搞布置的有错,两台设备距离太近。确定管口方位的也有错。
这种错误用三维软件也未必能避免,现在设计任务重,谁也没心思仔细去做模型,尤其玩软件的老手,软件早玩腻了,偷懒的技术就是一门学问,一般把设备模型做精确,与工艺管线连接的管口做了,其它的人孔、仪表接口基本都省略了,在自动生成的管口方位图上填几笔就完事。反正模型不提供业主,能完成设计就行,也很难苛求,毕竟太费时间。现在什么钢结构、设备基础在三维模型里能省都省了,出现打架的问题也难免,这要靠是人员设计的时候思路清晰仔细,审校人员也要仔细。
看照片,设备不大也不重,现场在钢结构上加承重梁,把间距拉大就可以了,当然要结构专业配合了。
现场改管口是不明智的,过程复杂,费用也高,要设备设计单位出方案,拉回制造单位实施,要做探伤、热处理。费用不说,设备设计单位未必出愿意出方案,俺就遇到过这种事,不是人家专业的错误,不掏出点辛苦费谁干,这钱谁掏,扯皮没完没了。 |