
2.8.3 配线
    检验要求:
    a)  消防联动控制设备盘(柜)内不同电压等级、不同电流类别的端子应分开,并有明显标志,且布线应整齐、牢固。
    b)  控制设备外接导线的端部应有明显标志。
    c)  消防联动控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不应大于2m,并应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5m,金属软管与消防控制设备的接线盒(箱)应采用锁母固定。
    检验类别:a)B类;b)、c)C类
    检验器具:0~5m钢卷尺
    检验方法:现场查看、测量。
2.8.4 基本控制功能
    检验要求:
    a)  可为与其直接相连的设备或其部件供电。
    b)  能直接或间接接收火灾报警信号,并发出声、光报警信号,声报警信号可手动消除,光报警信号复位前应予以保持。
    c)  处理、储存和显示功能:在需控制受控设备动作的情况下,100回路以下的消防联动控制设备应能处理、储存、显示来自所有各回路的状态变化信息;超过100回路的防联动控制设备应能处理、储存、显示来自所有10%回路(不少于100回路)的状态变化信息。
    d)  在收到火灾报警信号后,应在3s内发出联动控制信号,特殊情况延迟时间不应超过10min。
    e)  有手动、自动两种操作方式,并能指示手动、自动工作状态。
    f)  具有对单路受控设备(消防水泵、防排烟风机)的直接手动控制功能。
    g)  发生故障时,能在100s时发出与火灾信号有明显区别的声、光故障信号,故障信号的显示不应受到联动控制信号输出和反馈信号输入的影响。
    h)  电源转换功能:当主电源断电时, 能自动切换到备用电源;当主电源恢复时,能自动转换到主电源;主备电源应有工作状态指示。
    i)  应能对本机及其面板上所有指示灯、显示器进行功能检查。
    j)  采用总线控制方式时,应设总线隔离器,当隔离器工作时,被隔离保护的输入/输出模块不应超过32个;被隔离设备状态信息的显示不应受到联动控制信号输出和反馈信号输入的影响。
    k)  应能切断发生火灾防火分区的非消防电源并接通警报装置和火灾应急照明及疏散指示标志灯。
    l)  消防控制装置能控制其联动设备的启、停,并显示其联动设备的工作、故障状态。
    检验类别:A类
    检验器具:火灾探测器试验器、计时器
    检验方法:
    a)  按设备操作规程测试检查设备的故障报警、自检功能。
    b)  由火灾探测器试验器发出模拟火灾信号,检查设备火灾信号接收功能。
    c)  根据消防控制装置的逻辑控制关系,检查其控制功能。
2.8.5 电源容量试验
    检验要求:联动控制设备主电源容量应能在现场最大负载条件下,连续正常工作4h;备用电源容量在正常监视状态下工作8h后,应能在最大负载条件下启动受控设备连续工作30min。
    检验类别:A类
    检验方法:按GB16806中的5.5执行。
2.8.6 电源电性能试验
    检验要求:主电源应能在交流电网电压波动范围内和现场最大负载及最大线路电阻条件下可靠工作。     检验类别:A类
    检验器具:自耦调压器、交流稳压电源、数字万用表、计时器
    检验方法:按GB16806中的5.5执行。
3 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统和室内消火栓系统
3.1 消防供水
3.1.1 消防水池
    检验要求:
    a)  消防水池的有效容积应符合设计要求。
    b)  消防水池应采取自动补水措施。
    c)  合用水池采取确保消防用水量不作他用的技术措施。
    d)  消防水池的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接连接。
    e)  管道穿过钢筋混凝土的消防水池时,应加设防水套管;对有振动的管道应加设柔性接头。
    检验类别:
        a):1)消防水池的有效容积偏差不大于设计要求的20%,定为B类。
            2)消防水池的有效容积偏差大于设计要求的20%,定为A类。
        b)、c)B类;d)、e)C类
