最近有一台换热器,管口A连接有比较大的管口载荷,项目上想知道对于锥体会有什么影响,需要做一个分析。
应该如何分析载荷的影响?
还是那一句: 其实当我第一次知道要做分析的时候,我是拒绝的,因为,你不能让我做,我就马上去做,第一我要试一下,因为我不愿意做完了以后才发现原来常规也能算。这样老板一定会骂我,根本没有这样的思路,就说明上面的分析是浪费时间。
那么常规方法是否可以完成设计呢? 每个截面的载荷 FR=FR1=FR2 FL=FL1=FL2 MT=MT1=MT2 ML1=ML+FL*H1; ML2=ML+FL*H2 对于法兰(上法兰和下部设备法兰),根据ASME NC-3658.1(b)等效载荷 得到Pe后,可采用两种方法校核法兰,两种其一通过即可: 1.根据ASME B16.5,温度压力等级表查询许用的压力,是否大于Pe,如果大于则法兰合格 2.根据ASME VIII I附录2计算法兰,如果计算通过,法兰合格。
如何校核锥体是否合格? 思路:假设锥体上部不是法兰,而是高塔,塔的重力和弯矩作为锥体的载荷,那么如何校核锥体的上下两个截面上的应力? 内压或者真空引起的轴向应力: 轴向载荷引起的轴向应力: 弯矩引起的轴向应力: 锥壳许用的轴向压应力: [σ]cr=min(Bcosβ^2, [σ]t) 判定依据:σ2+σ3-σ1≤[σ]cr (计算经验,适中的载荷一般都可以过) 但是这个项目业主需要分析验证一下。
那么应该如何做呢?其中就涉及到了,法兰的边界条件怎么施加。
一般法兰的计算如果需要比较符合实际,可以采用采用建立配对法兰,垫片接触,并施加螺栓预紧力以及内压的边界条件,但是这样建立模型会比较复杂。一般只有一些特殊的部件才会采用这种方法。
那么能否通过Waters法,使得边界条件等效于Waters法来校核法兰呢?
Waters法的本质上是将操作和预紧工况等效为一个力偶
Mo= max(Mp, Ma[σ]t/[σ])
然后将Mo施加在法兰上,计算其法兰在设计温度下的应力。
先绘制建模示意图
对于只建法兰来说,一般不建螺栓孔,而是将螺栓孔处的弹性模量采用等效的弹性模量代替。
对于设备法兰
对于法兰A
根据尺寸建立模型
划分网格
边界条件的施加示意图如下:
边界条件施加方法如下:
1.在法兰和锥体内壁施加内压0.4MPa。
2.在管口A的有效垫片宽度表面施加周向转动约束为0.
3.在设备法兰有效垫片宽度表面处施加周向转动约束为0,以及垂直方向位移为0。
4.先计算法兰A的螺栓力Mo1,以及螺栓中心圆到垫片作用中心圆Dg的距离Lg1。Wp=Mo/Lg
螺栓孔区的等效压力Pa=Wp/Ab,Ab为螺栓区面积。
垫片区的等效压力Pg1=Wp/Ag1,Ag1为垫片区的面积。
Mo1和Lg1从SW6计算书上可以找到(即Mo和Lg)。 Wp=Mo1/Lg1=157774400/66.2=2383299 N. Ab=3.1416*977.9*42=129030.8 Ag1=pi*(430.2*430.2-422.7*422.7)=20096 Pa=Wp/Ab=2383299/129030.8=18.47MPa Pg1=Wp/Ag1=2383299/20096=118.595MPa 5.相同的方法施加在设备法兰上。
6.在法兰A的上表面施加接管载荷。
运行后的应力云图如下:
管口A以及小端锥体应力分布
大端锥体以及设备法兰
最后计算评定擦边通过。
我们分析一下边界条件,通过在垫片和螺栓中心圆处施加等效力,最终达到力抵消,同时产生一个Mo的弯矩(与Mo大致相同),同时法兰施加了内压(Waters法的内压已经加到Mo中去的)。这个边界条件与Waters法的假设较为接近。
如果换一种边界条件:
内压施加在内壁以及内壁到垫片的端面,垫片处施加Fp=6.28DgbmP,螺栓面积处施加
即采用操作工况的最小预紧力,其余边界不变,得到的结果如下图所示:
最大处在小端和法兰连接处,最大应力值为52.29MPa.
相对于前面的结果219.15MPa,是非常小的。
从SW6的计算书来看,法兰的应力是很大的,没有多少裕量。所以结果52.29MPa,没有考虑螺栓预紧的螺栓载荷控制了法兰的厚度,是不可信的。
在栾春远老师的书《压力容器ansys分析强度计算》一书中对一个法兰进行了考虑法兰螺栓力的影响。
由于模型采用的是轴对称。采用的施加方式,是先计算出最大设计力矩Mo。然后计算螺栓孔中心圆到垫片中心圆距离Lg,然后Fo=Mo/Lg,求得施加的集中力。
所以采用这种边界条件是有其合理性的。
做分析的时候很多人疑惑,对于筒体开孔模型需不需要建立法兰的模型,对此的论文也很多。
桑如苞老师的结论是:
其实这个结论本身问题不大,但是能否使用是值得商榷的。
能否正确使用需要考虑如下方面:
- 法兰的实际情况是比较复杂的,边界条件的施加对结果影响很大。
- 只建一片法兰,Waters法和有限元法兰无法完全匹配,结果如何评定的问题比较复杂。
- 如果采用接触的法兰对,其分析性价比不高。因为大多数情况下,法兰是由法兰的压力等级来保证的,并不是Waters法计算不过或者分析不过了就不能用。我们关心的是开孔并不是法兰。
- 法兰在实际操作中,在某个预紧力范围内都可以使得法兰保证密封。但是实际计算如果要考虑的话是比较复杂的,计算工况会多很多。
比如很多朋友建立了法兰模型,采用的却是在法兰密封面施加内压的等效轴向力,做出来法兰处应力很小。接管和筒体处评定过了,此时去掉法兰,筒体开孔处可能评定过不了。究其原因是因为等效内压的边界条件,使得法兰充当了一个大型加强圈的作用,接管越短,加强作用越明显。而实际情况却是,法兰有可能根据Waters法计算不过,法兰应力和接管应力叠加在一起。
这种计算是不保守的,用在工程上一定要慎重。
所以,就我个人而言,不建法兰在工程上是保守的,在关注点上是聚焦的,在风险上是可控的。不到无路可退(比如已经做完的设备发现开孔补强不过),开孔补强计算不要建法兰模型,得到不保守的结果,而且很可能是错的。
本文只代表一些思考,不是最终结论,方法仅供参考,谢谢!
文章来源:https://mp.weixin.qq.com/s/zGofgdxJK0FwvWrIeUTvUA |