以梦为马,不负韶华

搜索
楼主: 西米浩
收起左侧

板翅式换热器技术交流

[复制链接]
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
好贴必顶,我打算学习设计板翅式换热器以后还望多多指教。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
楼主请教一个问题,板式换热器的传热系数一般是管壳式换热器5-10倍,请问板式换热器传热系数这么高的原因是什么?是因为换热器内介质湍动剧烈吗

点评

小的水力直径和湍流都是板翅式换热器传热系数比管壳式换热器高的原因。  详情 回复 发表于 2016-5-9 08:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层

是的,在低流速下就能达到湍流。

点评

能说的再具体一点吗?湍流不是就意味着较大的压降吗?但是板换的压降又不大,这是为什么呢?在低流速下就能达到湍流,是不是因为板换的流通通道小,挤压层流底层,层流底层变薄,进而提升换热器整体的传热系数?谢谢  详情 回复 发表于 2016-5-8 17:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
ftecagan247 发表于 2016-5-8 13:41
是的,在低流速下就能达到&# ...

能说的再具体一点吗?湍流不是就意味着较大的压降吗?但是板换的压降又不大,这是为什么呢?在低流速下就能达到湍流,是不是因为板换的流通通道小,挤压层流底层,层流底层变薄,进而提升换热器整体的传热系数?谢谢您

点评

板翅式换热器通过其翅片的特殊结构来形成湍流。比如锯齿型,打孔等型式。这些结构能破坏流体流动时的边界层,从而提高传热效率。  详情 回复 发表于 2016-5-17 09:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 48195

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
卧薪郎 发表于 2016-5-8 11:29
楼主请教一个问题,板式换热器的传热系数一般是管壳式换热器5-10倍,请问板式换热器传热系数这么高的原因是 ...

小的水力直径和湍流都是板翅式换热器传热系数比管壳式换热器高的原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
学习了,很受用,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 48195

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
卧薪郎 发表于 2016-5-8 17:44
能说的再具体一点吗?湍流不是就意味着较大的压降吗?但是板换的压降又不大,这是为什么呢?在低流速下就 ...

对温度从-15到-178的冷凝器怎么设计选择
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
楼主 我想问一下 我设计了一个板翅式换热器。我现在有两个问题 一是热物流和冷物流的layer的数量有固定的关系吗?二是设计完换热器怎么没有layer的排布情况

点评

一般冷热流体2:1,这个要视热负荷,阻力等情况调整。热流和冷流没有固定的关系。你选择layer by layer模式就可以进行层排列了。  详情 回复 发表于 2016-7-1 15:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 48195

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
mayuzhao 发表于 2016-6-29 12:45
楼主 我想问一下 我设计了一个板翅式换热器。我现在有两个问题 一是热物流和冷物流的layer的数量有固定的关 ...

一般冷热流体2:1,这个要视热负荷,阻力等情况调整。热流和冷流没有固定的关系。你选择layer by layer模式就可以进行层排列了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
楼主还在吗,我想问一下板翅式换热器是不是压降都比较大(针对气体而言),一般会在什么级别?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 42355

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
建个QQ群大家一起来交流
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
你好,我想问一下这种散热器制造工艺是怎样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
楼主,我想问您一下,气液板翅式换热器气体是空气,液体是水,进行换热时分别用空气和水来进行计算换热量,理论上应该是一样的,但是实际是不一样的,我想知道具体计算出来的情况是什么样的,哪个计算得到的结果比较大,原因是什么呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 48195

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
不好意思大家,不知道什么 原因,新的回复我都无法看到,如果有问题请私信我。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
感谢分享好资料
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
楼主很厉害{:1106_362:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
冷流介质两相进换热器如何考虑均布问题?

点评

可以用开槽封条,或者封头喷淋。  详情 回复 发表于 2016-12-21 11:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