    检验器具:0~50m钢卷尺
    检验方法:现场查看、测量。
3.1.2 消防水箱
    检验要求:
    a)  消防水箱的容积应符合设计要求。
    b)  水箱间主要通道宽度应不小于1.0m,钢板水箱四周检查通道宽度应不小于0.7m,水箱顶部至楼板或梁底的距离应不小于0.6m。
    c)  水箱消防出水管应设单向阀,由消防水泵供给的用水不应进入消防水箱。
    d)  消防水箱供水压力应符合设计要求,当供水压力达不到要求时,应设增压设施,并能实现自控功能。
    e)  水箱应有补水措施。
    f)  消防用水与其他用水合用时,应有确保消防用水量的技术措施。
    g)  与自动喷水灭火系统相连的消防水箱出水管,轻、中危险级系统,管径不应小于80mm;严重危险级和仓库危险级不应小于100mm。
    h)  水箱应按设计要求安装进、出水管,溢流管,泄水管,溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连。
    i)  管道穿过钢板水箱处应直接焊接,焊接处应作防锈处理。管道穿过混凝土水箱时,应加防水套管;对有振动的管道应加设柔性接头。
    检验类别:a)、d)、e)A类;c)、f)、g)B类;b)、h)、i)C类
    检验器具:0~5m钢卷尺
    检验方法:现场查看、测量。
3.1.3 气压给水控制装置
    检验要求:
    a)  气压水罐及辅件均应符合国家或行业标准,并有检验报告和出厂合格证。
    b)  气压水罐或管路上应设置安全阀,开启压力不得大于设备最高工作压力的1.1倍。
    c)  气压水罐的出水口公称直径按流量计算确定,设备作主消防泵使用时其直径不应小于100mm。
    d)  气压水罐的调节储水量、工作压力应符合设计要求。
e)  设备控制柜应具有双路电源入口,亦可配有单独的双电源互投柜,双路电源应能自动及手动切换,切换时间不应大于2s。
f)  设备应具备全自动启动、手动启动和远距离启动功能。启动消防泵后停泵只能手动操作。
    g)  设备应有显示消防泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防泵启动的输入端子。
h)  补气式设备应具备给水压力显示和压力控制与水量控制互锁功能,并应具备罐内水位显示功能。   
i)  设备应在消防主泵或稳压主泵产生电气故障或不能达到应有能力时,备用泵应能自动和手动切换投入。
    j)  消防与生产(生活)合用的气压给水设备,还须有保证消防用水量的技术措施。
    k)  在停电状态下,其供水流量和供水压力应符合设计要求。
l)  设备在消防供水运行状态下,设备的供水量和供水压力应符合设计要求;采用并联给水的泵组在消防工作压力时的流量损失不得大于各单泵在此压力下的流量之和的5%。。
m)  控制柜面板应设有电源、电压显示,所有水泵启停状况显示,巡检状态、火警及故障声光报警显示。
    n)  采用水池液位控制保障消防用水量时,在生活供水状态或消防稳压运行状态,应能自动控制水泵的启停并发出缺水报警信号。当进入消防运行状态时,保证消防泵的连续运转。
    o)  消防泵长期处于非运行状态的设备应具自动和手动巡检功能,其自动巡检周期应能按需设定;设备应能保证在巡检过程中遇消防信号自动退出巡检,进入消防运行状态;巡检中发现故障应有声、光报警;设备应有工频巡检方式,并设安全可靠的巡检泄压回路。
    p)  设备应具有对超压、欠压、短路、过流、电机断电等故障进行自检、报警及自动保护功能。
q)  消防与生活(生产)共用设备必须有单独的消防出水口。
检验类别:a)、e)、f)、g)、i)、j)、k)、l)、m)、n)、o)、p)、q)A类;b)、c)、d)、h)B类
    检验器具:压力表、流量计、试压泵、0~300mm游标卡尺
    检验方法:按GA30.1中的6.9、6.10、6.11、6.12执行。  
3.1.4 消防自动给水控制装置
    检验要求:
    a)  设备配套使用的部件、材料均应选用符合国家标准(行业标准)的产品,并具有检验报告和出厂合格证。
b)  在设备的管路上应设置安全阀、其开启压力应不高于设备最高工作压力的1.1倍。     c)  控制柜面板应设有电源、电压及频率显示,所有水泵启停状况显示,巡检状态、火警及故障声         
光报警显示。
