ASMEB31.3只有泄漏试验,没有压力试验???

[复制链接]
发表于 2013-9-14 15:10:57 显示全部楼层 |阅读模式
为什么ASMEB31.3只有泄漏试验,没有压力试验???

只有leak test,莫有pressure test!

而工业管道监察规程,上区别了泄漏试验和压力试验(含强度试验和气密性试验),中国分了3种情况!!!

这个咱们平常所谓的压力试验到底是怎么区别的!!!

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
hanpingsiping + 1

查看全部评分

发表于 2013-9-14 15:10:57 显示全部楼层
我看ASME31.3里面的要求,分别是hydrostatic leak test ,pnuematic leak test & hydrostatic-pneumatic leak test, 就这三点来讲国内要求是一致的,我们也有这三种。
在对asme的理解中,hydrostatic leak test ,pnuematic leak test 按试验压力包含了强度试验的内容,也就是国内要求的压力试验。
同时pneumatic leak test 中涵盖了气压试验和气密性两个方面。
而国内的要求是:
1)强度试验必须,即水压(强度)
2)气密性试验必须,即气密
3)气压,可采用气体进行强度试验时,即同时兼具强度和气密性作用
4)气液混合试验,这就要针对具体介质和用途进行定义了。

点评

31.3里水压和气压泄露试验的目的和国内写的不是一个意思!只是两种不同的试验方法,由于危险性不同做的区别,而不是所谓的强度和气密!  详情 回复 发表于 2013-10-9 21:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-14 15:10:57 显示全部楼层
Ushert传奇 发表于 2013-10-9 16:49
我看ASME31.3里面的要求,分别是hydrostatic leak test ,pnuematic leak test & hydrostatic-pneumatic le ...

31.3里水压和气压泄露试验的目的和国内写的不是一个意思!只是两种不同的试验方法,由于危险性不同做的区别,而不是所谓的强度和气密!