发生重大危害事件,危及员工生命、财产安全,车间安全生产情况,让在岗员工及相关人员及时避险、救援,做到有章可遵及时有效地应对各类突发灾害性事件,制定本预案,本预案适应于煤气泄漏着火的紧急处理
一、        灾害事件类型及危害程度分析:
⑴、        通过加管网系统向焦炉内输送焦炉加热煤高温干馏产生的焦炉煤气,焦炉煤气(在没有回收化学产品时呈淡黄色)是一种无色有毒气体(CO含量5-8%)
⑵、        溶于水比空气轻,爆炸极限5-30%容易着火燃点  650-700°发热量大,含H2 54-59%,CH2 22-29%,燃烧速度快,焦炉煤气较脏,输送管道易被焦油、萘堵塞,焦炉煤气中及冷凝液的氨等物质还会腐蚀管道
焦炉煤气有易燃、易爆易中毒的特点,焦炉生产又是一个热源,火源(出炉红焦)多的生产场所,一旦煤气管网系统和设施发生泄漏等,极易造成重大事故,因此,煤气管网和设施的安全运行非常重要
焦炉煤气产生泄漏的原因:
1、        管线管网腐蚀老化:部分管线及设备长期被水及其他冷凝液长时间渗泡造成材料侵蚀煤气设备长期运行磨损、侵蚀,部分密封老化,失去弹性、韧性,造成泄漏以至于在修补时又造成持续剥落而无法修补
2、        因温度变化:温度集中,变化集中加之支承管网支架不规律形变管线长期占压,管线的 造成管网系统应力集中管线出现裂隙泄漏
3、        管线及设备材料及施工问题:在施工如焊 重皮、裂纹,材料不耐腐蚀,个别没按要求加设防护设施,施工不规范,在长期运行后逐步显现缺陷暴露导致漏气
4、        因相关设施设备外部施工等发生故障导致在灾害泄露:主要是不按照施工规范施工导致相关联的设备如:管线,煤气管线、煤气设施发生碰撞造成管线等设备变形、断裂
5、        操作员工不按操作规程操作,违章作业直接造成泄漏或作业完成后不认真检查留有遗患导致漏泄发生灾害性事故
二、        应急救援指导思想和处置原则
1、        目的:说明在发生焦炉煤气泄漏情况下,调动所拥有资源和行动方式方法,处理发生的各种情况减少损失,确保员工的安全健康,保证设备安全
2、        工作原则:以人为本,安全第一
以保护员工安全健康优先,防止和控制事故蔓延,要求员工在紧急状态下首先学会避险自救,重要性排序为:人员、环境、财产
3、        统一领导,步调一致
必须在厂部应急领导小组的统一组织协调下步调一致、有令既行、令行禁止、积极行动、责任明析、分工到人、各司其责
4、        快速应对,相互支援
紧急状态发生,车间在最短时间有高效率启动应急预案运作,调动一切可以动员的力量工作人员要听指挥,以大局为重,加强联系和沟通,相互配合,提高应急的整体效能
5、        平站结合,有序运转
保持常态下的应急意识,平时按规定组织演练。演练按实战要求进行,提高快速反应能力。应对突发事件时,在保持其生产经营活动正常运转,科学有序有效地应对突发性灾害
三、        动员响应组织机构职责
1、        公司成立应急救援领导小组,具体分工如下:
组长:*
副组长:*
成员:*
炼焦车间义务消防组成人员:
8人义务消防队,人员名单见附件
应急常设调度:焦化二厂调度室
2、        工作职责:
⑴、        应急救援领导小组
A、        负责预案的制定、修订:
B、        组建应急救援队伍、并组织实施和演练;
C、        检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作;
D、        发生事故时,由指挥部负责发布和解除应急救援命令、信号;
E、        组织、指挥应急救援队伍实施救援行动;
F、        组织事故调查,总结应急救援工作经验教训。
⑵、        人员分工
A、        组长:组织指挥全厂的应急救援工作。
B、        副组长:协助组长负责应急救援的具体指挥工作;协助组长做好事故报警、情况通报及事故处置工作
C、        组员
①、        负责对外联系,必要时代表指挥部对外发布有关信息;
②、        负责抢救受伤和中毒人员的生活必需品供应和交通运输、车辆安排和调度及后勤保障工作;