    d)  设备应具备手动启动、自动启动和远距离启动功能,启动时间应符合GA 30.2 5.4.1的规定。
    e)  采用水池液位控制保障消防用水量时,在生活供水状态或消防稳压运行状态,应能自动控制水泵的启停并发出缺水报警信号。当进入消防运行状态时,保证消防泵的连续运转。
    f)  消防泵长期处于非运行状态的设备应具自动和手动巡检功能,其自动巡检周期应能按需设定;设备应能保证在巡检过程中遇消防信号自动退出巡检,进入消防运行状态;巡检中发现故障应有声、光报警;设备应有工频巡检方式,并设安全可靠的巡检泄压回路。
    g)  设备应具有对超压、欠压、短路、过流、电机断电等故障进行自检、报警及自动保护功能。
    h)  设备控制柜应具有双路电源入口,亦可配有单独的双电源互投柜,双路电源应能自动及手动切换,切换时间不应大于2s。
    i)  设备应在消防主泵或稳压主泵产生电气故障或不能达到应有能力时,备用泵应能自动和手动切换投入。
    j)  当设备主消防泵采用工频启动及运行时,其停泵只能手动操作。当设备主消防泵采用变频启动及运行时,其中至少应有一台工作泵必须手动停泵。
k)  设备应具有自动调节消防供水压力的功能,设备的设定压力(不大于1.0 MPa 时)与实测压力的偏差以及对于不同压力扰动测得的重复性偏差均不得大于0.02 MPa (设定压力大于1.0 MPa 时偏差应不大于设定压力的2.5 %)。工频消防恒压给水设备其设定压力与实测压力的偏差以及对于不同压力扰动测得的重复性偏差均应不大于设定压力的5%。
    l)  设备供水能力应符合设计要求。采用并联给水的泵组在消防工作压力时的流量损失不得大于各单泵在此压力下的流量之和的5%。
    m)  设备应有显示消防泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防泵启动的输入端子。
n)  消防与生活(生产)共用设备必须有单独的消防出水口。
o)  采用电动阀门调节给水压力的设备,所使用的电动阀门应参与巡检。
p)  消防泵变频方式运行的设备变频器故障时,遇消防报警消防泵应自动转工频方式投入消防。
    q)  采用电动阀门调节控制给水压力的设备,电动阀门应具有手动操作功能,电动阀门后应串接手动阀门;电动阀门故障时应报警;采用机械阀门调节控制给水压力的设备,应设备用阀门,阀门前应安装过滤器。
检验类别:a)、d)、e)、f)、g)、h)、i)、j)、k)、l)、m)、n)、o)、p)、q)A类;b)、c) B类。
    检验器具:压力表,流量计,试压泵
    检验方法:按GA30.2中的6.4、6.5、6.6、6.7执行。   
3.1.5 消防水泵
    检验要求:
    a)  自动喷水灭火系统和室内消火栓系统应分别设置供水泵。
    b)  系统使用水泵(包括备用泵、稳压泵)的规格型号、性能指标应符合设计要求。
    c)  设备应完整、无损坏和锈蚀等。
    d)  水泵的出水管径应符合设计要求。
    e)  以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在60s内投入正常运行。
    f)  以备用电源切换时,消防水泵应在60s内投入正常运行。
    g)  水泵实际工作电流不得高于额定值。
    h)  供水泵(包括稳压泵)应设备用泵,其工作能力应不小于其中最大一台主工作泵,且主工作泵停止运行,备用泵应能切换运行。
    i)  水泵应采用自灌式吸水,或采用其他迅速、可靠的充水设备(应具有国家级的检验报告或鉴定报告)。
    j)  水泵吸水管应单独设置,吸水管上须装设控制阀门,且其直径不应小于泵吸水口直径,控制阀门不得采用蝶阀。
    k)  消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表,并应安装检查和试验用的放水阀和排水管。消防水泵的总出水管上应安装压力表和泄压阀。
    l)  安装压力表时应加缓冲装置,压力表和缓冲装置之间应安装旋塞,压力表量程应为设计压力的2~2.5倍。
    m)  消防泵控制装置应有消防检验机构的检验报告和出厂合格证。
n)  一组消防水泵吸水管应不少于两条,吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径时应用偏心异径管件, 连接时应保持其管顶平直。
