   请问,如何理解图片中划红线5.4.5的这段话?(摘自SHT 3007-2014 石油化工储运系统罐区设计规范)
   为了满足该条款,储罐的液位计该如何设置/配置?

   1.采用三个液位计,高高液位*1,低低液位*1,连续液位(含高、低液位)*1;
   2.采用两个液位计,高高液位*1,低低液位、连续液位(含高、低液位)*1;
   3.采用两个液位计,低低液位*1,高高液位、连续液位(含高、低液位)*1;

   规范中该条款将液位计分开设置的初衷和目的是什么?怎样考虑的?
   先谢谢各位了!
2017-09-07_120629.jpg
发表于 2017-9-7 12:45:50 显示全部楼层
现在储罐的液位计至少两个,两个都算少的,好像都是不同原理的?原因推测是防止误差吧。我认为是第一个,这块最好看看仪表的相关规范,或咨询下有关人员。

点评

好的,明白! 非常感谢您的回复!  详情 回复 发表于 2017-9-15 11:58

评分

参与人数 1韶华币 +6 收起 理由
chemengineering + 6

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-7 12:45:50 显示全部楼层
智慧 发表于 2017-9-13 10:12
现在储罐的液位计至少两个,两个都算少的,好像都是不同原理的?原因推测是防止误差吧。我认为是第一个,这 ...

好的,明白!