闭水试验是个统称,很多地方都需要做闭水试验。像建筑防水层、卫生间、水池、下水管道等等,凡是跟水沾边的地方基本都需要做闭水试验。今天我们来详细介绍一下管道闭水试验的方式方法。
1把有防水层的房间门口用黄泥土、低标号水泥砂浆等材料做个30~50高毫米挡水条(坎),把地漏等堵塞严密。地面放水形成深度20~30毫米深的小水池。 2水存蓄24小时后,会同物业部门、相应的卫生间楼下邻居,共同检验下层楼板是否否渗漏。共同签字验收。如有渗漏重新做或修补防水层,完后按上述顺序再做闭水试验。直至无渗漏合格为止。
2当后续工序装饰地面铺砖完后,再按上述顺序,做闭水试验以及检验验收---按规定要两次闭水试验。这个闭水试验工人都会做的,也是必须做的工序。业主只要大概了解过程,按程序,仔细检查和验收是否渗漏,并负责各方签字和认工作即可以。
闭水试验主要是检测已施工完毕的污水管道其接口与管材密闭的程度,以单位渗水量计算。
对排放生活污水系统可抽段检测;对排放有害有毒的工业废污水系统应逐段进行检测;对雨水系统可不做检测;如采用雨污合流制的系统应按污水系统要求抽段检测。
闭水试验操作程序及要求:
(1)首先将被检测管段按如图1一76所示连接,架好试验水箱和连接水源及其管道。当被试验管段为金属管材时可采用钢制堵板,如为非金属管可采用砌砖封堵。
1---76
(2)试验水箱的架设高度当被检测管道置于干燥上壤内时,其水箱试验水位应高出该管段上游检查井的管顶以上4m来进行渗水量测试。
(3)当采用非金属管材时,宜在充水浸泡24h后再进行渗水量测试。因混凝上管等管材在初充水时可吸收一定量的水,为准确计算渗水量可待吸水饱和后再测试。
(4)充水时应打开排气阀门,将管内空气排尽,暴露全部试验段的管口。充水阶段渗漏严重者应马上进行处理。
(5)记录试验水位及时间,计算渗水量(根据单位时间内水位下降的高度和水箱的几何尺寸计算),对污水系统非金属管在别卜内允许渗水量可参考表1--20。
1---20
对金属管材及含有毒、含酸碱等废污水系统则不允许渗漏水。
(6)闭水合格后应及时排空管内的水,冬季施工时需采取防冻措施。
(7)闭水试验完毕及时回填管沟,回填土在管顶上50以内采用人工夯填,回填土不得夹有块状物。冬季施工时应填暖土,管道周围宜采用三七灰土夯填,填土层每次不宜超过50。
(8)管道系统中的构筑物应及时封井盖,避免杂物掉入,堵塞管道。
|