    检验类别:a)、b)、e)、f)、h)、i)、m)、n)A类;c)、d)、g)、j)、k)B类; l)C类
    检验器具:秒表、钳形电流表、0~300mm游标卡尺、压力表、流量计
    检验方法:
    a)  查看检查水泵是否完整,有无损坏锈蚀现象;启动水泵,使水泵处于工频运行状态,通过改变泵出口阀门开启度调节出口流量,分别测出泵小流量点(标称流量的85 %)、标称流量点、大流量点(标称流量的115 %)对应的出口压力值,实测值与标称值的最大偏差不大于10 %,并符合设计要求。
    b)  启动消防水泵,用秒表测水泵投入正常运行时间,将电源切换为备用电源,测水泵投入运行时间。
    c)  用卡尺测量水泵出水管径,用钳形电流表测量水泵实际工作电流。
    d)  检查水泵吸水方式、吸水管、出水管、及阀门压力表。
    e)  查消防泵控制装置的检验报告和出厂合格证。
3.1.6 水泵接合器
    检验要求:
    a)  水泵接合器组件齐全,止回阀的方向应使消防用水能从水泵接合器进入系统。
    b)  水泵接合器应安装在便于同消防车连接的地点,其周围5m~40m范围内应有室外消火栓或消防取水口。
    c)  地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并在附近设置指示其位置的固定标志。
    d)  墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求,设计无要求时,其安装高度应为1.1m,与墙面上门、窗、孔、洞的净距离应不小于2.0m, 且不应该安装在玻璃幕墙下方。
e)  地下消防水泵接合器进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径。
    f)  消防水泵接合器数量应符合设计要求。
    g)  地下水泵接合器接口距地面距离应为0.7m。
    h)  消防水泵接合器的设置位置应符合设计要求。
    检验类别:a)、f)A类;b)、c)、d)、h)B类;e)、g)C类。
    检验器具:0~5m钢卷尺
    检验方法:现场查看、测量。
3.2 报警阀组
3.2.1 报警阀组的设置
    检验要求:
    a)  保护室内钢屋架等建筑结构的闭式喷头,应设独立的报警阀组。
    b)  水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋阀。
    c)  串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水系统,应分别设置独立的报警阀组。
    检验类别:A类
    检验方法:查看设计图纸,现场查看。
3.2.2 规格型号
    检验要求:报警阀组的型号、规格应符合设计要求,并有检验报告和出厂合格证。
    检验类别:A类
    检验方法:查看检验报告和出厂合格证。
3.2.3 外观
    检验要求:
    a)  报警阀的铭牌应有商标、型号、规格内容,应有水流方向的永久性标志。
    b)  报警阀及组件应完整无损。
    检验类别:B类
    检验方法:现场查看。
3.2.4 报警阀安装的基本要求
    检验要求:
    a)  报警阀的安装位置应符合设计要求,且应安装在便于操作的明显位置。
    b)  距地面高度应为1.2m。
    c)  两侧距墙不小于0.5m。
    d)  正面距墙1.2m。
    e)  安装报警阀的部位应设排水设施,其排水管径不应小于报警阀组试水阀直径的2倍。
    f)  每个报警阀组供水最高最低位置的喷头,其高程不应大于50m。
    g)  报警阀安装, 应在报警阀组系统一侧, 安装系统调试、供水压力和供水流量检测用的仪表、管道及控制阀, 管道过水能力应与系统过水能力一致,见图1;当供水压力和供水流量检测装置安装在水泵房时, 干式报警阀组、雨淋报警阀组应在报警阀组系统一侧安装控制阀门。
检验类别:e)、g)B类;a)、b)、c)、d)、f)C类
    检验器具:0~5m钢卷尺
检验方法:现场查看、测量。


1— 控制阀(信号阀);
2— 报警阀组;
3— 压力表;
4— 流量计。
图1 系统调试、检测、消防水泵启动运行试验装置

