板换过程中,设置的冷流体会发生相变,但是冷侧物性参数一直是液相,怎么回事?

[复制链接]
发表于 2019-8-19 15:37:59 显示全部楼层 |阅读模式
板换。如图中,分别是基本设置和工艺条件,我选的热流体是导热油,冷流体是R245fa(一种有机工质,沸点15.3℃),那么,当温度超过其沸点后,冷流体在蒸发的某个过程应该是会变成气态,可是我模拟的情况中,一直到达到出口温度之前还是液态,到出口温度后,突然就变成气态了(我设定的出口气体质量分数为1,但是这个瞬变太突然了)。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2019-8-19 15:37:59 显示全部楼层
物性表里343K是0.61MPA的饱和温度,你进口298K不就是过冷液体,一直复热到设定出口饱和温度才开始蒸发,你这温差这么大,热量足够,再者冷流的相变潜热也不大,直接全蒸发也没毛病哦。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-8-19 15:37:59 显示全部楼层
mark,也来学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-19 15:37:59 显示全部楼层
谁指导一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-19 15:37:59 显示全部楼层
有相变的不能选板式换热器啊,你是怎么考虑的呢,我建议换成列管式的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-19 15:37:59 显示全部楼层
zhaodanbo 发表于 2019-8-20 15:50
有相变的不能选板式换热器啊,你是怎么考虑的呢,我建议换成列管式的。

你好,实验中可以用板换做蒸发器的话,EDR应该也可以 啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-19 15:37:59 显示全部楼层
但是考虑到放大生产的话,板式的比表面积太小不合适。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-19 15:37:59 显示全部楼层
zhaodanbo 发表于 2019-8-21 09:25
但是考虑到放大生产的话,板式的比表面积太小不合适。

好的谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-19 15:37:59 显示全部楼层
跟着学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-19 15:37:59 显示全部楼层
q123274 发表于 2019-8-22 08:24
物性表里343K是0.61MPA的饱和温度,你进口298K不就是过冷液体,一直复热到设定出口饱和温度才开始蒸发,你 ...

受教了,谢谢!后续继续请教