92、对于两个成型的管道附件相连接时,宜装设一段直管段;直管段的长度有何要求?
答:(l)对于DN ≥150的管道,直管段长度不应小于200mm;
(2)对于DN<150的管道,直管段长度不应小于150mm;
(3)对于大直径管道,直管段应适当加长;
(4)当直管段内有支吊架或疏水管接头时,直管段应根据需要适当加长。
93、异径管的布置有何要求?
答:(l)在三通附近装设异径管时,对于汇流三通,异径管应布置在汇流前的管道上;对于分流三通,异径管应布置在分流后的管道上;
(2)水泵进口水平管道上的偏心异径管,应采用偏心向下布置。
94、阀门的布置有何要求?
答:(1)阀门应布置在便于操作、维护和检修的地方;
(2)重型阀门和较大的焊接式阀门,宜布置在水平管道上,且阀杆垂直向上;重型阀门还应考虑必要的起吊措施;
(3)对于法兰连接的阀门或铸铁阀门,应布置在弯矩较小处;
(4)水平布置的阀门,无特殊要求阀杆不得朝下;
(5)地沟内的阀门,当不妨碍地面通行时,阀杆可露出地面,操作手轮一般高出地面150mm以上;否则,应考虑简便的操作措施。
95、阀门手轮的布置有何要求?
答:(1)布置在垂直管段上直接操作的阀门,操作手轮中心距地面(或楼面、平台)的高度,宜为1300mm;
(2)平台外侧直接操作的阀门,操作手轮中心(对于呈水平布置的手轮)或手轮平面(对于是垂直布置的手轮)离开平台的距离,不宜大于300mm;
(3)任何直接操作的阀门手轮边缘,其周围至少应保持有150mm的净空距离;
(4)当阀门不能在地面、楼面或平台直接进行操作时,应装设阀门操作装置或操作平台,或者采用动力操作阀门。
96、存在汽液两相流动的管道布置时应注意哪些问题?
答:(1)管道宜按介质流向先垂直走向,后水平走向,且管道应短而直;
(2)管道上的调节阀应尽量靠近接收介质的容器布置,如条件许可,调节阔应直接与接收介质的容器相连;
(3)调节阀后出现的第一个转向弯头应改用三通连接,三通直通的一端应加设堵头;
(4)管系的适当位置应设限位或固定支吊架。
97、管道类别的选择原则是什么?
答:(1)管道类别应根据管内介质的性质、参数及在各种工况下运行的安全性和经济性进行选择;
(2)无缝钢管适用于各类参数的管道;
(3)低温再热蒸汽管道可采用高质量焊接钢管;
(4)PN2.5MPa及以下参数的管道,可选用焊接钢管;
(5)低压流体输送用焊接钢管,仅适且于PN1.6MPa及以下,设计温度不大于200℃的介质。
98、选择法兰的主要原则是什么?
答:对于设计温度300℃及以下且公称压力小于或等于2.5 MPa的管道,应选用平焊法兰;对于设计温度大于300℃或公称压力大于或等于4.0MPa的管道,应选用对焊法兰。
99、什么情况下可以采用螺纹连接方式?
答:当设计压力小于或等于1.6MPa且设计温度不大于200℃时,在《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091上可以采用螺纹连接方式。
100、哪些管道应考虑保温或保冷?
答:(1)具有下列情况之一的设备和管道应予保温;
l)外表面温度大于50℃以及外表面温度小于或等于50℃但工艺需要保温的设备和管道。例如,可能经常在阳光照射下的泵入口的液化烃管道:精馏塔顶馏出线(塔至冷凝器的管道)塔顶回流管道以及经分液后的燃料气管道等宜保温;
2)介质凝固点或冰点高于环境温度(系指年平均温度)的设备和管道。例如凝固点约30℃的原油,于年平均温度低于30℃的地区的设备和管道;在寒冷或严寒地区,介质凝固点虽然不高,但介质内含水的设备和管道在寒冷地区,可能不经常流动的水管道等。
(2)具有下列情况之一的设备和管道必须保冷:
l)需减少冷介质在生产或输送过程中的温升或气化(包括突然减压而气化产生结冰);
2)需减少冷介质在生产或输送过程中的冷量损失,或规定允许冷损失量;
3)需防止在环境温度下,设备或管道外表面凝露。 |