从马路对面约300m处的甲公司引一条氯化氢气体管线来做盐酸,中间跨越园区道路和另一工厂,这个管线该参考哪些规范的要求?(石化规的厂际管线说的是可燃的,我觉得不怎么适用)
发表于 2020-8-17 17:05:30 显示全部楼层
按照《石油化工厂际管道工程技术标准》(GB∕T 51359-2019) 中“厂际管道”的定义确实不在这个范围。个人倾向于定义为“公共管廊”中的“公用管道”。设计和参考《化工园区公共管廊管理规程》(GB∕T 36762-2018 )

点评

谢谢支持。但是这个要不要考虑管廊上其他管线呢?周边石化企业居多,园区原有的管廊好多年了,也不知道建设的时候依据的是什么  详情 回复 发表于 2020-8-18 08:30
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-8-17 17:05:30 显示全部楼层
学习了,长知识了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-17 17:05:30 显示全部楼层
没做过,无能为力,。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-17 17:05:30 显示全部楼层
就目前来说,还是按国家规定最严格的石化规来进行设计,否则专家评审不好过,验收也难!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-17 17:05:30 显示全部楼层
Stonebreaker 发表于 2020-8-17 20:21
按照《石油化工厂际管道工程技术标准》(GB∕T 51359-2019) 中“厂际管道”的定义确实不在这个范围。个人 ...

谢谢支持。但是这个要不要考虑管廊上其他管线呢?周边石化企业居多,园区原有的管廊好多年了,也不知道建设的时候依据的是什么

点评

开展设计工作的话,个人建议按照公用管道来做。看了看GB/T 36762的要求,还是按照石化规和工业管道进行设计的,验收也是走的工业管道,应该都可以,材质选塑料或者衬塑管道就ok。  详情 回复 发表于 2020-8-18 09:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-17 17:05:30 显示全部楼层
mmm8888 发表于 2020-8-18 08:30
谢谢支持。但是这个要不要考虑管廊上其他管线呢?周边石化企业居多,园区原有的管廊好多年了,也不知道建 ...

开展设计工作的话,个人建议按照公用管道来做。看了看GB/T 36762的要求,还是按照石化规和工业管道进行设计的,验收也是走的工业管道,应该都可以,材质选塑料或者衬塑管道就ok。