瓷翻版液位计是不是只能测量到计量罐直筒段的液位

[复制链接]
发表于 2013-5-16 09:29:31 显示全部楼层 |阅读模式
如果能测封头内的那部分,关系怎样?那有效容积是罐子实际容积乘以填装系数,还是只是液位计能测量到的容积啊?还有液位计刻度和实际容积换算关系,就是截面积乘以刻度计高度?求帮助.
发表于 2013-5-16 09:29:31 显示全部楼层
翻板式液位计一般能准确测量的是直筒段的液位,所以一般液位的0液位可能也是在封头以上位置。
即使你有封头以下的话,可能也不大准备。我以前用过就是做了一个excel计算公式,把液位输入后进行体积的转换。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-16 09:29:31 显示全部楼层
1.计量用罐:不管是卧罐还是立式钢罐,制作过程会产生较大误差的(大型油罐:罐底平整度、筒体垂直度、圆整度、直径偏差、罐内件、加热盘管等)。
2.液位高度与体积的对应值,在使用以前是要按照规范要求标定3次的,并应制作高度与体积的容积手册,以备投产后操作人员的随时查阅。
3.规定:油罐是不允许超过该介质的装满系数的,避免溢罐。
4.磁翻板是不准确的,经常发生不动作的,误差较大,高度与体积的对应性较差。
5.每一班的计量交接一定要手检尺。

评分

参与人数 1韶华币 +20 收起 理由
Horse + 20

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-16 09:29:31 显示全部楼层
1.离最大装满高度一定距离要设定高度报警仪。(此高度至最大高度的预留时间,要使操作员能够切断进料或换罐)
2.特种介质超过最大高度,要有自动紧急切断阀,切断进料。
3.计量交接无论是手检尺还是仪表检尺,都要在油品切断进出料后约30分钟以上,使液面平稳,保证一定的准确度。
4.大型原油广泛采用雷达式计量表。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-16 09:29:31 显示全部楼层
用过磁翻板液位计的,精准度不高。只是一般场合使用,重要控制点的设立不能够靠磁翻板的。{:1106_362:}