以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 6352|回复: 2
收起左侧

[求助] 安全阀泄放量

[复制链接]
发表于 2011-3-7 15:31:46 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,如果给工厂设计一个工艺流程,火炬系统设计时是按照工艺中火灾最大泄放量的数值设计,还是各个泄放点的量加和啊?从什么书上能查到规定呢?多谢!

评分

参与人数 2韶华币 +4 收起 理由
hanpingsiping + 2
chenhaijunsjy + 2

查看全部评分

发表于 2011-3-7 15:31:46 显示全部楼层
同问,有愿意交流的人吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-7 15:31:46 显示全部楼层
本帖最后由 speedhorse 于 2021-1-22 08:17 编辑

SH3009-2013

SH3009-2013石油化工可燃性气体排放系统设计规范.pdf

13.09 MB, 下载次数: 22

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-7 15:31:46 显示全部楼层
火炬泄放量需要考虑停电、停水、火灾等工况分别计算火炬泄放量,取最大值
[发帖际遇]: mengyuhaiyang 捡到一块切糕,卖给了小马,赚了 6 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-7 16:07:39 显示全部楼层
有设计手册,按介质
 楼主| 发表于 2011-3-8 08:55:28 显示全部楼层
回复 2# chenhaijunsjy


    能具体说一下吗,是什么设计手册呢,我现在不好判断火灾时怎样考虑计算各个泄放点的泄放量,设计火炬时应该不是简单叠加这些量,有没有什么书籍讲这部分内容呢?谢谢!
发表于 2011-4-22 16:44:14 显示全部楼层
支持交流!! 学习。。。
不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-4-4 12:48

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表