猛犸论坛【以梦为马,不负韶华】

搜索
查看: 7473|回复: 6
收起左侧

球阀和止回阀安装顺序

[复制链接]
发表于 2012-9-12 16:32:41 显示全部楼层 |阅读模式
一条管线上,球阀和止回阀的安装顺序怎么确定?


评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
hanpingsiping + 2

查看全部评分

发表于 2012-9-12 17:36:43 显示全部楼层
什么管线?
通常是按流向止回阀在前

点评

泵出口管辖,走液体  详情 回复 发表于 2012-9-14 09:36
发表于 2012-9-12 21:45:36 显示全部楼层
建议球阀在止回阀的前面,靠近总管,这样在检修的时候,关闭球阀就可以检修止回阀,
否则,止回阀可能无法检修。
 楼主| 发表于 2012-9-13 09:32:55 显示全部楼层
还有别的建议吗,个人已经倾向于管理员的建议了
发表于 2012-9-13 21:53:46 显示全部楼层
一般都是这样安装吧
安装阀门的先后顺序是检修的便利和操作的便利

点评

说的有道理,个人倾向于这个解释。  详情 回复 发表于 2012-9-14 11:29
发表于 2012-9-14 08:29:31 显示全部楼层
能不能说具体些,是什么管线?阀附近有没有什么设备?一般止回阀是用来控制流向的,球阀一般安装在止回阀之前,止回阀安装在管路中间控制流向。

点评

都是泵的出口管线,现在的安装顺序是止回阀后截止阀。液体介质。  详情 回复 发表于 2012-9-14 09:33

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
Horse + 10

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-9-14 09:33:30 显示全部楼层

都是泵的出口管线,现在的安装顺序是止回阀后截止阀。液体介质。

点评

泵出口依次是截止阀 止回阀  详情 回复 发表于 2012-9-14 10:09
 楼主| 发表于 2012-9-14 09:36:16 显示全部楼层
ABC 发表于 2012-9-12 17:36
什么管线?
通常是按流向止回阀在前

泵出口管辖,走液体

点评

ABC
泵出口止回阀在前,后截止阀,都是这样的。 检修时都停了,不存在方不方便问题  详情 回复 发表于 2012-9-14 12:22
发表于 2012-9-14 10:09:16 显示全部楼层
jql1314 发表于 2012-9-14 09:33
都是泵的出口管线,现在的安装顺序是止回阀后截止阀。液体介质。

泵出口依次是截止阀 止回阀
发表于 2012-9-14 11:29:34 显示全部楼层
Horse 发表于 2012-9-13 21:53
一般都是这样安装吧
安装阀门的先后顺序是检修的便利和操作的便利

说的有道理,个人倾向于这个解释。
发表于 2012-9-14 12:22:55 显示全部楼层
jql1314 发表于 2012-9-14 09:36
泵出口管辖,走液体

泵出口止回阀在前,后截止阀,还是这样答。

发表于 2012-10-21 20:15:10 显示全部楼层
应该根据管路水平或垂直,还有介质特性来确定
发表于 2012-9-12 16:32:41 显示全部楼层
据说止回阀装在截止阀后,承受背压容易坏,请大家继续讨论
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-12 16:32:41 显示全部楼层
当泵处于输送液体的液面以上时,泵的入口管线最低处必须安装止回阀(或安装引液罐),以保证启动时能够马上上液。当泵处于输送液体的液面以下时,泵的出口管线最好装止回阀,防止突然停电时液体倒灌和泵的反转;装了止回阀以后不必再重复装截止阀,如果装上实属浪费;而且占用了宝贵的空间(止回阀一般都很可靠,使用多年也无需更换)。而截止阀通常装在泵的入口。多台泵并联时也是如此配置。使用在其它工艺过程时应具体分析物料的流向、对可靠性的要求等。不可一概而论。

点评

非常不错: 5.0
非常不错: 5
  发表于 2020-9-6 10:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-12 16:32:41 显示全部楼层
学习、、、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-12 16:32:41 显示全部楼层
工厂内泵出口先装止回阀再接截止阀。止回阀故障时可以检修。
回复 支持 反对

使用道具 举报

请勿灌水,请勿发布无意义纯表情或回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|猛犸论坛【以梦为马,不负韶华】

GMT+8, 2025-7-6 06:54

Powered by 猛犸论坛【以梦为马,不负韶华】

© 2024-2099 Meng.Horse