关于能评报告中各种水的综合能耗指标计算

[复制链接]
发表于 2012-10-8 01:20:44 显示全部楼层 |阅读模式
关于综合能耗计算中各消耗能源及工质的当量值与等价值,在《综合能耗计算通则》中给出了概念: ~当量值:按物理学换算的各种能源所含实际能量
~等价值:生产单位数量的二次能源或耗能工质所消耗的各种能源折算成一次能源的能量
可以对其总结为:当量就是物质本身具有的能量,而等价的话还需要考虑转换效率~这样,当量的等价的定义就可以区分清楚了~
   
那么,在对项目进行综合能耗指标计算的时候,到底该怎么考虑新鲜水与循环水的能耗计算?
在企业能量平衡工作中,一切能源量只取其当量值,这是基本原则~ 但是水是不是只有等价值?NO~水也是可以计算其当量值的~
比较困惑的问题就是
1.新鲜水与循环水到底在计算综合能耗的时候到底是以等价值计算还是以当量值计算?
2.折标系数的选取?到底该不该直接用新鲜水与循环水的等价值进行综合能耗指标计算?
3.新鲜水或者循环水不计入综合能耗指标计算?
在可研与能评报告的编制过程中,相信大家都会多多少少遇到过类似的问题,本人困惑已久,开贴寻求各大师们解答,希望大家多多交流,顺祝商祺~
下面附上各能源参考折标系数 能源参考折标系数.doc (28.5 KB, 下载次数: 96)





                               
登录/注册后可看大图
该贴已经同步到 shenwu520的微博

点评

非常不错: 5.0
非常不错: 5
  发表于 2024-7-29 09:19

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
wushunyi001 + 1 积极发表议题

查看全部评分

发表于 2012-10-8 05:47:02 显示全部楼层
均以当量折标系数进行计算。
发表于 2012-10-8 01:20:44 显示全部楼层
谢谢分享,好好学习{:1106_362:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-8 01:20:44 显示全部楼层
这个要看企业的情况,如果循环水是企业自己管理、自己使用的,应全部采用新鲜水计算,循环水消耗的也是新鲜水,另外对水不存在等价值和当量值的问题。对于循环水、除盐水由其他工厂或是外购的情况,可以根据推荐耗水量系数进行折算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-8 01:20:44 显示全部楼层
这些问题我可以给你解释:
1、新鲜水外购的时候你按等价值计算,要是自打井,则算泵抽水的电耗就行;循环水你按循环水泵房的设备计算其电耗。
2、综合能耗计算的时候计入耗能工质新鲜水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-8 01:20:44 显示全部楼层
要是你还不明白,你加我Q,共同探讨!383865748