泵安装一般高出地面多少合适??像液氮泵这类。。
发表于 2012-9-27 14:30:03 显示全部楼层
一般情况,如果没有特殊使用环境,泵基础一般高出地坪200mm左右,,

点评

哦。。谢谢。。这个一般有没什么规范可查呢??、  详情 回复 发表于 2012-9-27 14:31
 楼主| 发表于 2012-9-27 14:31:48 显示全部楼层
发表于 2012-9-27 14:57:43 显示全部楼层
中石化工艺管道安装手册上就有。

点评

恩。。谢谢。等哈下来学习。。  详情 回复 发表于 2012-9-27 16:18
发表于 2012-9-27 15:45:24 显示全部楼层
我不知道哦  帮不了你了   
 楼主| 发表于 2012-9-27 16:18:16 显示全部楼层
90xiaoguang 发表于 2012-9-27 14:57
中石化工艺管道安装手册上就有。

恩。。谢谢。等哈下来学习。。{:1106_366:}
发表于 2012-9-27 20:18:07 显示全部楼层
有没有资源啊,给发出来呗。。。
发表于 2012-9-28 14:11:23 显示全部楼层
一般小泵200mm以上,大泵100~200.但是泵的基础高度要根据罐体出口高度,泵前过滤器尺寸而定,首先要满足过滤器抽芯空间,然后考虑是否能与罐体出口能够连接。另外也考虑场地周围地势和常年雨量的影响,还有一点,有些工厂是投保的,保险公司会根据风险会提高设备的基础高度

点评

谢谢!让我受益匪浅!  详情 回复 发表于 2012-9-28 17:22
 楼主| 发表于 2012-9-28 17:22:07 显示全部楼层
飞雪之恋50 发表于 2012-9-28 14:11
一般小泵200mm以上,大泵100~200.但是泵的基础高度要根据罐体出口高度,泵前过滤器尺寸而定,首先要满足过滤 ...

谢谢!让我受益匪浅!
发表于 2012-10-6 22:30:42 显示全部楼层
一般普通的泵高出150mm就可以,其他的你的按照规范。
发表于 2012-10-11 14:29:13 显示全部楼层
这要看泵的性质来看,一般情况下是200mm左右 ,输送流体也影响,最好还是先计算一下吧,