[求助] 关于串级控制请教,急急急!!

[复制链接]

已抛锚 成长值: 6000

发表于 2019-9-9 10:05:34 显示全部楼层 |阅读模式
我有个塔要进蒸汽,首先进口要调节蒸汽流量,但是塔里面又要保持一定压力,所以塔出口又有调节压力的阀门跟蒸汽进口压力变送器调压回路,但这个调压肯定影响蒸汽流量调节,所以做个串级,主调蒸汽流量,次调压力,这样压力能否调的稳?


发表于 2019-9-9 10:05:34 显示全部楼层
串级这样做不能保证压力,所以你这个方案应该是选择控制,根据工艺判断是高选还是低选,哪个重要优先选择哪个控制

点评

不是选择控制,因为工艺需要蒸汽流量和塔内保持一定压力,两个是同时控制的过程  详情 回复 发表于 2019-9-10 09:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-9 10:05:34 显示全部楼层
How old are you!!你是又做工艺设计、又做工艺系统设计,还做施工图设计啊,全才啊。你这个做法不对的,塔压怎么能做副变量呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-9 10:05:34 显示全部楼层
什么塔呢?塔内压力一般都是塔顶检测吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 6000

 楼主| 发表于 2019-9-9 10:05:34 显示全部楼层
zzllyp 发表于 2019-9-10 06:37
串级这样做不能保证压力,所以你这个方案应该是选择控制,根据工艺判断是高选还是低选,哪个重要优先选择哪 ...

不是选择控制,因为工艺需要蒸汽流量和塔内保持一定压力,两个是同时控制的过程

点评

如果只有台阀门是同时保证不了两个控制变量的  详情 回复 发表于 2019-9-11 06:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-9 10:05:34 显示全部楼层
一个帖子发了好几个论坛,广泛寻求意见啊~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-9 10:05:34 显示全部楼层
zb030121 发表于 2019-9-10 09:12
不是选择控制,因为工艺需要蒸汽流量和塔内保持一定压力,两个是同时控制的过程

如果只有1台阀门是同时保证不了两个控制变量的