[求助] 请问4个10立方的甲醇罐,还能放在一个防火堤内吗?

[复制链接]

已抛锚 成长值: 6000

发表于 2019-8-8 17:52:52 显示全部楼层 |阅读模式

请问4个10立方的甲醇罐,还能放在一个防火堤内吗? 如果能,那防火堤容积是不是只要满足最大一个罐的容积就行了?

发表于 2019-8-8 17:52:52 显示全部楼层
这决定于审批单位最后的决断!最好你按照两个罐的容积考虑,因为两个罐同时出现问题的情况也是可能的(尽管其几率不高!);三个罐同时出现问题的几率则几乎没有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 43105

发表于 2019-8-8 17:52:52 显示全部楼层
加起来才四十方,应该能放同一个围堰内吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-8 17:52:52 显示全部楼层
按合计吧,是不是?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-8 17:52:52 显示全部楼层
来个搞设计的帮帮忙
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-8 17:52:52 显示全部楼层
首先根据石化规判定你的储罐与周围的装置(包括建筑物、构筑物)防火间距是否满足规范要求,然后根据石化规6.2的要求合理布置四个储罐,必须按照石化规防火间距要求进行布置,最后根据储罐区防火堤的设计规范对防火堤进行详细设计。

点评

那4个罐能放在一个防火堤内吗,防火堤容积至少要多少?  详情 回复 发表于 2019-8-9 09:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 6000

 楼主| 发表于 2019-8-8 17:52:52 显示全部楼层
bzjiayuan 发表于 2019-8-9 08:54
首先根据石化规判定你的储罐与周围的装置(包括建筑物、构筑物)防火间距是否满足规范要求,然后根据石化规 ...

那4个罐能放在一个防火堤内吗,防火堤容积至少要多少?

点评

你按照我的说法自己看看规范算算就行,很简单的,主要看防火间距和你的储罐容积。只看看吧规范也说给你了,  详情 回复 发表于 2019-8-9 09:08
你按照我的说法自己看看规范算算就行,很简单的,主要看防火间距和你的储罐容积。只看看吧规范也说给你了,  详情 回复 发表于 2019-8-9 09:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-8 17:52:52 显示全部楼层
zb030121 发表于 2019-8-9 09:02
那4个罐能放在一个防火堤内吗,防火堤容积至少要多少?

你按照我的说法自己看看规范算算就行,很简单的,主要看防火间距和你的储罐容积。只看看吧规范也说给你了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

可以看GB 50074里面的规定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-8 17:52:52 显示全部楼层
可以的,间距和防火堤按GB 50160标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 42720

发表于 2019-8-8 17:52:52 显示全部楼层
按装置储罐考虑,可以放到装置边缘,不用加防火堤。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-8 17:52:52 显示全部楼层
当然可以放在一个防火堤里面,只是看防火堤的设置。符合规范要求即可。