最大放散量应该不是火灾时的放空量,除非系统安装了火灾时全齐式放散阀;
安全阀起跳时的瞬时放空量才是最大的,虽然持续时间不长:几秒钟;
2004在梁平那边的天冬5-1井出现过安全阀起跳放空,火炬规格是DN250 H=28m,站内有一只P6.3MPa DN65安全阀在压力超过4.05MPa时起跳,远在2公里之外就可以听到先导式安全阀起跳的爆响,像打雷一样,俺们在井站门口,听见爆响抬头看火炬,火炬的火焰已经冲天而起,白天可见白色的火焰高度约35-40米,颜色类似于氧割枪的火焰,没有黑烟,在5-6秒后火焰逐渐变成红色并随风偏斜;火炬安装于高度约30米的山包顶部,风速月5-7m/s;
俺玩火炬已经十来年,仅仅遇见过两个井站的安全阀起跳放空;后一个井站的火炬未点燃,连带分离器内的液相物一起从安全阀(先导式安全阀P4.0 DN50,开启压力3.66MPa)处向火炬高速喷出,200米外可见的水雾高月50m;
除非安装火灾自动或手动高速开启的放散阀,否则,安全阀起跳时的放散量才是最大的; |
|