以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 8208|回复: 0
收起左侧

安全阀火灾工况泄放量计算的思路-请大家指导

[复制链接]
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层 |阅读模式
123456.jpg

物流19为所求的泄放量。不知道这个思路对不对,请专家指导。谢谢!

安全阀泄放量.hsc

106.89 KB, 下载次数: 61

评分

参与人数 4韶华币 +6 收起 理由
dhsjyzws + 3
大海19097 + 1
米一wq + 1 积极发表议题
jacques0920 + 1 积极发表议题

查看全部评分

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
大海19097 发表于 2013-11-11 13:40
首先,是静态的,怎么求泄放量,第二,没有安全阀存在,并且还存在倒流的现象。
楼主大致说一下你的思路 ...

你好大海哥,我的思路是这样的:
物流13是操作条件,物流16是在121%操作压力下也即火灾工况最大操作压力,通过分离器分离分离,物流18和20经过减压阀减压到操作压力,通过调整物流19的体积流量,使得物流22的体积流量和物流16的体积流量相等。让物流22的压力恢复到操作条件下的压力。那么物流19的流量就是泄放流量。。。。
另外,你说的倒流是什么意思呀?刚开始学,不太懂。

点评

你自己看看,物流20的流量是负数  详情 回复 发表于 2013-11-11 22:28
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
这个问题比较复杂
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
麻烦楼主上传一份第一点版本的好吗,我的7.2打不开,没法帮你看

点评

你好。我把文件转成XML文件了。请查收。  详情 回复 发表于 2013-10-31 08:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
大海19097 发表于 2013-10-30 22:39
麻烦楼主上传一份第一点版本的好吗,我的7.2打不开,没法帮你看

你好。我把文件转成XML文件了。请查收。

安全阀泄放量-1.XML

476.03 KB, 下载次数: 67

点评

不好意思,这些天忙,好久没上了,XML怎么使用呀,这方面我是外行  详情 回复 发表于 2013-11-8 18:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
silidi520 发表于 2013-10-31 08:51
你好。我把文件转成XML文件了。请查收。

不好意思,这些天忙,好久没上了,XML怎么使用呀,这方面我是外行

点评

你好,把文件拖进hysys软件就可以了。  详情 回复 发表于 2013-11-9 10:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
大海19097 发表于 2013-11-8 18:52
不好意思,这些天忙,好久没上了,XML怎么使用呀,这方面我是外行

你好,把文件拖进hysys软件就可以了。

点评

首先,是静态的,怎么求泄放量,第二,没有安全阀存在,并且还存在倒流的现象。 楼主大致说一下你的思路吧  详情 回复 发表于 2013-11-11 13:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
好资料,支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
silidi520 发表于 2013-11-9 10:19
你好,把文件拖进hysys软件就可以了。

首先,是静态的,怎么求泄放量,第二,没有安全阀存在,并且还存在倒流的现象。
楼主大致说一下你的思路吧

点评

你好大海哥,我的思路是这样的: 物流13是操作条件,物流16是在121%操作压力下也即火灾工况最大操作压力,通过分离器分离分离,物流18和20经过减压阀减压到操作压力,通过调整物流19的体积流量,使得物流22的体积流  详情 回复 发表于 2013-11-11 19:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 5605

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
用动态工具 一步搞定

点评

乐乐老师也来了呀呵呵  详情 回复 发表于 2013-11-11 22:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
没乐找乐 发表于 2013-11-11 20:41
用动态工具 一步搞定

乐乐老师也来了呀呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
silidi520 发表于 2013-11-11 19:17
你好大海哥,我的思路是这样的:
物流13是操作条件,物流16是在121%操作压力下也即火灾工况最大操作压力 ...

你自己看看,物流20的流量是负数
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
好资料啊,正研究呢啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
这个模拟还是有一定问题的
1.在模拟火灾泄放时,需要有热量的输入,即提高物流温度以提高压力
2.在模拟泄放量(安全阀选型时,泄放量不是kg而是kg/h),这样的模拟是无法体现泄放速度的。你的思路和半动态模拟安全阀泄放类似,都存在这个不能解决的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
独山高楼,玉树凌风
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
这个方法显然行不通,请按API标准计算。需要考虑设备湿润面积、保温层导热的修正、物料汽化热等
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-2-25 21:18

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表