③、        负责事故处置时生产系统开、停调度工作;
④、        事故现场通讯联络;
⑤、        负责事故现场及有害物质扩散区域内的洗消监测工作;
⑥、        协助组长负责工程抢修、抢险的现场指挥。
四、        防范措施与预警机制
1、        危险源的辨识
⑴、        对焦炉加热管网系统全面检查,发现剥皮,松动等现象及时预控做出防范措施
⑵、        在正常操作条件下,对旋转密封点(如旋塞)动静密封点设置专项检查
⑶、        对地下室等煤气重地照明、配电箱等防爆区域,建立防爆管理制度并定期巡回检查
2、        防范措施
⑴、        位于焦炉煤气重地安装可燃气体浓度检测报警装置,随时随机检测空间中可燃气体含量、设置消防火灾检测报警系统
⑵、        配置便携式气体检测仪,便于对各种检测设备的复检,并对区域死角进行复检
⑶、        做好重点防火、防爆,煤气重地,焦炉地下室通风预防煤气聚集,在出现紧急情况下能够及时启动地下室通风机进行通风、降温
五、        灾害信息报告应急程序
1、        发现危害情况的第一人应立即向车间和应急救援领导组报警,并在当班值班干部领导采取积极有效的措施防止泄漏、扩散或火灾爆炸的蔓延,必要时撤出人员
2、        应急领导小组接到报警,根据险情及时组织人员或物资赶往险情现场,快速撤离伤员,依灾害现场情况制定救援方案开展救援,如事故扩大时应请求外部救援队伍支援
3、        险情报告内容应力求准确:发生险情地点、时间、险情类型、伤亡人数、险情大小是否求救上级救援队伍及其它相关事宜
4、        公司救援信号主要使用电话报警联络,所有应急救援指挥部成员单位主要负责人的手机电话要24小时保持畅通
六、        灾害应急处置
㈠、        适用范围及响应分级
本预案适用于重大(Ⅰ)、较大(Ⅱ)、和一般(Ⅲ)三种灾害事故程度类别中的“一般(Ⅲ)”级:
重大(Ⅰ):需要动用全公司资源甚至社会救助资源的应急:
1、        单位不能独立处理所辖范围的突发事故。
2、        出现重大火灾、爆炸,造成人员伤亡的事故。
3、        由于工艺操作、设备故障,煤气大面积泄露、电、气、仪表故障和外部因素造成大面积停产。
4、        公司设备、容器、构筑物受到爆炸、火灾威胁。
5、        重大环境污染。
较大(Ⅱ):需要动用厂部部分资源即可控制和消除事故的应急。由厂生产技术部和调度室指挥现场的应急救援和控制行动。
一般(Ⅲ):需要动用公司部门、车间资源即可控制和消除事故的应急。由厂领导和车间主任指挥现场的应急救援和控制行动。
       根据灾害事故规模,分别启动三种不同的应急方式进行资源调配、应急避险或决定是否扩大应急响应的级别等级,保证预案实施。
㈡、        煤气泄漏着火灾害现场应急救援规范
1、        防护、自救现场隔离
煤气泄漏易造成中毒、缺氧、着火、爆炸灾害,煤气泄漏着火、爆炸也会产生有毒有害物质,易产生中毒事故,必须采用有效措施。
首先在发生煤气泄漏时,及时进行通风降低空气煤气含量,当泄漏量严重超标检测器急促报警时,通知电工、岗位、生产工段,停止作业,出炉,关断周围滑线,配电箱等一切周围电源禁止电源设立隔离区,撤离相关人员,交换等作业停止进行。
进入现场抢险人员,必须佩带防护器具穿消防衣装,不准穿戴化纤衣装和金属钉鞋进入灾害现场。
2、        现场状态询情
⑴、        了解受伤遇险人员及是否受到救助
⑵、        泄漏时间、部位、扩散范围,煤气容器形式储量
⑶、        事故部位或附近的消防组织与设备
3、        灾害现场侦检
⑴、        搜寻遇险人员,清点工作人员上岗情况及在岗员工分布情况
⑵、        检测仪器测泄露现场的煤气浓度及灾害现场有毒有害物质浓度,现场含氧量
⑶、        确认设施,建(构)筑物险情及可能引发爆炸,燃烧的各种危险源及二次灾害的危险性
⑷、        确认消防设施进行情况、数量及就近原则可利用的各种设施、器材资源物品
⑸、        确定攻防路线、阵地撤退路线及可布置防灾害蔓延设施阵地
