哪位进行过LOPA分析啊,当罐子远程液位显示故障时,DCS不能及时动作、报警,还有哪些措施可以作为独立保护层嗯呢?
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
谢谢分享,dddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
自己顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
安全阀可以消减2级,其余不好设置独立保护层。最重要的看事故后果,如果后果严重,就必须进SIS了。

点评

安全阀可以作为液位的独立保护层吗?  详情 回复 发表于 2019-12-5 09:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
zxh307 发表于 2019-12-5 09:01
安全阀可以消减2级,其余不好设置独立保护层。最重要的看事故后果,如果后果严重,就必须进SIS了。

安全阀可以作为液位的独立保护层吗?

点评

不可以,消减也是要关联的  详情 回复 发表于 2020-9-18 16:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
可以的,安全阀是作为物理保护计算到独立保护层中的,消减因子是2。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
一般做分析的还需要考虑出现事故的后果与严重程度,可以考虑设置安全阀,溢流槽等措施。供参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
安全阀也要看情况吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
说的太过于笼统了,保护层分析是基于具体的事故场景进行的,首先没有说清楚是液位高还是液位低,保护层最常用的就是工艺设计、BPCS、关键报警及人员响应、安全仪表系统、物理保护层(安全泄压)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
yanwei1984 发表于 2019-12-5 09:42
安全阀可以作为液位的独立保护层吗?

不可以,消减也是要关联的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
dike、液位連鎖關關入料、報警人員介入處理、SIS..
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
本帖最后由 xugan 于 2024-1-4 13:46 编辑

哪位进行过LOPA分析啊,当罐子远程液位显示故障时,DCS不能及时动作、报警,还有哪些措施可以作为独立保护层嗯呢?

对于一个罐子来说独立保护层:

主动保护层:
1、部分过程控制系统。
2、安全仪表
3、安全阀
4、爆破片

被动保护层:
1、本质安全设计
2、阻火器
3、防火围堰
4、耐火材料
5、隔爆墙

等等

DCS 不作为独立保护层。

但有些时侯,好的人员响应(有效时间内)也可进行消减。



[发帖际遇]: xugan 屌丝逆袭成功,获得白富美女神垂青,赚了 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
但是 有些 保护层 是针对场景事件的,不是全部适用的。
就比如:防火围堰 就分泄漏是否被包容。
[发帖际遇]: xugan 在端午节继续加班,获得加班工资 4 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对