一、电力变压器设备概括
电力变压器是电力系统中最关键的设备之一,变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。它承担着电压变换,电能分配和传输,并提供电力服务。
因此,它的正常运行是对电力系统安全,可靠,优质运行的重要保证,必须最大限度地防止和减少变压器故障和事故发生。
变压器构造
二、 电力变压器渗漏油的危害
变压器油作为绝缘、冷却介质,是变压器安全稳定运行的重要保证。变压器油的渗漏不仅会污染周围的环境,而且还会使变压器由密封状态转为非密封状态,加速变压器油质老化,严重的会导致变压器内部进水,使绝缘受潮造成绝缘击穿、短路,引起变压器线圈以及其它部件损坏,甚至发生更严重的后果。
三、 变压器渗漏问题分析
(1)密封胶垫材质低劣:变压器由于裸露在室外环境中。风吹日晒,胶垫逐渐失去弹性,在高温状态下逐渐老化。龟裂、变质、变形、造成变压器渗漏油。
(2)制造工艺差:由于平面粗糙,凹凸不平,螺栓,螺钉的配合公差较大等原因以及油浸电力变压器以钢板焊接壳体为基础的多种焊接和连接件的集合体焊缝存在开裂、气孔、夹渣等现象。这些现象均会产生渗漏油问题。
(3)安装工艺问题:螺丝安装用力不均匀。受力不平衡等原因会导致渗漏问题。(4)温度影响:变压器在运转中,由于震动、温度的热胀冷缩等原因,造成螺丝松动,出现渗漏问题。
(5)焊缝处开裂问题:焊接质量不良,存在虚焊,脱焊,焊缝中存在针孔,砂眼等缺陷。
四、变压器焊缝渗漏油解决方案
(1)传统修复工艺
企业传统解决办法是在焊缝处进行补焊修复,主要是焊接质量不良,存在虚焊,脱焊,焊缝中存在针孔,砂眼等缺陷,变压器出厂时因有焊药和油漆覆盖,运行后隐患便暴露出来,另外由于电磁振动会使焊接振裂,造成渗漏。
但存在一定弊端:补焊高温产生的热应力无法完全消除,易造成材质损伤,导致变压器焊缝出现应力裂纹。而且液压油受到高温容易燃烧,存在极大的安全隐患。
(2)复合材料修复工艺
对于已经出现渗漏现象的,首先找出渗漏点,不可遗漏。针对渗漏严重部位可采用扁铲或尖冲子等金属工具将渗漏点铆死,控制渗漏量后将治理表面清理干净,然后采用复合材料高分子复合材料25551以及2211F进行快速治理,固化后即可达到长期治理渗漏的目的。
高分子复合材料,其具有超强的粘着力,优异的抗压强度等综合性能,可以免除动火作业。既无补焊热应力影响,修复厚度也不受限制,同时具有金属材料不具备的退让性,可吸收设备的冲击震动,避免再次出现焊缝开裂的可能,并大大延长设备部件的使用寿命,为企业节省大量的停机时间。
五、高分子复合材料修复应用案例
六、 复合材料技术总结
我国电力变压器多为油浸式变压器,多年来变压器渗漏油现象时有发生,严重的渗漏不但降低了变压器的使用寿命,影响系统的安全、稳定运行,也对社会和用户的经济效益造成严重影响。
复合材料技术充分利用高分子复合材料的综合性能,定制针对性的修复方案和严谨科学的实施修复方案,改变了用户的传统修复手段,实现了现场短时间的修复难题,保证了设备的正常运行。工艺简便、费用低廉,实现了生产成本的合理控制。
|
|