扭曲管和普通光管的比较——通过计算用数字说话

[复制链接]
发表于 2018-11-5 13:32:09 显示全部楼层 |阅读模式
扭曲管和普通光管的比较,在不同情况下,扭曲管增强的效果不同。因此不存在业界一些不正确说法:扭曲管增强传热是一个固定的数字:30%左右。
这里给一个具体的工况,通过计算对比:
1.png
这是光管的计算:
2.png
这是扭曲管的计算:
3.png

4.png

 楼主| 发表于 2018-11-5 13:32:09 显示全部楼层
壳程压价相同的情况下,我给出了换热器体积比较,也给出了重量比较。显然,扭曲管显著提高了管内的传热膜系数,同时更大幅度增加了管内阻力
因此,扭曲管更适合增强管内传热,同时管内压降允许较大的工况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-5 13:32:09 显示全部楼层
结论是正确的,很辛苦做详尽的分析。

点评

遥问“算法”来源,答曰“Wiseboy”。  详情 回复 发表于 2018-11-7 17:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-5 13:32:09 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-5 13:32:09 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-5 13:32:09 显示全部楼层
BoxHeater 有一个“换热管定制中心”,我们在这个中心可以为企业科学地扩充企业自己“发明的”换热管的热力计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

扭曲管会不会增加壳程结垢什么的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 38635

发表于 2018-11-5 13:32:09 显示全部楼层
管侧压降相同,对比一下差多少呢?
壳测压降与支撑结构相关,况且是扭曲管与光管对比,感觉还是比较管内更合理吧

点评

“感觉还是比较管内更合理吧” 完全正确。  详情 回复 发表于 2018-11-7 17:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-5 13:32:09 显示全部楼层
这个扭曲管国内钛材的谁可以制造?
目前扭曲管计算方法源于何处?计算是否有试验对比?是否有相变和油工质应用?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-5 13:32:09 显示全部楼层
不知道新版的edr能不能算

点评

不能!  详情 回复 发表于 2018-11-12 09:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-5 13:32:09 显示全部楼层
工程师365号 发表于 2018-11-5 14:42
结论是正确的,很辛苦做详尽的分析。

遥问“算法”来源,答曰“Wiseboy”。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-5 13:32:09 显示全部楼层
本帖最后由 wiseboy 于 2018-11-7 17:18 编辑
cloudy_heart 发表于 2018-11-6 12:49
管侧压降相同,对比一下差多少呢?
壳测压降与支撑结构相关,况且是扭曲管与光管对比,感觉还是比较管内更 ...

“感觉还是比较管内更合理吧”

完全正确。看看LZ的帖子,那个对照表可以清楚地看出:1)管内膜系数大幅度提高;2)壳程膜系数升高不大;3)管内压降也大幅度增大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-5 13:32:09 显示全部楼层
gary022 发表于 2018-11-7 09:28
不知道新版的edr能不能算

不能!算光管的相变换热,都不敢用。
回复 支持 反对

使用道具 举报