以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 5352|回复: 16
收起左侧

净热负荷问题

[复制链接]
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 banknation 于 2021-2-7 09:52 编辑

净热负荷在 Aspen中有2条定义:

      1、净热负荷 = 计算总热负荷- 模块所有入口热流总和;
      2、如果在模块中设定热负荷为工作条件,则净热负荷= 0

其原文如下:

    Net Heat Duty is calculated by subtracting the sum of all inlet heat streams for the block from the calculated total heat duty.
    If you have specified Heat Duty as an operating conditionon the Setup Specifications sheet, this result is reported as 0.


    研究题目1:100Kg水,在5atm下,膨胀到1.9605853atm、控制汽化率为0.0629141345

    模拟结果1:平衡温度为120℃;平衡压力:1.96059;热负荷7.75302e-5 cal/ses;净热负荷:7.75302e-5 cal/ses


A.JPG

    研究题目2:100Kg水,在5atm下,控制膨胀后的温度为120℃,过程热负荷=0(绝热过程)

    模拟结果2:平衡温度为120℃;平衡压力:1.9605853;气化率:0.0629141345;

    但是:热负荷=0;净热负荷=0


B.JPG


    很明显,上述两个研究题目完全相同!!但是,由于设置不同,热负荷净热负荷的表示却完全不同!

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
假装自己看懂了,不过还是谢谢楼主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
也假装看懂了
继续跟着学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 42070

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
我也假装自己理解了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
向大侠学习!向大侠致敬!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 42935

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
这个怎么这么难理解呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
会不会是默认的初始温度不一样了呢,毕竟初始条件里面没有提到水的温度。

点评

当你在指定压力下,确定了水的汽化率时,实际上水的温度已经被确认了!  详情 回复 发表于 2020-1-6 09:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
杜阮 发表于 2020-1-6 08:21
会不会是默认的初始温度不一样了呢,毕竟初始条件里面没有提到水的温度。

在指定压力下,当你确定了水的汽化率时,实际上水的温度已经被确认(指定)了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
banknation 发表于 2020-1-6 09:36
在指定压力下,当你确定了水的汽化率时,实际上水的温度已经被确认(指定)了!

谢谢,又学会了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
向高手学习,谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
请教楼主,第一个case中,热负荷的意义是什么呢?

点评

你问的非常好,很高兴为你解释一下: 按照原始的进料(原条件不变),让原料在闪蒸器中膨胀到120摄氏度,但不给它施加能量(绝热过程): [attachimg]120229[/attachimg] 此时的汽化分率为:6.28572152327871%,  详情 回复 发表于 2021-2-8 15:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
本帖最后由 banknation 于 2021-2-8 16:25 编辑
amine 发表于 2021-2-8 12:36
请教楼主,第一个case中,热负荷的意义是什么呢?

你问的非常好,很高兴为你解释一下:
按照原始的进料(原条件不变),让原料在闪蒸器中膨胀到120摄氏度,但不给它施加能量(绝热过程):
1.PNG

此时的汽化分率为:6.28572152327871%,离要求的汽化率差了一点点,而热负荷恰恰是这一点点能量的补足。

这说明:该热负荷是用来将一部分液体汽化,以达到我们要求的汽化率;或者说:在绝热条件下,如果让系统自然膨胀到要求的温度时,汽化分率离我们的要求还差了一点点,所需补充的部分能量既热负荷。
我已经说清楚了,殊不知你是否听的明白?
祝你好运!






回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
我也计算了一下,有几个疑问:
1、V-101进出口物流的焓差是负的,说明应该要取热才能达到设定的状态;
2、V-102是绝热闪蒸,也出现了进出口物流的焓差是负的情况,这个无法理解;
3、V-101的状态设置是根据V-102的闪蒸结果倒回来设置的,按说应该是一样的热负荷,为何热负荷有差别?是设置的精度问题吗?
4、我理解是V-101虽然是设置了压力和汽化分率,V-102是设置了温度了确认是绝热阀蒸,但我认为V-101应该也是按先绝热闪蒸后再判断是否达到汽化分率,从而再判断是移热还是加热。在这个case中,应该热负荷两个是一样的才对。
5、以上是个人的一点愚见,还请指教。
热负荷-01.png
热负荷-02.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
终于搞定了,H和S是状态的函数,计算结果基本与理论是一致的。
热负荷-03.png

点评

两个案例的终、始态是相同的,所以热力学计算结果只能是相同的,因为焓是状态函数! 不好意思,我前面帖子的解释是一时糊涂的结果,在这里更正一下。 两者的差异,实际上是我们在数据输入时,舍入误差产生的。 只  详情 回复 发表于 2021-2-12 06:30

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
banknation + 10 好样的!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
amine 发表于 2021-2-11 11:15
终于搞定了,H和S是状态的函数,计算结果基本与理论是一致的。

两个案例的终、始态是相同的,所以热力学计算结果只能是相同的,因为焓是状态函数!
不好意思,我前面帖子的解释是一时糊涂的结果,在这里更正一下。
两者的差异,实际上是我们在数据输入时,舍入误差产生的。
只要将计算精度提高,问题就清楚了,好样的!

祝你新春愉快!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
谢谢你的分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-2-11 09:29

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表