发表于 2019-10-26 20:57:14 显示全部楼层 |阅读模式
在低压(不到1MPa)中低温(热源120℃)环境下,我设计的较小的板换,用EDR进行模拟:那么板片厚度为0.4mm-0.9mm,板片越厚,为什么传热性能越强,可是大多数板换选择的厚度都是0.4-0.6mm左右呢?
还有,对于人字形波纹角,是不是波纹角越小越好呢

发表于 2019-10-26 20:57:14 显示全部楼层
壁面厚了 流通截面积小了,其它条件不变,传热膜系数变大
与此同时壁面金属热阻增大