求助
今天用ERD核算冷凝器的时候,折流板与壳体间隙总报错,而且改成正值之后还是那样,求马友帮忙看看,是哪里有问题,谢谢
012601 君.rar (31.25 KB, 下载次数: 2, 售价: 2 个韶华币)

012601 rating-1453781659.edr (160.94 KB, 下载次数: 4, 售价: 2 个韶华币)



2016-01-26_104826.jpg
2016-01-26_104758.jpg
发表于 2016-1-26 10:55:54 显示全部楼层
你少输入几个数值吧。。。

点评

马哥,是哪里  详情 回复 发表于 2016-1-26 11:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 40700

 楼主| 发表于 2016-1-26 10:55:54 显示全部楼层
本帖最后由 szxywjj 于 2016-1-26 11:07 编辑
Horse 发表于 2016-1-26 11:03
你少输入几个数值吧。。。

马哥,是哪里,求赐教

点评

怎么解决的呢。。。。让兄弟们也学习下  详情 回复 发表于 2016-1-26 13:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-26 10:55:54 显示全部楼层
szxywjj 发表于 2016-1-26 11:04
马哥,是哪里,求赐教

怎么解决的呢。。。。让兄弟们也学习下

点评

已回复。 之前默认是use existing layout,因为在我改了壳程外径后(从205变为200),假如管子排布不变,布管限定圆就很可能超了。所以改了选项,重新排布一下换热管就好了  详情 回复 发表于 2016-1-26 16:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 40700

 楼主| 发表于 2016-1-26 10:55:54 显示全部楼层
本帖最后由 szxywjj 于 2016-1-26 16:05 编辑

我把这个选项改了一下,好像没问题了
之前默认是use existing layout

QQ图片20160126160054.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 40700

 楼主| 发表于 2016-1-26 10:55:54 显示全部楼层
Horse 发表于 2016-1-26 13:29
怎么解决的呢。。。。让兄弟们也学习下

已回复。
之前默认是use existing layout,因为在我改了壳程外径后(从205变为200),假如管子排布不变,布管限定圆就很可能超了。所以改了选项,重新排布一下换热管就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-26 10:55:54 显示全部楼层
不知道提示热物流和冷物流的热量不相同该如何解决呢?