上个礼拜,去了上海书展,排队进去就花了一个半小时,真是见识到了上海人对知识的渴望。出来的时候,见到有人排了2里路的队伍,我还以为出去也要排队呢,严进严出啊。
走近一看,原来他们在排队等着一个叫做大冰的作家签名。
作品名字是《你坏》,我觉得这个书名不错,自带音效,你坏你坏你坏坏坏,不禁莞尔一笑。
上班后第一天,阳光明媚的午后,正是设计的好时节,一杯茶一本规范,键盘啪啪作响,鼠标健步如飞,感觉一切尽在掌控中。
忽然车间电话过来:
“大事不好了,按照你的图纸加工的法兰,没法拧螺栓!”
我心一沉,感觉一大冰凉透:
“难道是一时走神,写错了数据吗?”
赶紧去车间看,带颈平焊法兰颈部R角倒到螺母处,螺母无法完全贴在法兰盘上。
翻出青皮规范,赶紧核对一下尺寸。
HG/T 20592-2009欧标的法兰,SO 400(B)-10RF。
对照标准的尺寸,完全正确,心里松了口气,错不在我,虚惊一场。
然后1:1绘制一下,真的没法拧螺母??
为什么按照标准尺寸,完全正确,但是法兰螺栓却没法拧???
WTF?!
请教了高人,高人微微一笑,很倾城:
“一般来说A系列不会出现这种情况,B系列的法兰很大概率需要锪孔。”
“什么是锪孔?”
“翻开法兰规范,3.2.4节,螺栓支承面。”
规范允许锪平面与法兰颈部大端直径N或者转角R相交。
也就是在很久很久以前,世界上本来只有A系列的法兰接管,他们和螺栓螺母非常愉快和谐的交配。
但是为了适配中国的B系列的管子,而且保证法兰强度不降低,标准委员会的高人,将法兰颈部尺寸按照直径同厚度扩大了,但是中心圆还是不变,所以颈部离螺栓孔中心距离变近。
当AB系列接管外径变化比较大的时候,比如DN400以上,差值都在单边10mm以上,不锪孔,那螺栓铁定是不能拧的。
“标准规范为了方便(填坑),宣称可以对B系列法兰颈部过渡区锪孔处理。”
“这么说,还是我错了?”
“是的,还是你错了,你只出了图,但是没有写这条要求。
年轻人,你毕竟年轻,这锅只能你自己背。”
“这~~~”我竟无语凝噎,无法反驳。
这坑爹的标准~
在SH/T3406-2013中,对法兰螺栓孔的锪孔有详细的规定。
算是一种直观的补充。
看着焊接在设备上的法兰,和拧不上的法兰盖,敞开的像是一张嘲笑我的大嘴。
做设计,真到处都是坑!
B系列的法兰---------------------------
各位看官,你觉得这次事故,设计应该负多少责任呢?
文章来源:https://mp.weixin.qq.com/s/NiSFC51Inyl8TUMu0IkrIQ |