以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 2149|回复: 5
收起左侧

请教关于换热器中污垢热阻的问题

[复制链接]
发表于 2018-8-9 19:48:24 显示全部楼层 |阅读模式
我看到污垢热阻都是经验给定的,而且似乎指的是换热器在运行过程中可能出现的最大的结垢状态
我不知道我的理解有没有错误,还是说换热器实际运行中,随着时间的积累,产生的结垢可能比给定的污垢热阻更大。

 成长值: 43090

发表于 2018-8-9 19:48:24 显示全部楼层
一般是按照清洗的周期进行估算的吧

国内的数据基本估算,国外的都是有跟踪数据的吧


{:1106_365:}

评分

参与人数 1韶华币 +8 收起 理由
黄盖 + 8 多谢解答

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-9 19:48:24 显示全部楼层
如果是运行管理没有注意到这点的话,那就很有可能出现实际结构热阻比设计大的情况,这个时候工艺一般都会出现换热问题,应该都在排查问题的流程

评分

“最大的结垢状态”——这是正确的。为了换热器能够在最大结垢时正常工作,设计时污垢系数应该设定为最大结垢时的污垢系数。否则换热器在运行后期结垢严重就会换热不足。
许多招标的场活,为了低价中标,都没有取最大污垢系数,这样换热器做的小,费用低。一些“低价中标”的甲方,就会搞砸项目——换热器一开始正常,运行一段时间就不行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报