以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 5667|回复: 4
收起左侧

关于【定制材料等级时如何选择公称压力】

[复制链接]
发表于 2014-5-21 14:55:38 显示全部楼层 |阅读模式
    在工作中,常要编写管道材料等级表,就会遇到选择法兰、阀门等管件的压力等级的问题,应该如何选择正确的公称压力,想和大家请教一下。

     关于公称压力听到过很多种说法:有人说可以按照管道最高工作压力圆整为公称压力,也有说按设计压力圆整为公称压力,但是个人感觉都有些问题。


    因为如果工作温度是常温工况,在水压试验的时候,如果选择为设计压力=公称压力,那么如果选择公称压力等于设计压力的管件,水压试验的压力为1.5*设计压力时,在30分钟耐压试验的时候法兰连接处势必发生泄漏。


    根据hg/t20592中关于不同材质法兰在不同温度下的许用最大工作压力,就1C4来说,如果是常温工况,那么许用的最大工作压力就约等于其对应的公称压力,那么如果选择公称压力=设计压力的时候,正常工况下肯定是没问题的,但是水压试验就会出现上述问题。请教下各位老师,不同工况下是如何选择管道压力等级的?


评分

参与人数 2韶华币 +3 收起 理由
hanpingsiping + 2
yiling001 + 1

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-5-21 14:55:38 显示全部楼层
如果工作温度较高的情况下,应该不可以使用公称压力=试验压力这种做法,以SS 304为例,常温与高温下许用应力比值较大,试验压力往往大于1.5倍的设计压力,这样选择会造成选型过大导致浪费。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-21 14:55:38 显示全部楼层
不好意思,粗心写错了一些。  上面所说的“设计压力=公称压力“其实是想说试验压力=公称压力,或者说选择的公称压力应该包的住试验压力
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-21 14:55:38 显示全部楼层
chkh007 发表于 2014-5-21 16:49
要充分考虑工作压力(最苛刻条件)和工作温度(最苛刻条件)的组合,然后再选择公称压力。

的确如此,现在工况为20摄氏度5MPa的操作参数,如果选PN63的,正常工况没问题,但是试压阶段(1.5倍设计压力)达不到耐压条件。是否应考虑选择PN100的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-21 14:55:38 显示全部楼层
chkh007 发表于 2014-5-21 16:49
要充分考虑工作压力(最苛刻条件)和工作温度(最苛刻条件)的组合,然后再选择公称压力。

如果工况温度很高,导致材料耐压能力降低,确实应该考虑该温度下材料的最大承压能力,但是如果常温工况,这样的压力等级如何选呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报