⑹、        现场泄漏情况,泄漏物性质灾害现场空间
4、        警戒
⑴、        根据灾害现场询情,侦检情况确定警戒区域
⑵、        将警戒区域划重危区、中危区、轻危区和安全区,设置明显警戒标志,在安全区视情况设立隔离带
⑶、        合理设置出入口,严格控制各区域进出人员、物资,并进行安全检查
5、        救生
⑴、        组成救生救援小组,在检测条件适应的情况下,携带救生器材进入危险区域
⑵、        采取正确的救助方式将所有遇险人员转移至安全区域
⑶、        对救出人员进行现场急救
⑷、        将需要救治人员送交医疗急救部门救治
6、        灾害控险
⑴、        减少系统的煤气泄漏,控制煤气管网压力,必要时停止加热并降低煤气管道压但不得低于500Pa设专人严格监控,同时也可以用降低煤气浓度预防着火爆炸
⑵、        立即进行通风,降低煤气在空气中的含量,吹散,排出泄漏的煤气
⑶、        灭火口、水管、压缩空气管放置泄漏处,以防火灾的发生并组织火灾的扑救准备
⑷、        启动应急电源并采取隔离手段控制高温引发火灾
7、        堵漏
根据现场泄漏,制定堵漏方案
⑴        、小量泄漏
对主管道裂缝泄漏:可用油浸填料压紧,也用橡胶压紧用抱箍压紧
对支管泄漏:在查明泄漏处关闭旋塞、更换、拆卸、修复
呈孔状破损可采木楔堵死,干油、填料堵严
⑵        、大量泄漏
     停止加热,降低管网压并不低于500Pa加强通风,吹散排出泄漏煤气待情况稳定进行现场随机煤气检测待低于爆炸下限情况下,进行堵漏修补
可用填料、干油、软铅、橡胶进行堵漏,当泄露过大,破损处过大,不容堵漏可制作好相应卡(),卡好后再在四周加装填料或压入干油、软铅。
8、救护
  ⑴现场救护
  A.将中毒者或烧伤者迅速撤离现场,转移到安全区域;
  B.对呼吸、心跳停止者,应立即进行人工呼吸和心脏挤压,采取心肺复苏措施,并给予氧气;烧伤者伤口严禁接触水、油等不洁介质,以免感染。
  C.送医院观察治疗。
⑵联系附近医院对伤员进行急救
  9、警示
  事故现场出入口须进行安全标示,设置警戒线。非抢险人员不得入内。
七、应急救援时应注意的安全事项
1、泄漏物周围一定范围应划分隔离地带,进出口应保证通畅。
2、注意并考虑天气状况和周围环境对泄露情况带来的不利因素。
3、为防止泄漏煤气产生爆炸采取措施:
⑴进入可燃气体泄漏或着火区域的处置人员,要佩戴空气呼吸器、防毒面具或防护面罩,扎紧衣服领口、袖口、裤脚口,勿使皮肤外露。进入现场的人员严禁穿钉鞋和化纤衣服,同时要采取先淋湿衣服的措施,防止静电火花。
⑵应急救援时,严禁使用碘钨灯,应采用防爆照明灯具,灯具距操作点不宜太近,视风向、泄露量大、小确定安全间距。
⑶开风机、窗户进行通风,保持救援现场的空气畅通。
⑷禁止外来火种进入救援现场,要有专人警戒、监护。
⑸关闭周围的划触线及其他电源防止产生电火花。
⑹堵漏时要尽量减少一线抢险人员。一般以三人为一组,破拆时要采用无火花工具,注意避免产生火花而引起爆炸或着火。  
    ⑺要努力搞好后勤保障工作。
4、防止救援及受害人员中毒措施
⑴任何泄露情况下,必须强制通风,待检测合格后方可进行。
⑵救援行动应视泄露情况,降低或切断气源后进行。
5、人员中毒后的急救和护理
当发现有人员中毒后,应及时拨打120向急救中心求救。在医务人员到来之前或护送医院之前应采取下列措施:
A.迅速把中毒者从煤气污染区域救出,平躺在新鲜空气或通风处。
B.解除中毒者一切有碍呼吸的障碍,敞开领子、胸衣,解下领带,清除口中异物等,做简易的人工呼吸。
C.当中毒者处于昏迷状态时,则使其闻氨水、喝浓茶、咖啡或汽水等,不能让其入睡。如果中毒者身体发冷,则要用热水袋、热毛巾或摩擦的方法使其温暖。
D.中毒者失去知觉时,除做上述措施外,应将中毒者放在平坦的地方,用纱布擦其口腔,并做人工呼吸,恢复知觉后,要使其保持安静。人工呼吸应延续,不得中途停止,直至送入医院为止。
E.一般中毒者应撤离事故现场,要全部缓解需要几个小时甚至一昼夜以上。对重度中毒者在抢救时要仔细观察其心电图,送入高压氧舱,抢救应特别慎重。
附件1、有关应急部门、机构或人员的联系方式