以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 3018|回复: 10
收起左侧

[求助] 请问防火堤内基脚线至立式储罐外壁的水平距离不应小于管壁的高度的一半

[复制链接]

已抛锚 成长值: 6000

发表于 2019-8-9 14:44:17 显示全部楼层 |阅读模式
请问防火堤内基脚线至立式储罐外壁的水平距离不应小于管壁的高度的一半,罐外壁只是直通段吗?包括支腿和封头的高度吗?
发表于 2019-8-9 14:44:17 显示全部楼层
总高!不是单纯的筒体直筒段!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-9 14:44:17 显示全部楼层
总高!不是单纯的筒体直筒段!

理解应该是地面以上高度,如基础高度也应该加上,是吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-9 14:44:17 显示全部楼层
不是的,前几天石化规编写组队老师刚说过,是不包括基础的直筒高度。

点评

说得对!!  详情 回复 发表于 2019-8-23 09:03
那底部封头 支腿 还有上部封头都不用算进去吧?  详情 回复 发表于 2019-8-11 10:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 6000

 楼主| 发表于 2019-8-9 14:44:17 显示全部楼层
xuting 发表于 2019-8-10 19:17
不是的,前几天石化规编写组队老师刚说过,是不包括基础的直筒高度。

那底部封头 支腿 还有上部封头都不用算进去吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-9 14:44:17 显示全部楼层
根据石化规范,防火堤目的是容纳泄露液体,容器有个容纳系数,不可能完全充满,另外防火堤直径比容器大,容器有支腿,所以是容器直筒段一半
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-9 14:44:17 显示全部楼层
老师解释说主要是考虑筒体破裂,最远可以喷射到筒体高度的一半
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-9 14:44:17 显示全部楼层
thanks, it's very clear...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-9 14:44:17 显示全部楼层
xuting 发表于 2019-8-10 19:17
不是的,前几天石化规编写组队老师刚说过,是不包括基础的直筒高度。

说得对!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-9 14:44:17 显示全部楼层
每个人理解不同。肯定没问题。个人理解,设置这个距离的目的是什么,是不是防止储罐壁泄露,液体不能泄露到防火提外。储罐壁的泄漏点的压力决定了液体泄露的距离,而压力和泄漏点液面高度有关,所以封头高度也算。防火提高度以下的管壁高度不管泄漏点压力多高,都不会泄漏到防火提外,基础高度决定了管壁无效高度,所以基础也有关,也算。表达有点混乱,画个图表示下更清楚,就这样吧,个人表达能力欠缺。
回复 支持 反对

使用道具 举报