最近碰到些问题,1.  水的污垢系数取0.000344m2K/W,这个数字是如何得到的?

2.  能否根据污垢系数的数值大小判断板式换热器是否适用

评分

参与人数 3韶华币 +12 收起 理由
vactory + 1 发起议题
hanpingsiping + 1
adog8207 + 10 积极发表议题

查看全部评分

发表于 2014-11-25 20:50:20 显示全部楼层
常规数据测定是在常规的条件下给出的数据,在流速,温度,水质的规定范围内总结出的数据,你可查查手册,对于板式换热器,决定的依据不是污垢系数。

评分

参与人数 1韶华币 +6 收起 理由
adog8207 + 6 非常给力的回复

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-25 20:50:20 显示全部楼层
这个是个经验值,一般化工厂 水冷器用的冷却水来自凉水塔,其污垢系数一般取万分之4或万分之5(即0.0004或0.0005)m2.K.h/kcal,换成国际单位就是0.000344或0.000433m2.K/W。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-25 20:50:20 显示全部楼层
学习了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-25 20:50:20 显示全部楼层
这个是有表可以查的哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-25 20:50:20 显示全部楼层
有专业书上可以查收,以前查过,具体记不清了,对板式换热器适用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-25 20:50:20 显示全部楼层
其实都是经验值,特殊流体,其污垢传热热阻更大