仪表开车方案 第一章:现场仪表部分 1、质量流量计投用 投用前确认仪表供电是否正常,工艺管道是否吹扫干净,如果已吹扫干净,先用旁路阀 手动控制5分钟后,关闭旁路阀打开流量计出口阀,再打开入口阀,确认介质已充满管道,先关闭出口阀再关闭入口阀,流量计进行零点校正。60秒后结束,先打开出口阀,再打开入口阀流量计投用。 2、涡街流量计投用 投用前确认仪表通讯是否正常,工艺管道是否吹扫干净,如果已吹扫干净,用旁路阀 手动控制5分钟后,先慢慢打开入口阀,再打开出口阀,如果不按上述步骤操作传感器受到冲击力易损坏。 3、转子流量计投用 投用前解开指针固定皮筋,仪表信号回路指示是否正常,工艺管道是否吹扫干净,如果吹扫干净,先用旁路阀手动控制2-3分钟后再检查流量计的零点,必要时串入电流表测试。确认零点后,关闭旁路阀,先打开入口阀,再慢慢打开出口阀,流量计投用。 4、双法兰液位计投用 投用前确认液位变送器通讯是否正常,仪表零位检查,工艺玻璃板是否畅通确认无误后, 先打开工艺正压阀,后打开负压阀,流量计投用。 5、压力变送器投用 投用前确认变送器通讯是否正常,导压管接件是否已上紧,投用测量压力时气体介质时 用物料桶接着,打开排污阀排出液体。投用测量压力时液体介质时,用物料桶接着,打开排污阀,把导压管内的气体和胀介质排掉。然后关闭排污阀,打开测量阀,仪表投用。 6、温度仪表投用 确认仪表接线是否正确,温度指示与实际指示温度相对不能相差太大。 7、调节阀、切断阀投用 投用前确认仪表供风管是否吹扫干净,过滤减压阀排污1-2分钟后关闭,确认仪表供风 系统压力值是否符合额定压力,检查输出信号是否正常,确认工艺管道是否吹扫干净。投用时,投用工艺旁路阀2-3分钟,关闭旁路阀,再打开调节阀出口阀和入口阀,控制阀投用。 第二章:DCS系统部分 1、控制站(CS)上电前确认工作温度,工作温度0-50℃/10%-90%。 2、双路供电220VAC±10%先供总电源,后闭合控制站。 3、操作站(OS)220VAC±10%先供机柜电源,后闭合操作站电源。 4、接地电阻≤4Ω。 5、电磁兼容性检查。 6、操作员站OS流程图画面与工艺仪表仪器查看,包括过程监视、操作、记录等功能。 7、工程师站(ES)检查,软体组态、系统检查,系统维护。 8、查看元件冗余情况和通讯情况。 9、系统拷贝。 10、在线组态系统下装测试。 11、仪表人员插拔卡体或更换卡体维修时要戴防静电护夹,以免静电损坏卡体。
|