3.2.5 湿式报警阀的安装
    检验要求:
    a)  应使报警阀前后的管道中能顺利充满水;压力波动时,水力警铃不应发生误报警。
    b)  报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,而且是便于排渣操作的位置。
    检验类别:B类
检验方法:现场查看。
3.2.6 干式报警阀组的安装
    检验要求:
    a)  应安装在不发生冰冻的场所。
    b)  充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以上的部位,且充气连接管的直径不应小于15mm;止回阀、截止阀安装在充气连接管上。
    c)  气源设备的安装应符合设计要求和国家现行的有关标准的规定。
    d)  安全排气阀应安装在气源与报警阀之间,且应靠近报警阀。
    e)  加速排气装置应安装在靠近报警阀的位置且应有防止水进入加速排气装置的措施。
    f)  低气压预报警装置应安装在配水干管一侧。
    g)  下列部位应安装压力表:
        1)  报警阀充水一侧和充气一侧;
        2)  空气压缩机的气泵和储气罐上;
        3)  加速排气装置上。
    检验类别:a)、b)、c)、d)、e)、f)B类;g)C类
    检验器具:0~100mm游标卡尺
    检验方法:现场查看、测量。
3.2.7 雨淋阀的安装
    检验要求:
    a)  电动开启、传导管开启或手动开启的雨淋阀,其传导管的安装应按湿式系统有关要求进行;开启控制装置的安装应安全可靠。
    b)  水喷雾灭火系统的传导管长度不应大于300m,公称直径应为15~25mm,传动管上闭式喷头的距离不应大于2.5m。
    c)  预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装按干式报警阀有关要求进行。
    d)  雨淋阀的观测仪表和操作阀门的安装位置应符合设计要求,并且便于观测和操作。
    e)  雨淋阀手动开启装置的安装位置应符合设计要求,且在发生火灾时应能安全开启和便于操作。
    f)  压力表应安装在雨淋阀水源一侧。
    g)  雨淋阀组中电磁阀的入口处应设过滤器。
    h)  并联设置雨淋阀组的雨淋系统,其雨淋阀控制腔的入口处应设止回阀。
    检验类别:a)、b)、c)、d)、e)、g)、h)B类;f)C类
    检验器具:0~50m钢卷尺,0~100mm游标卡尺
    检验方法:现场查看、测量。
3.2.8 报警阀组件
    检验要求:
    a)  延迟器应安装于报警阀与压力开关之间。
    b)  压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上,连接管应牢固可靠。
    c)  信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不应小于300mm。
    d)  排气阀应安装在配水干管顶部,配水管的末端,且应确保无渗漏。
    e)  水力警铃应设在公共通道或值班室附近的墙上,并安装在报警阀附近,其与报警阀的连接管道应采用镀锌钢管,管径为15mm时,长度不大于6m;管径为20mm时,长度不应大于20m。
    f)  水力警铃应安装检修测试用阀门。
    g)  每个防火分区及楼层均应设水流指示器,当报警阀后的喷头只保护同一层面的一个防火分区时,可不设水流指示器;设置货架内喷头的仓库,顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器。
    h)  水流指示器前应设信号阀。
    i)  水流指示器应竖直安装在水平管道上侧,其动作方向和水流方向一致;水流指示器应安装在分区配水干管上,水流指示器前后直管段长度应保持5倍管径;水流指示器桨膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰撞。
    j)  水流指示器布线应穿管保护。
    k)  电磁阀前应设过滤器,当水雾喷头无滤网时,雨淋阀后的管道亦应设过滤器,过滤器滤网应采用耐腐蚀金属材料,滤网的孔径应为4.0~4.7目/cm2。
