发表于 2017-7-16 19:29:39 显示全部楼层 |阅读模式
EDR软件里面  在设计换热器之后   看到有效平均温差EMTD>1.这是怎么回事?

发表于 2017-7-16 19:29:39 显示全部楼层
那本书上的,能否找个照片{:1106_366:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-16 19:29:39 显示全部楼层
看楼上的图片好怪怪的啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-16 19:29:39 显示全部楼层
没搞懂 请说具体点呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 46995

发表于 2017-7-16 19:29:39 显示全部楼层
大于1不是很正常吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-16 19:29:39 显示全部楼层
西米浩 发表于 2017-7-17 14:35
大于1不是很正常吗

有效平均温差和LMTD的差别在哪   为什么是正常的    不太懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-16 19:29:39 显示全部楼层
uffss2000 发表于 2017-7-17 12:59
没搞懂 请说具体点呢

就是EDR选型的时候  在heat transfer 中MTD,里面有有效平均温差   里面值大于1
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-16 19:29:39 显示全部楼层
bzjiayuan 发表于 2017-7-17 09:02
那本书上的,能否找个照片

C:\Users\jh6\Desktop
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-16 19:29:39 显示全部楼层
这个估计指的是 修正因子大于1了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-16 19:29:39 显示全部楼层
是啥好資源?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-16 19:29:39 显示全部楼层
aini861021 发表于 2017-7-17 20:04
这个估计指的是 修正因子大于1了

修正系数不应该是对   对数平均温差的修正?

点评

如果是修正因子,那么大于一就不是很正常,不过和你的流体形式有关,比如错流之类的。按我理解,EMTD是修正因子乘以LMTD或MTD得出的。所以大于1 是正常的。一般的热交换器LMTD基本都是大于3的。紧凑式换热器的LMTD要  详情 回复 发表于 2017-8-14 08:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 46995

发表于 2017-7-16 19:29:39 显示全部楼层
马后炮999 发表于 2017-7-18 20:34
修正系数不应该是对   对数平均温差的修正?

如果是修正因子,那么大于一就不是很正常,不过和你的流体形式有关,比如错流之类的。按我理解,EMTD是修正因子乘以LMTD或MTD得出的。所以大于1 是正常的。一般的热交换器LMTD基本都是大于3的。紧凑式换热器的LMTD要比管壳式等小。很多管壳式你可以看到MTD一般都是大于10.