正压式空气呼吸器使用方法
一、
使用前准备
1、气瓶与背具的安装
呼吸器在使用前,检查气瓶内是否有足够的空气(气瓶内的压力一般在28~30Mpa)如果气瓶内内存的空气不足,则应卸下气瓶重新灌充或换按贮存有足够空气的气瓶,气瓶检验按国家质量技术监督局锅炉压力容器安全监察局规定的《气瓶安全监察规程》第69条:每三年复检一次。
气瓶与背板的安装和卸下为:
◆背板水平放置,抬起气瓶捆绑带锁扣,放松捆绑带,不要将捆绑带从锁扣中完全打开,松开能卸下气瓶为准,捆绑带还要保持一个完整的套环。
◆将背板竖立起来,用手拧紧气瓶于减压器的连接活帽,然后拉紧捆绑带,使气瓶紧固在背板上,气瓶的卸下于安装相反。
注意:在安装前要检查连接活帽处的“O”型密封圈是否在正确的位置,有否受损。
2、气密性检查
◆先要连接活帽处的“O”型密封圈是否在正确位置,有否受损。
3、报警器报警试验
◆气密检查正常后,就应进行报警器报警点的试验。用手指挡住供气阀的出气口,按压保护帽的中心按钮,慢慢地移开手指使系统内的气体压力缓慢地降低。
◆观察压力表,当达到设定的报警压力时(5~6Mpa)报警器应发出报警声响,从6Mpa~0Mpa
◆完成报警器报警试验后,系统内的气体泄放完,然后按压供气阀开头,使其关闭。
4、供气阀于面罩连接
◆先检查全面罩接口和供气阀上的“O”型密封圈,应保证清洁无损。
◆将供气阀插入面罩接口直至锁定。
◆检查供气阀的安装是否牢靠(向外拉拽供气阀不应有轴向移动)。
二、佩戴操作方法
1、背上呼吸器
◆将背具中的试肩带、胸带、腰带都放松到最长位置,并将背具中瓶阀向上,两手抓住背具侧面的横梁举过头顶,两臂穿于两肩带中间,送到背部。
◆向下拽拉两个肩带直到松紧适度,呼吸器紧贴后背合适为止。
◆扣紧腰带卡,将腰带调节到松紧合适位置。
◆扣紧胸带卡按体形调整好胸带位置即可。
◆将供气阀连接到面罩上,将中压管的快速接头插入减压器中压输出胶管的插座上。
◆将气瓶开关打开,是呼吸器系统内充满空气,再次检查整机气密,如无问题关闭气瓶开关。
◆按压供气阀中心开关,排除呼吸器系统内的气压,然后使供气阀处于关闭状态。
◆完全打开气瓶开关阀门,使呼吸器系统内充满气体,查看气瓶内的气体压力值。
2、佩戴面罩
◆展开面罩头带或头网,把下巴罩于面罩内下方的凹槽处。
◆头带或头网罩于头部,头带或头网的中心带要置于头的后部。
◆拉紧上、下部的带子,头网式手头紧下部两个带子即可。
◆检查面部的密封情况,如有漏气调整好佩戴的位置,供气阀将在第一次吸气时自动开启,即可进入正常呼吸使用。
注意:使用前要进行功能检测
3、功能检测:
◆进行2~3次深呼吸,吸气时气量要充足,呼气是呼出的气体应很容易的从呼气阀排出,面罩无泄漏声音。
◆屏住呼吸,供气阀应停止供气(听不到泄漏声音)。
◆按压供气阀保护帽中心按钮或扭动开头,检查辅助供气。关闭气瓶开关,将呼吸系统内的空气用完(压力表指示为零),吸气时面罩体应向人的面部移动,面罩周边无漏气感,同时吸气渐觉困难,表明面罩的佩戴密封良好,如发现泄漏,打开气瓶开头重新调整头带或佩戴位置,然后重新测试气密性。
◆测量后一切正常即全部打开气瓶开关,观察压力指示的数值,如压力低应换一个充满28~30Mpa的气瓶。
三、佩戴使用及注意事项
◆在佩戴使用中,应随时观察压力表的指示值,避免工作中的气瓶压力过低,影响使用时间。
◆当压力表的指示值在5~6Mpa范围时,开始报警并能听到警报声音,这时要尽快撤离到安全地区,更换上饱满的气瓶。
注意:当听到报警声响后,(气瓶内的气体还能大约使用10~12min)撤离到安全地区更换饱满的气瓶压力应在28~30Mpa
◆使用时气瓶开头一定要开到最大,最少也要开到两圈以上,避免瓶阀无意关闭而中断供气影响工作。
◆佩戴中感觉呼吸困难行动不便时,要撤离工作区,到安全地区,调整好心态稳定情绪。检查呼吸器是否正常,然后再使用呼吸器装备进入现场。
◆出现问题的呼吸器(漏气、缺零部件)绝对不可以使用,待维修后经检验合格,才可以使用,建议每个月进行一次整机性能检测。使用后放松面罩的头带或头网,然后将供气阀置于关闭状态。注意先松头带,后关供气阀。摘下面罩关闭气瓶开关。
◆解开腰带和胸带,将肩带放松取下呼吸器,放到干净、无灰尘的场所,切不可随意堆放呼吸器,以免出现损坏面罩的视窗或其它零部件。
◆按压供气阀保护帽的中心按钮或侧面开头,排放出系统内的气体后,再将供气阀置于关闭状态。 |
|