    l)  连接报警阀进出口的控制阀,应采用信号阀或设锁定阀位的锁具,安装应正确,开关灵活可靠。
    检验类别:B类
    检验器具:0~50m钢卷尺、0~100mm游标卡尺
    检验方法:现场查看、测量。
3.2.9 报警阀控制喷头数量
    检验要求:一个报警阀控制喷头数为:
    a)  湿式和预作用喷水灭火系统不超过800个。
    b)  有排气装置的干式喷水灭火系统不超过500个;无排气装置的干式喷水灭火系统为250个。
    c)  串联接入湿式系统配水管的其他自动喷水灭火系统,其控制喷头数计入湿式阀控制的喷头总数;当配水干管同时安装保护吊顶下空间和保护闷顶空间的喷头时,只将数量较多一侧的喷头计入报警阀控制的喷头总数。
    检验类别:B类
    检验方法:查技术资料和现场查看。
3.3 管网
3.3.1 管材及管件外观
检验要求:
    a)  材质、规格应符合设计要求,并应符合GB/T8162、 GB/T3091的要求,具有法定检验机构检验报告和出厂合格证。
    b)  报警阀后的管道,应采用内外壁热镀锌的钢管,报警阀前可采用内外壁不防腐的钢管,但该段的末端应设过滤器。
    c)  表面无裂纹、渗孔、夹渣、折迭、脱皮等缺陷;镀锌管内外的镀锌层,不得有脱落、锈蚀等现象。
    检验类别:a)、b)A类;c) B类
    检验方法:现场查看、测量。
3.3.2 管径
    检验要求:系统的配水管的管径,应经水力计算确定。
    检验类别:A类
    检验器具:游标卡尺
    检验方法:查看设计图纸,现场测量。
3.3.3 管道布置
    检验要求:
    a)  系统管道的布设,应使配水管入口的压力均衡。
    b)  轻、中危险级系统中各配水管入口的压力均不应大于0.4MPa。
    检验类别:B类
    检验器具:压力表
    检验方法:查看设计图纸,现场测量。
3.3.4 管网连接形式
    检验要求:
    a)  管网安装应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接;连接后均不得减小过水横断面面积。
    b)  水平管道上法兰间的管道长度不应大于20m;立管上法兰间的距离,不应跨越三个及以上楼层。净空高度大于8m的场所内,立管上应有法兰。
    c)  报警阀后应采用丝扣、沟槽式连接件或法兰连接,不允许焊接;报警阀前采用内壁不防腐管时,允许焊接。
d)  沟槽式管接头应符合CJ/T 1562-2001要求, 其材质应为球墨铸铁并符合GB/T 1348要求。配水干管〈立管〉与配水管〈水平管〉连接,应采用沟槽式管接头异径三通。
e)  法兰连接可采用焊接法兰或螺纹法兰。法兰连接时, 焊接法兰焊接处应重新镀锌后再连接。
检验类别:a)、c)、e)A类; b)、d)B类
    检验器具:游标卡尺
    检验方法:现场查看、测量。
3.3.5 管道螺纹连接质量
    检验要求:
    a)  当管道变径时,应采用变径接头; 在管道弯处不得采用补芯;当需要采用补芯时,三通上可用一个,四通上不应超过两个;公称直径大于50mm 的管道不应采用活接头。
    b)  螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;连接后,应将连接处外部清理干净。
    检验类别:b)B类;a)C类
    检验器具:0~100mm游标卡尺
    检验方法:现场查看、测量。
3.3.6 管道焊接连接质量
    检验要求:焊接表面不得有裂缝、气孔、夹渣、表面无凹陷、接头坡口错位等现象。
    检验类别:B类
    检验方法:现场查看。
3.3.7 套管
    检验要求:
    a)  管道穿过变形缝时,应设置柔性短管。
    b)  管道穿过楼板时应加设套管,管道的焊接环缝不得位于套管内。
    c)  穿墙套管长度不得小于墙体厚度,穿楼板套管应高出楼面或地面50mm。
    d)  套管与管道的间隙,应采用不燃材料填塞密实。  
    检验类别:a)B类;b)、c)、d)C类
    检验器具:0~5m钢卷尺
    检验方法:现场查看、测量。
3.3.8 管道加固
    检验要求:
    管道固定采用管道支架和防晃支、吊架,并满足下列要求:
    a)  管道支架、吊架、防晃支架的形式、材质、加工尺寸及焊接质量应符合设计要求。
