比如说工作状态是1个大气压,温度是-28摄氏度,那么仪表风的露点应该是历史最低温度(环境温度? -39摄氏度)的1.5倍以上,就是-58.5摄氏度?,好像和工作状态没什么关系哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
回答的不错,终于明白了两者的不同
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
【【;;【 】他【;】 光【同一天他
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
看过、、、、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
ruoxi 发表于 2010-5-13 12:40
一般考虑仪表风的露点,所说的零下40摄氏度要根据所在区域的环境情况。我们规定在工作状态下(压力、温度) ...

对于仪表风的露点 按照规范是要求低于低于温度一下10-20℃即可  露点都是在线压力下的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-14 13:14:53 显示全部楼层 |阅读模式
仪表风是指给自动化仪表中的调节机构使用,有气动阀,流量计等的空气源,工厂风是指工艺用的,用以压料,吹扫的空气源.
工厂风就是工厂内的压缩空气,主要用于投产、检修或工艺需要的吹扫,属于公用工程。
仪表风专门供应调节阀的仪表设备做动力的,要求纯净度比较高。
一般工厂风经过脱水、净化后可作为仪表风使用。
仪表风通常是指露点低于-40C的压缩空气,除了上述的除水外,还需要除油。
工厂风也称非净化风,是直接经空压机压缩而得的风,仪表风也称净化风,是非净化风经过过滤、干燥而制得的。
仪表风指的是给各生产用气动动力,如气动阀,和用来控制和显示工艺参数的仪表用气,空气质量要求较高,压力稳定..仪表风要常开。装置风指的是来自空压机压缩空气,用来吹扫管道,设备,工艺用空气,空气质量要求一般,压力较稳定,有需要的开启使用。
仪表风我想就是我们通常说的仪器用空气,一般压力在5bar左右
装置风我想就是供厂区公用的压缩空气,比如一些吹扫等,压力也在5bar左右,(考虑管路压力损失的话,压缩机出口一般在7BAR左右)在厂里一般由相同功能的空压机来供应,但在出口空气的干燥程度上,仪器用空气明显要求要高。
仪表风等于净化风

工业风等于非净化风

评分

参与人数 5韶华币 +21 收起 理由
小小泥 + 10 积极参与
hanpingsiping + 2
tianshanxue + 2
chenhaijunsjy + 2
lsrwan + 5

查看全部评分

发表于 2009-10-14 13:18:08 显示全部楼层
怎么估算仪表风和工厂风的用量??
发表于 2009-10-27 10:12:49 显示全部楼层
工厂风就是压空吧,听起来怪怪的

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
Horse + 10

查看全部评分

发表于 2009-10-28 12:33:34 显示全部楼层
长了些知识。
发表于 2009-10-31 17:24:35 显示全部楼层
工厂风就是压空,仪表风就是压空经过处理净化的。压空是碳钢管线,仪表风要求用镀锌管。

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
Horse + 10

查看全部评分

发表于 2009-10-31 20:47:28 显示全部楼层
工厂风就是压空吧,听起来怪怪的
tt80111 发表于 2009-10-27 10:12


压空这个词语倒是很少听到,可能不同的工厂不同的说法,,我以前公司一般也是叫工厂风,仪表风,,

评分

参与人数 1韶华币 +5 收起 理由
长夜未央 + 5

查看全部评分

发表于 2010-3-18 15:41:29 显示全部楼层
仪表风是净化后的压缩空气,工厂风一般用碳钢(20#)管线,仪表风用20#镀锌钢管或304材料管线。在西北、东北地区外管上的工厂风管线要考虑工厂风含水的多少,如果多的话要么干燥一下要么外管线伴热,否则在冬季会冻住的,我以前设计一个项目的外管线就冻住(在内蒙)。

点评

非常不错: 5.0
非常不错: 5
  发表于 2020-9-4 10:43
发表于 2010-3-22 16:29:25 显示全部楼层
工厂风:就是工厂用压缩空气,
发表于 2010-5-13 11:26:39 显示全部楼层
学习,以前没听说过!
发表于 2010-5-13 12:40:00 显示全部楼层
一般考虑仪表风的露点,所说的零下40摄氏度要根据所在区域的环境情况。我们规定在工作状态下(压力、温度)的露点为历史最低温度的1.5倍以上。

点评

对于仪表风的露点 按照规范是要求低于低于温度一下10-20℃即可 露点都是在线压力下的  详情 回复 发表于 2014-1-22 10:39
比如说工作状态是1个大气压,温度是-28摄氏度,那么仪表风的露点应该是历史最低温度(环境温度? -39摄氏度)的1.5倍以上,就是-58.5摄氏度?,好像和工作状态没什么关系哦  详情 回复 发表于 2013-5-2 11:21
发表于 2010-12-6 18:40:42 显示全部楼层
刚好用得到
发表于 2010-12-6 20:16:15 显示全部楼层
感谢LZ分享~~刚好能用得上
发表于 2010-12-6 21:30:34 显示全部楼层
工程经验,初步了解!
发表于 2010-12-6 21:30:41 显示全部楼层
工程经验,初步了解!