以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 12994|回复: 4
收起左侧

管道设计压力

[复制链接]
发表于 2012-12-28 14:06:30 显示全部楼层 |阅读模式
储罐的工作压力为1.6MPa,泵的扬程为200m。那么泵后的管道的工作压力最大是否为3.6MPa,管道的设计压力选取4.0MPa?有的设计院选取的是2.5MPa.现在有一个问题就是泵后面的设备(LNG加气机)的额定工作压力为1.6MPa。是管道的设计压力选错了,还是设备需要重新选择。
发表于 2012-12-28 14:55:47 显示全部楼层
扬程200m,也就是基本主要压力可能2mpa左右就足够了。
1.6mpa的储罐压力了。在加上0.4mpa就足够了
所以选择2.5mpa的压力应该是可以满足要求的。

点评

流程是储罐--》泵--》设备。泵后管道的最大工作压力是1.6+2.0=3.6MPa.这样计算有问题吗,按照下楼的回复就是1.6+0.91=2.51MPa.按照您的思路,储罐的压力1.6MPa,设备的工作压力是1.6MPa,那么泵只要提供管路的能量损失  详情 回复 发表于 2012-12-28 15:31

评分

参与人数 2韶华币 +7 收起 理由
shawnessy + 5 非常给力的回复
paper0125 + 2 非常给力的回复

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-28 15:08:24 显示全部楼层
本帖最后由 90xiaoguang 于 2012-12-28 21:31 编辑

储罐的工作压力为1.6MPa,泵的扬程为200m(那是清水条件下,泵能提升的液柱——压头)。LNG 的密度主要取决于LNG 的组分,通常为430~470kg//m3,那么泵(能提升的液柱在0.43×200=86m ~ 0.47×200=94m之间)后管道的最大工作压力是,=1.6+0.91≈2.51 MPa),管道的设计压力选取1.5倍的工作压力,即3.765MPa。这样泵后所有配件及设备就不能选用2.5MPa级的,必须选用4.0MPa级的。只有一种情况泵后所有配件及设备可选用2.5MPa级的,那就是泵出口有限压阀、安全法之类的,且最高压力设定为1.6MPa(1.6×1.5=2.4MPa),超压后,物料返回到储罐或泵入口。看懂了以后,一定要想着给我评分,否则我会生气的。但不要加我为好友(被你所绑架,自由一点好),因为我很忙。谢谢!祝你顺利。

点评

非常不错: 5.0
非常不错: 5
  发表于 2020-9-4 10:30
按照您的计算应该是1.6+0.91=2.51吧。。  详情 回复 发表于 2012-12-28 15:22

评分

参与人数 2韶华币 +7 收起 理由
shawnessy + 5 非常给力的回复
paper0125 + 2 非常给力的回复

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-28 15:22:15 显示全部楼层

按照您的计算应该是1.6+0.91=2.51吧。。

点评

对不起,由于我的疏忽将0.91MPa,错算成9.1MPa。在此向你及看过上述计算的马友表示道歉!请原谅我的疏忽。结果已通过编辑修改,请见上。  详情 回复 发表于 2012-12-28 21:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-28 15:31:35 显示全部楼层
本帖最后由 paper0125 于 2012-12-28 15:41 编辑
Horse 发表于 2012-12-28 14:55
扬程200m,也就是基本主要压力可能2mpa左右就足够了。
1.6mpa的储罐压力了。在加上0.4mpa就足够了
所以选 ...


流程是储罐--》泵--》设备。泵后管道的最大工作压力是1.6+2.0=3.6MPa.这样计算有问题吗,按照下楼的回复就是1.6+0.91=2.51MPa.按照您的思路,储罐的压力1.6MPa,设备的工作压力是1.6MPa,那么泵只要提供管路的能量损失一样多的能量就行了?那么泵的扬程是否是选大了?这个泵是国外的设备,都是这么用的,几乎没有什么选择。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-28 18:15:21 显示全部楼层
如果压力足够由储罐直接进入下个设备的话:
1、在压力足够的条件下,不开泵,物料直接流过泵进入下一设备中?
2、能否在泵进出口加个旁通管,绕开泵直接进入下个设备中?
3、在储罐压力不够时再启动泵加压。
这样估计流量不好控制

不知道工艺条件,以上也是仅供参考。

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
paper0125 + 1 非常给力的回复

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-28 21:38:07 显示全部楼层
paper0125 发表于 2012-12-28 15:22
按照您的计算应该是1.6+0.91=2.51吧。。

对不起,由于我的疏忽将0.91MPa,错算成9.1MPa。在此向你及看过上述计算的马友表示道歉!请原谅我的疏忽。结果已通过编辑修改,请见上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-2 11:51:50 显示全部楼层
泵的扬程为泵提供给流体的动能。泵的出口压力应为3.6MPa,LNG为液化气体,还有要考虑管道阀门关闭或流体不流动时在环境温度下汽化所能达到的最高压力,泵后管道的设计压力应取大于二着中的大值。所以,泵后面的设备(LNG加气机)的额定工作压力为1.6MPa应该不对的。
有关管道的设计压力,请参看《GB 50316-2000 (2008年版) 工业金属管道设计规范》的3.1.2.2。供您参考

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
paper0125 + 2 谢谢参入讨论

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-28 14:06:30 显示全部楼层
学习了,相互交流才能进步,顶起
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-4-11 21:56

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表