发表于 2019-5-30 15:44:12 显示全部楼层 |阅读模式
(案例一)变电站变压器渗漏修复案例

1、        问题分析
变压器是电力企业的主要供电设施,在长期运行过程中,由于焊接质量、密封件的老化、变压器本身质量等原因而出现渗漏现象。主要渗漏部位经常出现在散热器接口、平面碟阀帽子、套管、瓷瓶、焊缝、砂眼、法兰等部位。变压器渗漏油不仅影响电力企业的达标创一流工作,而且,影响了设备的安全运行,给供电安全留下了隐患,同时也造成一定的环境污染和浪费。
在现场实际查看漏油情况,漏油位置分别在注油管阀门和散热片处,漏油现象微渗漏,其中注油管阀门有两处渗漏,散热片为六处。

2、        合作应用对比

针对变压器渗漏修复,福世蓝技术与传统技术相比,能够在一个小时之内完成设备修复,能够节省巨量的修复成本,为企业的生产经营带来利益。

3、        案例应用
首先清理变压器油管阀门和散热片处油漆,对渗油位置结合面打磨表面,露出金属原色,用无水乙醇清洗干净,调和美嘉华高分子复合材料25551,迅速涂抹渗油处结合面,然后凃盖高分子材料2211F。美嘉华公司多年来一直以帮助企业建立一支先进的维修维护队伍,提高企业的设备管理水平为己任;通过不断的整合世界上领先的设备维修维护技术,为企业服务。

4、图片展示
修复过程(1)

QQ截图20190528163020.png

修复过程(2)

QQ截图20190528163043.png

(案例二)水利枢纽变压器渗漏修复

1、        问题设备
主变压器蝶阀由于密封失效原因出现渗漏、蝶阀规格φ150mm 渗漏情况为每1-2分钟渗漏一滴,蝶阀密封失效。
2、        修复工艺对比

传统工艺采用更换密封圈的方法,而福世蓝技术采用复合材料进行修复,高分子复合材料有良好的粘接力,并具有耐油、耐老化等优良特性,能在较短时间内完成设备的修复工作,保障企业的正常运行。

3、        修复过程

(1)打磨掉原有的堵漏材料将蝶阀表面及螺栓清理干净,打磨出金属原色。
       2.用粗砂纸将表面粗化处理,观察渗漏情况。
       3.用装有无水乙醇的喷壶和毛刷清理螺栓和蝶阀缝隙,并擦拭表面。
       4.按比例调和2211F高分子复合材料。
       5.先在螺栓上涂抹高分子复合材料,然后再对蝶阀表面涂抹。
       6.用工业内窥镜仔细检查观察不到的螺栓部位确保材料完全覆盖。     
       7.用无水乙醇蘸在手上按压修复面,压实材料,使表面光滑,无气泡。
       8.修复完成,等待材料固化。
(2)
       1.检查蝶阀,发现无渗漏情况出现。
       2.用砂纸打磨材料表面后用无水乙醇擦拭。
       3.调和2211F高分子复合材料,混合加强带对表面进行缠绕。
       4.再次对表面涂抹材料,覆盖住加强带。
       5.用手指蘸取无水乙醇按压表面,压实材料。
       6.修复完成。

4、        图片展示

QQ截图20190528172637.png