风机选型5000m3/h,风压10kpa,则实际风量和风压能达到多少怎么判断?

[复制链接]

已抛锚 成长值: 7380

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层 |阅读模式
风机选型5000m3/h,风压10kpa,则实际风量和风压能达到多少怎么判断?
风机上写的风量是否为标方每小时?那如果实际风机出口当风压达到10Kpa时,风机出口风量还能达到5000m3/h吗?
另风机出口静压能否达到10kpa呢?
风机应该如何选呢?

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
关注之中      
[发帖际遇]: ma730060 捡到一块切糕,卖给了小马,赚了 6 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 5095

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
应该都是说的额定工况。
[发帖际遇]: kbbjq 屌丝逆袭成功,获得白富美女神垂青,赚了 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
你的问题,风机厂家,最有发言权。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
实际你要根据你的工艺系统来核算,管路压降啊上游压力啊什么的都要考虑
[发帖际遇]: Most_leo 屌丝逆袭成功,获得白富美女神垂青,赚了 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
学习了                  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
这些问题建议你找本书看比较好,比如《石油化工设计手册》第三卷 就有关于风机的介绍和选型,
[发帖际遇]: 盒子的何 成功加入五毛党,回帖一个奖励 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
同求同求!!!!!!!!!!!111111
[发帖际遇]: 1042960171 捡到一块切糕,卖给了小马,赚了 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 18130

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
看看学习一下的。
[发帖际遇]: as85331446 捡到一块切糕,卖给了小马,赚了 6 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
·计算一下管道压力损失,看看性能曲线就可以知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
和风机所在的位置有关系的,上下游管道的状况,等等
[发帖际遇]: 木鸟走刀口 成功获得红包 7 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
风量没问题,主要是风压,绝大多数的风机 一般出口7kpa ,实际上也就4kpa
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
一、风机选型的时候除要注明设计额定工况的压力和流量外,还要注明工作温度,如果安装在海拔1000m以上的地区,还应考虑当地大气压力进行修正(PV=nRT),风机叶轮的材质要考虑介质的特性,如湿度,酸碱性,颗粒物含量等,电机应考虑是否防爆,是否采用高原电机。风机选型样本都会注明在某介质温度(常用空气,温度20℃)、密度以及环境压力下的流量和全压。
二、以上参数确定准以后提给风机厂家,风机厂家会按照风机性能曲线进行选型,让额定工况尽量靠近风机的最佳工作区间,也就是风机效率最高的工作点附近。一些辅助用的小风机,也可以自己拿着样本来选,对于比较重要的主抽风机,还是应该与风机厂家共同协商确定更为妥当。
三、至于能不能达到风机的最佳工作区间,这就要看你的设计水平了,需要考虑系统的在额定状态下的全部阻力,比如说,风机在工况温度和流量状态,系统阻力正好是10kpa,而你选的风机性能曲线上对应的压力也是10kpa,那就是最完美最理想的契合,但这在实际工程中是不可能实现的。系统阻力小了,风机实际流量会增大,系统阻力大了,风机实际流量会减小。泵和风机都属于被动的能源转换装置,不是说选了多大的风机,它的流量就必须是多少,都是根据系统性能而沿着性能工作曲线变化的。那么有没有控制系统阻力来使风机工作于接近额定工况点的措施呢?最常见的就是通过阀门来调节系统阻力了。
最后一点,为了保证系统安全运行(管道堵塞,漏风等系统风险),我做风机选型,一般流量会有10%-15%的富余量,压力会有15-20%的富余量。

点评

非常不错: 5.0
非常不错: 5
  发表于 2023-5-3 07:58
感谢分享!  详情 回复 发表于 2023-5-1 07:21
[发帖际遇]: denghou1984 成功加入五毛党,回帖一个奖励 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 21383

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
denghou1984 发表于 2023-4-24 09:14
一、风机选型的时候除要注明设计额定工况的压力和流量外,还要注明工作温度,如果安装在海拔1000m以上的地 ...

感谢分享!
[发帖际遇]: wygnei 成功加入五毛党,回帖一个奖励 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
学习了 风机的选型知识看来也挺重要!
[发帖际遇]: yehudie 成功获得红包 7 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