以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 2721|回复: 0
收起左侧

丙烷卧式液相缓冲罐

[复制链接]
发表于 2014-2-21 09:54:41 显示全部楼层 |阅读模式
卧式液相缓冲罐尺寸怎么计算啊,14公斤压力,40摄氏度,丙烷介质,正常流量838kg/h。

评分

参与人数 2韶华币 +2 收起 理由
hanpingsiping + 1
yiling001 + 1

查看全部评分

发表于 2014-2-21 09:54:41 显示全部楼层
只是为了缓冲的话根据停留时间计算即可

点评

如果停留时间为5分钟的话,那么总罐容积要放多大?  详情 回复 发表于 2014-5-31 14:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-21 09:54:41 显示全部楼层
1.液体贮量按10~30分钟液体流率考虑。
2.缓冲容积取50%罐总容积。
3.液体在罐内的流速取0.003~0.005米|秒。
参自于<<容器和液液混合器的工艺设计>>石油工业Publishing79年3月第一版第8页

点评

我们领导说按照5分钟缓冲时间计算储量  详情 回复 发表于 2014-2-22 12:28
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-21 09:54:41 显示全部楼层
90xiaoguang 发表于 2014-2-21 14:44
1.液体贮量按10~30分钟液体流率考虑。
2.缓冲容积取50%罐总容积。
3.液体在罐内的流速取0.003~0.005米|秒 ...

我们领导说按照5分钟缓冲时间计算储量
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-21 09:54:41 显示全部楼层
chuanlin2000 发表于 2014-2-21 13:12
只是为了缓冲的话根据停留时间计算即可

如果停留时间为5分钟的话,那么总罐容积要放多大?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-21 09:54:41 显示全部楼层
如果按停留时间计算后的体积,那么罐总容积还要怎么计算呢,放大多少呢?罐内正常液位是在直径的多少位置呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-4-16 02:33

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表