40韶华币
我有个实验台,换热器是壳管满液蒸发器,换热管16x2碳钢光管,管内走自来水,管外制冷剂。实验R152A时的结果和EDR模拟结果很接近,而R245FA的EDR模拟换热系数只有实验反算的一半,如果只差10%左右还可以考虑污垢问题,但这么大不知道问题在哪里。
想知道EDR软件里面分别计算换热管管内和管外的换热系数都是用的什么公式或方法,找到差这么大的原因。我自己用齐德泰特公式和格尼林斯基公式算管内水的换热系数,和EDR的差不多,但是总的K值差距很大,所以想知道是什么原因或者EDR管内管外的计算公式是什么。
附件有EDR文件,R152A是新换热器,R245FA是跑完R152A后更换的工质。里面输入的温度流量压力是实验数据。换热器规格为实验装置规格。
蒸发器R152A.EDR
(236.41 KB, 下载次数: 9)
蒸发器R245FA .EDR
(252.93 KB, 下载次数: 5)
|
|