有个问题搞混淆了,求高手指导:
如果容器的操作压力为1.6Mpag,设计压力为2Mpag.

假如安全阀按火灾工况考虑,安全阀的设定压力为2Mpag.允许超压21%,则安全阀的泄放压力达到2.521Mpa(绝压)。容器的蓄积压力可达到2.521Mpa(绝压)

弱弱的问一下,容器还安全吗?

谢谢!

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
hanpingsiping + 1

查看全部评分

相关帖子

 成长值: 37810

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
首先,这个设计压力不一定要提这么高,需考虑到后面的整定压力,建议加10%左右,到1.8MPa;
其次,这个建议加进最高允许工作压力进来,核定容器的安全性;
再者,安全阀超压可以达到这么高吗?我原来接触的好像是3%左右和0.15MPa的较大值。
刚翻了标准,参考GB150.1-2011附录B4条规定。
希望楼主可以具体谈谈介质的情况。

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
Horse + 10

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
我来探讨下啊,根据HG/T 20570-95。楼主所说的允许超压21%只是火灾时的安全阀,其实应该是还有其他辅助安全阀的,而不是全部安全阀都设定超压21%的。而且设计压力一般都是大于最大工作压力的,而安全阀的设定一般也是按照最大工作压力来的,而且按照固定式压力容器安全技术监察规程的有关规定,超压泄放装置的动作压力不得高于压力容器的设计压力

点评

动作压力和设计压力一致。 但是安全阀有一个超压及 容器有蓄积压力之说。蓄积压力是设定压力的1.21被(火灾工况)。 下面的回复供参考,感觉理由听充分。 这个工况是不常见的非正常的,设计时安全系数会适当放大  详情 回复 发表于 2015-1-14 14:51

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
Horse + 10

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
bin156 发表于 2015-1-14 14:01
我来探讨下啊,根据HG/T 20570-95。楼主所说的允许超压21%只是火灾时的安全阀,其实应该是还有其他辅助安全 ...

动作压力和设计压力一致。
但是安全阀有一个超压及 容器有蓄积压力之说。蓄积压力是设定压力的1.21被(火灾工况)。
下面的回复供参考,感觉理由听充分。
这个工况是不常见的非正常的,设计时安全系数会适当放大。容器设计有安全系数,屈服强度的安全系数是1.5,抗拉强度的安全系数为2.7.一般被这两个的一个给限制。现在你超压21%,也不会使容器的应力超过屈服强度。容器是安全的。

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
Horse + 10

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
这么多高手,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
1)安全阀达到设定压力时就已经开始动作了,阀瓣开始升起。楼主所说火灾工况,允许超压21%,是指在超压21%情况下阀门全开,达到额定泄放量。
2)火灾工况下,压力迅速升高,由100%到121%这个过程非常迅速。
3)为什么火灾用安全阀允许超压21%,非火灾用的只有10%?这个问题楼主是否思考过? 既然是为火灾而设计的安全阀,那么就不希望它“经常性的乱起跳”。