[求助] 请问呼吸阀正压醉高能设置到多少? 50kpa可以吗?负压呢?

[复制链接]

已抛锚 成长值: 4120

发表于 2019-8-13 15:40:05 显示全部楼层 |阅读模式
请问呼吸阀正压最高能设置到多少? 50kpa可以吗?负压呢? -50kpa可以吗?
发表于 2019-8-13 15:40:05 显示全部楼层
1.1倍设计压力
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-13 15:40:05 显示全部楼层
不可以,一般都是几千帕
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 40165

发表于 2019-8-13 15:40:05 显示全部楼层
这个要看具体标准的。想多学习相关标准规范吧。你说的压力API的呼吸阀没问题,国标的就不行了。