请问风道设计中 这种管线的作用是什么?  尺寸怎么计算?
我的理解是 这根管道的作用和静风箱类似 把动压转换成静压 利于风量分配,但是现场工程师说这根管线内风速在10m/s左右  而静风箱设计流速大概在2.5m/s 左右   有点迷糊了
1.jpg

评分

参与人数 3韶华币 +2 +5 收起 理由
智慧 + 5 原创内容,给予鼓励
mm_1995 + 1 同意你的观点
易化网58393626 + 1

查看全部评分

发表于 2017-6-27 09:23:33 显示全部楼层
这根管道的作用和静风箱类似 把动压转换成静压 利于风量分配

点评

但是根据现场压力表的压力 计算气体流速为10m/s左右,不满足静风箱的设计要求  详情 回复 发表于 2017-6-27 16:48
但是根据现场压力表的数值计算 管内气体流速在10m/s 左右 不满足静风箱的设计要求  详情 回复 发表于 2017-6-27 16:47
但是根据现场压力表的数值计算 管内气体流速在10m/s 左右 不满足静风箱的设计要求  详情 回复 发表于 2017-6-27 16:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-27 09:23:33 显示全部楼层
mm_1995 发表于 2017-6-27 15:00
这根管道的作用和静风箱类似 把动压转换成静压 利于风量分配

但是根据现场压力表的数值计算 管内气体流速在10m/s 左右  不满足静风箱的设计要求

点评

消声器流速达到10m/s没问题可以,比静压箱成本低多了,一般的工程公司都这么做  详情 回复 发表于 2017-6-29 07:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-27 09:23:33 显示全部楼层
mm_1995 发表于 2017-6-27 15:00
这根管道的作用和静风箱类似 把动压转换成静压 利于风量分配

但是根据现场压力表的数值计算 管内气体流速在10m/s 左右  不满足静风箱的设计要求

点评

消声器流速达到10m/s没问题的哈  详情 回复 发表于 2017-6-29 07:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-27 09:23:33 显示全部楼层
mm_1995 发表于 2017-6-27 15:00
这根管道的作用和静风箱类似 把动压转换成静压 利于风量分配

但是根据现场压力表的压力 计算气体流速为10m/s左右,不满足静风箱的设计要求

点评

流速大了,节约了成本,就主要起消声器的作用了  详情 回复 发表于 2017-6-29 07:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-27 09:23:33 显示全部楼层
流速大了,节约了成本,就主要起消声器的作用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-27 09:23:33 显示全部楼层
天空序曲 发表于 2017-6-27 16:48
但是根据现场压力表的压力 计算气体流速为10m/s左右,不满足静风箱的设计要求

流速大了,节约了成本,就主要起消声器的作用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-27 09:23:33 显示全部楼层
天空序曲 发表于 2017-6-27 16:47
但是根据现场压力表的数值计算 管内气体流速在10m/s 左右  不满足静风箱的设计要求

消声器流速达到10m/s没问题的哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-27 09:23:33 显示全部楼层
天空序曲 发表于 2017-6-27 16:47
但是根据现场压力表的数值计算 管内气体流速在10m/s 左右  不满足静风箱的设计要求

消声器流速达到10m/s没问题可以,比静压箱成本低多了,一般的工程公司都这么做

点评

非常感谢  详情 回复 发表于 2017-7-3 19:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-27 09:23:33 显示全部楼层
静风箱作用, 把动压转换成静压利于风量分配

点评

10m/s的风速对风量分配没什么帮助吧  详情 回复 发表于 2017-7-3 19:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-27 09:23:33 显示全部楼层
mm_1995 发表于 2017-6-29 07:58
消声器流速达到10m/s没问题可以,比静压箱成本低多了,一般的工程公司都这么做

非常感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-27 09:23:33 显示全部楼层
zccrg001 发表于 2017-6-29 08:22
静风箱作用, 把动压转换成静压利于风量分配

10m/s的风速对风量分配没什么帮助吧