    b)  管道支架或吊架之间的距离应符合表3要求。
      
公称直径(mm)        25        32        40        50        70        80        100        125        150        200        250        300
距离(m)        3.5        4.0        4.5        5.0        6.0        6.0        6.5        7.0        8.0        9.5        11.0        12.0
                             表3 管道支架或吊架之间的距离
c)  管道支、吊架的安装不应妨碍喷头的喷水效果;管道支、吊架与喷头之间距离不应小于300mm;与末端喷头之间的距离不应大于750mm。
d)  配水支管上每一支管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不应小于1个;当喷头之间的距离小于1.8m时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不应大于3.6m。
    e)  当管子的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置的防晃支架不应少于1个;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
    f)  竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管夹固定, 其安装位置距地面或楼面距离应为1.5~1.8m。
    检验类别:a)、b)、e)、f)B类;c)、d)C类
    检验器具:0~5m钢卷尺、0~300mm游标卡尺
    检验方法:现场查看、测量。
3.3.9 管道安装
    检验要求:
    a)  管道横的安装的坡度,充水管不应小于2‰,准工作状态管道不应小于4‰,且应坡向排水管。
    b)  当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采用相应的排水措施。当喷头数量小于或等于5只时,可在管道低凹处加设堵头;当喷头数量大于5只时,应装设带阀门的排水管。
    c)  所有配水管或配水支管的直径应不小于25mm;短立管及末端试水装置的连接管,其管径应不小于25mm。
    d)  报警阀后的管道上,不应安装有其他用水设施。
公称直径(mm)        25        32        40        50        70        80        100        125        150        200
距离(mm)        40        40        50        60        70        80        100        125        150        200
    e)  每侧、每根配水管设置的喷头数量应符合下列要求:
        1)  轻危险级、中危险危建筑物、构筑物不应多于8个,当同一配水支管在吊顶上下布置喷头时,其上下侧的喷头数各不多于8个;
        2)  严重危险级建筑物、构筑物应不多于6个。
    f)  管道安装位置应符合设计要求,管道中心线与梁、柱、楼板等最小距离应符合表4规定:

表4 管道中心线与梁、柱、楼板的最小距离

g)  干式系统报警阀后的配水管道,其充水时间不应大于1min;预作用雨淋系统报警阀后配水管路的充水时间不应大于2min。
h)  干式预作用系统的供气管道采用钢管时管径不应小于15mm,采用铜管时不应小于10mm。
i)  系统管网的工作压力不应大于1.2MPa。
j)  轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表5的规定。      
检验类别:i)、j)A类;a)、b)、c)、d)、e)B类;f)、g)、h)C类
    检验器具:0~300mm游标卡尺、0~5m钢卷尺、水平仪 、压力表
检验方法:查设计图纸,现场查看、测量。