以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 1583|回复: 0
收起左侧

冷凝器救助

[复制链接]
发表于 2014-3-24 09:59:53 显示全部楼层 |阅读模式
计算气体冷凝时,得出气相的传热系数只有20,而液相的有4000,请问这时是不是可以忽略气相传热系数呢?急急急啊

评分

参与人数 3韶华币 +4 收起 理由
hgsj123 + 1
帅妹mechen + 2 积极发表议题
hanpingsiping + 1 积极发表议题

查看全部评分

发表于 2014-3-24 09:59:53 显示全部楼层
1/总传热系数=1/管程液体传热系数+1/壳程传热系数+1/壁导热系数。

点评

就是说可以忽略气相导热系数?  详情 回复 发表于 2014-3-24 10:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-24 09:59:53 显示全部楼层
wangchaoreg 发表于 2014-3-24 10:04
1/总传热系数=1/管程液体传热系数+1/壳程传热系数+1/壁导热系数。

就是说可以忽略气相导热系数?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-24 09:59:53 显示全部楼层
在不计壁导热系数的情况下你自己算一下啊,1/20+1/4000=1/K总,你看到底要忽略那个。

点评

算了的,只要气相传热系数只有20,总传热系数就只有20左右,这样的话,换热面积就会很大...  详情 回复 发表于 2014-3-24 10:26

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
帅妹mechen + 10 非常给力的回复

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-24 09:59:53 显示全部楼层
wangchaoreg 发表于 2014-3-24 10:24
在不计壁导热系数的情况下你自己算一下啊,1/20+1/4000=1/K总,你看到底要忽略那个。

算了的,只要气相传热系数只有20,总传热系数就只有20左右,这样的话,换热面积就会很大...

点评

怎能就算了!可至管理員空間留言,請他提出看法,或許有您滿意之答案  详情 回复 发表于 2014-3-24 11:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-24 09:59:53 显示全部楼层
很好的议题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-24 09:59:53 显示全部楼层
czp0728 发表于 2014-3-24 10:26
算了的,只要气相传热系数只有20,总传热系数就只有20左右,这样的话,换热面积就会很大...

怎能就算了!可至管理員空間留言,請他提出看法,或許有您滿意之答案
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-24 09:59:53 显示全部楼层
想办法提高汽相测传热系数吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-24 09:59:53 显示全部楼层
不会啊啊啊 啊啊 啊 啊 ,我们也很纠结