稳定塔热旁路控制中调节阀是FC还是FO?

[复制链接]
发表于 2021-2-9 15:16:35 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请问稳定塔热旁路控制方案中,采用热旁路和罐顶不凝气线调节阀分程控制,这时热旁路调节阀应该选用气开阀还是气关阀?
发表于 2021-2-9 15:16:35 显示全部楼层
气开阀失气时候会关,气闭阀门失气时候是开。考虑意外情况下哪种安全选哪种。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-2-9 15:16:35 显示全部楼层
一般选用气开阀

点评

谢谢,不凝气调节阀选用气关阀吗?  详情 回复 发表于 2021-2-19 09:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-2-9 15:16:35 显示全部楼层
分程控制一般用两只调节阀,信号为4~12mA和12~20mA,根据工艺控制要求,应热旁路和不凝性气选用气闭式,失电或断气时,不凝气阀开,热旁路为闭。

点评

谢谢,看过一些图纸,热旁路调节阀FC、FO的都有,不凝气调节阀也有FC的,所以很是困惑  详情 回复 发表于 2021-2-19 09:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-9 15:16:35 显示全部楼层
wxch99219 发表于 2021-2-10 14:13
分程控制一般用两只调节阀,信号为4~12mA和12~20mA,根据工艺控制要求,应热旁路和不凝性气选用气闭式,失 ...

谢谢,看过一些图纸,热旁路调节阀FC、FO的都有,不凝气调节阀也有FC的,所以很是困惑
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-2-9 15:16:35 显示全部楼层

谢谢,不凝气调节阀选用气关阀吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报