制冷剂换热,冷热两股物流换热,正常情况下应该是冷物流出口温度升高,热物流出口温度下降。由于冷流在换热器内的压力损失较大,导致冷热物流出口温度均降低,有没有做低温的遇见过这种情况的,请指教一下,多谢了!!
发表于 2017-7-6 10:38:24 显示全部楼层
你把阻力填的大,相当于节流了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-6 10:38:24 显示全部楼层
节流膨胀制冷了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-6 10:38:24 显示全部楼层
是的,压降很大,不是填的大,是设计的就这么大,实际中能实现吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 47135

发表于 2017-7-6 10:38:24 显示全部楼层
现实中应该不能实现。

点评

是阿法拉伐设计的,我看着也有点怪,不知道是不是手误  详情 回复 发表于 2017-7-6 15:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-6 10:38:24 显示全部楼层
西米浩 发表于 2017-7-6 14:28
现实中应该不能实现。

是阿法拉伐设计的,我看着也有点怪,不知道是不是手误
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-6 10:38:24 显示全部楼层

现实中应该不能实现。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-6 10:38:24 显示全部楼层
我想问的是有没有遇见的,我听一个高手说他遇见过,不想凭感觉
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-6 10:38:24 显示全部楼层
应该正常,制冷剂的压力与温度在饱和状态下是一一对应关系,压力低了,当然温度就低了。制冷剂主要是利用潜热换热,如果换热器面积或结构限制,没有过热,制冷剂出口温度会降低的,工作无影响,只是会影响压缩机的效率。如果压降太大,可考虑减少压降至合适范围内

点评

您是碰到过这种情况吗,还是感觉理论上是这种情况  详情 回复 发表于 2017-7-7 08:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-6 10:38:24 显示全部楼层
zhyhh 发表于 2017-7-7 07:43
应该正常,制冷剂的压力与温度在饱和状态下是一一对应关系,压力低了,当然温度就低了。制冷剂主要是利用潜 ...

您是碰到过这种情况吗,还是感觉理论上是这种情况
回复 支持 反对