猛犸论坛【以梦为马,不负韶华】

搜索
查看: 7340|回复: 15
收起左侧

循环水换热温度为什么总是32到42度?!

[复制链接]
发表于 2015-1-7 15:01:24 显示全部楼层 |阅读模式
循环水换热温度为什么总是32到42度?!
考虑到水的性质吗?
谢谢。。。。

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
hanpingsiping + 1

查看全部评分

发表于 2015-1-7 15:01:24 显示全部楼层
温度和空气的干、湿球温度有关,因为循环水靠冷却塔降温,水和大气交换热量,还要考虑冬夏的差别,故32--42。
冷却水一般从换热器下进、上出,温度高,水的密度变小,下进上出有利于流动和传热,反之易发生返混,不利于流动和传热。热流体降温时,则上进下出,也是这道理。

点评

非常不错: 5.0
非常不错: 5
  发表于 2020-9-6 11:26
非常不错: 5
  发表于 2015-1-18 20:39
专家!!!!!  详情 回复 发表于 2015-1-10 16:14

评分

参与人数 4韶华币 +16 收起 理由
xinmu1978 + 5 同意您的观点
hkmhg + 1 积极发表议题
lidengmhp + 5 非常给力的回复
husong2010 + 5 同意您的观点

查看全部评分

回复 支持 1 反对 1

使用道具 举报

发表于 2015-1-7 15:01:24 显示全部楼层
南方一般35  43度。
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-7 15:01:24 显示全部楼层
87737352 发表于 2015-1-10 11:33
温度和空气的干、湿球温度有关,因为循环水靠冷却塔降温,水和大气交换热量,还要考虑冬夏的差别,故32--42 ...

专家!!!!!
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2015-1-7 15:01:24 显示全部楼层
juniger 发表于 2015-1-9 22:02
奥,循环水好像都是下进上出,为神马啊?
谢谢。。。。

哈哈,这个问题问的好,也有相同疑问
我觉得应该是考虑传热吧
冷凝冷却的话工艺介质上进下出利于传热

点评

我觉得可能是为了增加阻力,利于传热!  详情 回复 发表于 2015-1-10 09:49
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2015-1-7 15:01:24 显示全部楼层
恩,循环水高于42度以上容易结垢!

点评

奥,循环水好像都是下进上出,为神马啊? 谢谢。。。。  详情 回复 发表于 2015-1-9 22:02

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
hkmhg + 1 同意您的观点

查看全部评分

回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2015-1-7 15:01:24 显示全部楼层
等待大师回答,困惑好久了都。{:1106_368:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-7 15:01:24 显示全部楼层
tzwy 发表于 2015-1-8 10:52
恩,循环水高于42度以上容易结垢!

奥,循环水好像都是下进上出,为神马啊?
谢谢。。。。

点评

哈哈,这个问题问的好,也有相同疑问 我觉得应该是考虑传热吧 冷凝冷却的话工艺介质上进下出利于传热  详情 回复 发表于 2015-1-9 22:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-7 15:01:24 显示全部楼层
小糊涂神佩 发表于 2015-1-9 22:30
哈哈,这个问题问的好,也有相同疑问
我觉得应该是考虑传热吧
冷凝冷却的话工艺介质上进下出利于传热

我觉得可能是为了增加阻力,利于传热!

点评

阻力增加利于传热?如何理解,能具体说说吗?  详情 回复 发表于 2015-1-10 23:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-7 15:01:24 显示全部楼层
juniger 发表于 2015-1-10 09:49
我觉得可能是为了增加阻力,利于传热!

阻力增加利于传热?如何理解,能具体说说吗?

点评

我觉得水由下往上,是承受重力的,有动能的消耗。 理解的比较浅薄,哪位高人可以详细说说。。。  详情 回复 发表于 2015-1-11 09:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-7 15:01:24 显示全部楼层
小糊涂神佩 发表于 2015-1-10 23:01
阻力增加利于传热?如何理解,能具体说说吗?

我觉得水由下往上,是承受重力的,有动能的消耗。
理解的比较浅薄,哪位高人可以详细说说。。。

点评

有动能消耗怎么会利于传热呢?两者有联系?  详情 回复 发表于 2015-1-11 16:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-7 15:01:24 显示全部楼层
juniger 发表于 2015-1-11 09:58
我觉得水由下往上,是承受重力的,有动能的消耗。
理解的比较浅薄,哪位高人可以详细说说。。。

有动能消耗怎么会利于传热呢?两者有联系?

点评

动能消耗可以造成流体更易湍流,应该可以增加传热效率啊! 你认为呢?  详情 回复 发表于 2015-1-11 16:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-7 15:01:24 显示全部楼层
小糊涂神佩 发表于 2015-1-11 16:11
有动能消耗怎么会利于传热呢?两者有联系?

动能消耗可以造成流体更易湍流,应该可以增加传热效率啊!
你认为呢?

点评

我觉得这个效果几乎可以忽略啊,自上而下也可以做到的  详情 回复 发表于 2015-1-12 23:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-7 15:01:24 显示全部楼层
不太清楚为什么是32-42,也没看到解答嘛?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-7 15:01:24 显示全部楼层
温度的控制一般是结合水的性质来的,另外循环水一般都是用来冷却的,而冷却水也有几个等级的,循环水、冷冻A水(10度左右)、冷冻B水(15度)左右,根据不同的工艺条件我们可以有不同的选择。冷凝器的循环水一般都是下进上出的,这主要是为了加大流动阻力、能充满整个冷凝器,而被冷却的介质就要看需要把温度降到多少了,一般情况下逆流换热效果最好。

点评

想请教下,下进上出应该是考虑对流换热吧,还有其它优点吗  详情 回复 发表于 2015-1-12 23:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-7 15:01:24 显示全部楼层
juniger 发表于 2015-1-11 16:42
动能消耗可以造成流体更易湍流,应该可以增加传热效率啊!
你认为呢?

我觉得这个效果几乎可以忽略啊,自上而下也可以做到的

点评

自上而下的话水由于重力作用直接顺流而下,造成部分换热器内部管线水流为充满管道,换热不彻底,影响效果,自下而上,水的重力跟动能相互结合,使冷却水充满整个管道,达到完全换热的效果。  详情 回复 发表于 2015-1-13 09:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-7 15:01:24 显示全部楼层
木木土 发表于 2015-1-12 13:57
温度的控制一般是结合水的性质来的,另外循环水一般都是用来冷却的,而冷却水也有几个等级的,循环水、冷冻 ...

想请教下,下进上出应该是考虑对流换热吧,还有其它优点吗

点评

这是一个,另外一个就是让水尽可能的充满换热器,使得换热较均匀  详情 回复 发表于 2015-1-21 18:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-7 15:01:24 显示全部楼层
逆流换热效果最好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-7 15:01:24 显示全部楼层
讨论的挺激烈啊!!!

点评

另外循环水换热回水温度过高会导致结垢严重,过低浪费动力,是与气温综合的一个考虑!  详情 回复 发表于 2015-1-16 12:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

请勿灌水,请勿发布无意义纯表情或回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|猛犸论坛【以梦为马,不负韶华】

GMT+8, 2025-7-5 10:10

Powered by 猛犸论坛【以梦为马,不负韶华】

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表